BV написал :
А вот это уже фигово..... ну чак что еще поставить?
07.02.2008 в 14:41:12
BV написал :
А вот это уже фигово..... ну чак что еще поставить?
07.02.2008 в 14:44:32
avmal написал : А в клеммы регулятора 4 квадрата вы сможете засунуть?
Думаю это не пролема, но планировалось 2.5 квадрата и на 32 амперник - это неправильно?
07.02.2008 в 14:46:45
avmal написал : Не слишком большие номиналы для защиты розеток, которые рассчитаны на 16А и для полутора квадратов освещения?
Тут то что надо - в этом я уверен, розеток много.... приборов тоже.... и на освещение тоже 1.5 нормально... там галогенки будут итп
07.02.2008 в 14:51:19
2AlexFD Автомат защищает провод. И контакты розеток. На 2,5 кв безопасно 16А, ну на край -20. Если много розеток - делаем две отдельных линии, или три...
07.02.2008 в 14:51:48
AlexFD написал : автомат на теплые полы 32 ампера, на розетки 3 автомата по 25 ампер
Сколько же у Вас тёплые полы кушают при таком автомате? На розетки всё же 16А.
AlexFD написал : планировалось 2.5 квадрата и на 32 амперник - это неправильно?
Не правильно.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
07.02.2008 в 14:53:21
avmal написал : Цитата:Сообщение от AlexFD Очень прошу мне помочь людей разбирающихся в этом!
Именно они и пытаются вам помочь, если вы действительно нуждаетесь в их помощи.
Ну а это что еще за негатив накой? Конечно мне нужна помощь, иначе зачем я тут тему разместил!
07.02.2008 в 14:54:24
AlexFD написал : Даже если случится такое несчастье и ноль отгорит...... УЗО отрубит ФАЗУ - ТАК?
Смотря где ноль отгорит... Если на КТП - УЗО не сработает, но перекос фаз выдаст напряжение... Если на щитке, т.е. на вводе - обрыв ноля приводит к отсутствию тока в одной из обмоток дифтрансформатора УЗО, и оно сработает.
07.02.2008 в 14:58:01
sergey_sav написал : Сколько же у Вас тёплые полы кушают при таком автомате? На розетки всё же 16А.
Да вроде не особо много 12 кв метров всего - теплые полы, е не знаю сколько они жрать будут - но мне советовали на теплый пол 32 ампера.... вот я и поставил......
07.02.2008 в 14:59:00
AlexFD написал : Думаю это не пролема, но планировалось 2.5 квадрата и на 32 амперник - это неправильно?
Если вы считаете, что засунуть в клеммы регулятора 4 квадрата "не проблема", то должен вас огорчить - это очень большая проблема. Что касается автомата 32А на 2,5 квадрата, то линия будет греть при таком токе много сильнее, чем сам нагревательный кабель.
07.02.2008 в 14:59:31
Повторю основной вопрос - существуют ли такие устройства которые отрубают фазу при потере нуля?
07.02.2008 в 15:00:30
AlexFD написал : автомат на теплые полы 32 ампера, на розетки 3 автомата по 25 ампер, и на свет 4 автомата по 16 ампер
Итого 171А... Маааленький вопросик: какой номинал автомата (предохранителя) на стояке в подвале. И какой ток допускается для провода стояка?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу