avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.02.2008 в 16:26:00

IronMonkey написал : если вдруг нужен отсек со счётчиками, то у нас он закрыт на замок, подходящего ключа у меня нет

Стояк у вас проходит через отсек со счетчиками транзитом с правой стороны, а подключения к стояку "орехами" сделаны в отсеке с автоматами. Достаточно вполне будет фотографий именно этого участка. Кстати, забыл добавить, что у вас очень удачное расположение щита - если надумаете делать себе квартирный щиток, то ввод можно сделать прямо из этажного щита, не выходя из него "на поверхность".

0
IronMonkey
IronMonkey
Новичок

Регистрация: 08.02.2008

Москва

Сообщений: 17

09.02.2008 в 19:02:52

avmal написал : Стояк у вас проходит через отсек со счетчиками транзитом с правой стороны, а подключения к стояку "орехами" сделаны в отсеке с автоматами.

да, есть такое как только смогу, так выложу фото

0
IronMonkey
IronMonkey
Новичок

Регистрация: 08.02.2008

Москва

Сообщений: 17

14.02.2008 в 20:50:10

а вот обещанное фото надеюсь, то, что нужно

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.02.2008 в 20:58:33

IronMonkey написал : а вот обещанное фото надеюсь, то, что нужно

Не совсем то, что хотелось бы увидеть. :eek:

0
IronMonkey
IronMonkey
Новичок

Регистрация: 08.02.2008

Москва

Сообщений: 17

14.02.2008 в 21:15:41

фото не того, что нужно, или всё в таком ужасном состоянии? если первое, то просто теряюсь в догадках...

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

14.02.2008 в 21:16:12

А что за два ИЭКа справа? Чьи они?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

IronMonkey
IronMonkey
Новичок

Регистрация: 08.02.2008

Москва

Сообщений: 17

14.02.2008 в 21:20:02

соседские :) буквально позавчера влепили

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.02.2008 в 21:47:36

IronMonkey написал : если первое, то просто теряюсь в догадках...

Да нет, просто не оправдалась моя теория, что подключение к стояку сделано именно в этом отсеке - оно в отсеке со счетчиками. А в общем-то понятно, что ноль тоже отведен от магистрали орехом, причем шлейфом на 4 квартиры. Хреново.
А вы бы не могли провести небольшое измерение, если есть чем - замерить потенциал между нулевым проводом на пакетнике и железом ящика? Если моя теория оправдает себя, то напряжение должно быть около трех вольт. Интересно все-таки ...

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

14.02.2008 в 22:04:54

Лучше попробуйте лампочку зажечь. 12 вольтовую галогенку.

Будет "аварийное" освещение

0
IronMonkey
IronMonkey
Новичок

Регистрация: 08.02.2008

Москва

Сообщений: 17

15.02.2008 в 10:12:33

взял на работе тестер, вечером измерю а галогенки у меня нет ещё заметил, земля у тех кабелей, что подведены к ИЭКам, подключена к корпусу щитка интересно, насколько хороша такая "земля"? соприкосновений нуля с щитком не замечено а нулевые провода, которые через орехи идут, просто жуть! вот-вот рассыпятся

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.02.2008 в 11:05:49

IronMonkey написал : земля у тех кабелей, что подведены к ИЭКам, подключена к корпусу щитка интересно, насколько хороша такая "земля"?

Вот это мы и посмотрим, когда вы замеряете потенциал.

IronMonkey написал : а нулевые провода, которые через орехи идут, просто жуть! вот-вот рассыпятся

Более того, из ореха выходит только один и по пакетникам идет шлейфом - мрак.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.