avmal написал : Что касается автомата 32А на 2,5 квадрата, то линия будет греть при таком токе много сильнее, чем сам нагревательный кабель.
Насколько я понимаю - чтобы линия начала греть - надо еще съесть эти 32 Ампера
07.02.2008 в 15:03:16
avmal написал : Что касается автомата 32А на 2,5 квадрата, то линия будет греть при таком токе много сильнее, чем сам нагревательный кабель.
Насколько я понимаю - чтобы линия начала греть - надо еще съесть эти 32 Ампера
07.02.2008 в 15:03:54
AlexFD написал : но мне советовали на теплый пол 32 ампера....
Это 7 кВт. Из рекомендаций на ТП: "Комфортной температурой пола считается температура около 26 С. При этом в помещении предполагается наличие дополнительных источников обогрева. Рекомендуется мощность теплого пола 120 - 130 Вт на квадратный метр свободной площади (при 230В напряжения сети)." А теперь посчитайте....
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
07.02.2008 в 15:05:25
2AlexFD Автоматы ставят для защиты, а не "шоб не выбивало".
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
07.02.2008 в 15:05:47
AlexFD написал : существуют ли такие устройства которые отрубают фазу при потере нуля?
Запитайте все ваше электрооборудование через контакты контактора, который запитайте от вводной линии. При пропадании любого рабочего провода контактор все обесточит до тех пор, пока питание не восстановится.
07.02.2008 в 15:07:10
AlexFD написал : существуют ли такие устройства которые отрубают фазу при потере нуля?
Существуют. Если ненормальное напряжение - ЗАС коммутирует только фазу. Если отсутствует ток в нулевом проводе - УЗО отключает и фазу и ноль. Совместная установка ЗАС + УЗО дает искомый результат.
07.02.2008 в 15:07:11
AlexFD написал : Насколько я понимаю - чтобы линия начала греть - надо еще съесть эти 32 Ампера
Понимаете правильно, только не понятно из каких соображений появился номинал 32А.
07.02.2008 в 15:07:31
Kamikaze написал : Итого 171А... Маааленький вопросик: какой номинал автомата (предохранителя) на стояке в подвале. И какой ток допускается для провода стояка?
Выше я писал - провод стояка - алюминий 6 кв, что в подвале я не в курсе, все автоматы ставил сотрудник ЭЛЕКТРОСЕТИ!!!! - так что мне ничего не будет :)) И уж если у меня автоматов на 171 ампер ну это не значит что я буду есть 171 ампер
07.02.2008 в 15:09:42
AlexFD написал : провод стояка - алюминий 6 кв, что в подвале я не в курсе, все автоматы ставил сотрудник ЭЛЕКТРОСЕТИ!!!!
Охранник? Дворник?
07.02.2008 в 15:11:19
avmal написал : Понимаете правильно, только не понятно из каких соображений появился номинал 32А.
Ну я же сказал что я не специалист - посоветовали....
А вот теперь получается что менять надо автомат, что вы на меня набросились то?
07.02.2008 в 15:11:21
AlexFD написал : И уж если у меня автоматов на 171 ампер ну это не значит что я буду есть 171 ампер
Это значит только то, что Ваши автоматы, которые ставил "сотрудник ЭЛЕКТРОСЕТИ!!!!" , не защитят Ваши линии в случае чего и не уверен, что в этом случае "так что мне ничего не будет"...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
07.02.2008 в 15:14:30
avmal написал : Цитата:Сообщение от AlexFD провод стояка - алюминий 6 кв, что в подвале я не в курсе, все автоматы ставил сотрудник ЭЛЕКТРОСЕТИ!!!!
Охранник? Дворник?
Совершенно не вижу повода для сарказма..... электик... заменял счетчик, я договорился довести щиток до ума.... вот он и довел до ума.........
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу