AlexFD
AlexFD
Местный

Регистрация: 06.02.2008

Красногорск

Сообщений: 117

07.02.2008 в 14:41:12

BV написал :

А вот это уже фигово..... ну чак что еще поставить?

0
AlexFD
AlexFD
Местный

Регистрация: 06.02.2008

Красногорск

Сообщений: 117

07.02.2008 в 14:44:32

avmal написал : А в клеммы регулятора 4 квадрата вы сможете засунуть?

Думаю это не пролема, но планировалось 2.5 квадрата и на 32 амперник - это неправильно?

0
AlexFD
AlexFD
Местный

Регистрация: 06.02.2008

Красногорск

Сообщений: 117

07.02.2008 в 14:46:45

avmal написал : Не слишком большие номиналы для защиты розеток, которые рассчитаны на 16А и для полутора квадратов освещения?

Тут то что надо - в этом я уверен, розеток много.... приборов тоже.... и на освещение тоже 1.5 нормально... там галогенки будут итп

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140006

07.02.2008 в 14:51:19

2AlexFD Автомат защищает провод. И контакты розеток. На 2,5 кв безопасно 16А, ну на край -20. Если много розеток - делаем две отдельных линии, или три...

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.02.2008 в 14:51:48

AlexFD написал : автомат на теплые полы 32 ампера, на розетки 3 автомата по 25 ампер

Сколько же у Вас тёплые полы кушают при таком автомате? На розетки всё же 16А.

AlexFD написал : планировалось 2.5 квадрата и на 32 амперник - это неправильно?

Не правильно.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

AlexFD
AlexFD
Местный

Регистрация: 06.02.2008

Красногорск

Сообщений: 117

07.02.2008 в 14:53:21

avmal написал : Цитата:Сообщение от AlexFD Очень прошу мне помочь людей разбирающихся в этом!

Именно они и пытаются вам помочь, если вы действительно нуждаетесь в их помощи.

Ну а это что еще за негатив накой? Конечно мне нужна помощь, иначе зачем я тут тему разместил!

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

07.02.2008 в 14:54:24

AlexFD написал : Даже если случится такое несчастье и ноль отгорит...... УЗО отрубит ФАЗУ - ТАК?

Смотря где ноль отгорит... Если на КТП - УЗО не сработает, но перекос фаз выдаст напряжение... Если на щитке, т.е. на вводе - обрыв ноля приводит к отсутствию тока в одной из обмоток дифтрансформатора УЗО, и оно сработает.

0
AlexFD
AlexFD
Местный

Регистрация: 06.02.2008

Красногорск

Сообщений: 117

07.02.2008 в 14:58:01

sergey_sav написал : Сколько же у Вас тёплые полы кушают при таком автомате? На розетки всё же 16А.

Да вроде не особо много 12 кв метров всего - теплые полы, е не знаю сколько они жрать будут - но мне советовали на теплый пол 32 ампера.... вот я и поставил......

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.02.2008 в 14:59:00

AlexFD написал : Думаю это не пролема, но планировалось 2.5 квадрата и на 32 амперник - это неправильно?

Если вы считаете, что засунуть в клеммы регулятора 4 квадрата "не проблема", то должен вас огорчить - это очень большая проблема. Что касается автомата 32А на 2,5 квадрата, то линия будет греть при таком токе много сильнее, чем сам нагревательный кабель.

0
AlexFD
AlexFD
Местный

Регистрация: 06.02.2008

Красногорск

Сообщений: 117

07.02.2008 в 14:59:31

Повторю основной вопрос - существуют ли такие устройства которые отрубают фазу при потере нуля?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

07.02.2008 в 15:00:30

AlexFD написал : автомат на теплые полы 32 ампера, на розетки 3 автомата по 25 ампер, и на свет 4 автомата по 16 ампер

Итого 171А... Маааленький вопросик: какой номинал автомата (предохранителя) на стояке в подвале. И какой ток допускается для провода стояка?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу