15.02.2008 в 18:15:47
померил, между щитком и нулём - 0 В по идее, так и должно быть? а почему вы ожидали 3 В?
15.02.2008 в 18:21:22
Мерять нужно не китайским мультиметром,а лампочкой.
15.02.2008 в 18:37:55
azus6 написал : Мерять нужно не китайским мультиметром,а лампочкой.
Ну ноль - он и с лампочкой ноль.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
15.02.2008 в 19:20:56
IronMonkey написал : померил, между щитком и нулём - 0 В по идее, так и должно быть? а почему вы ожидали 3 В?
Ожидал, что железо щитов после разделения в ВРУ на вводе больше с рабочим нулем не встречается - ошибся. Отсюда и 0, а не 3В. Оно может и к лучшему. Мне показалось, что ноль стояка не менее 16 квадратов у вас, что позволяет сделать деление его на рабочий и защитный нули, но поскольку у вас все железо стояка идет от ВРУ без разрывов, то, на мой взгляд, достаточно на зачищенном от краски участке щита как-следует закрепить латунную шинку, которую использовать, как шину РЕ, а всю порнографию со скрученными вместе РЕ и N разводок окультурить и развести по своим местам.
15.02.2008 в 21:58:47
т.е. несмотря на то, что рабочий ноль и защитный объединены на щитке (а я померил сопротивление между нулевым проводом и щитком, оно близко к 0), защитный провод можно подвесить на щиток? а как называется такая схема?
15.02.2008 в 22:27:18
IronMonkey написал : а как называется такая схема?
Что-то типа "псевдо-TN-C-S" потому, как породистая получится, если PEN разделить на N и PE в ВРУ на вводе в здание и больше нигде не соединять. Именно в этом и заключается реконструкция - добавление в стояк пятого провода РЕ от ВРУ, а поскольку алюминий в жилом фонде запрещен, то при реконструкции заменяются все четыре алюминиевых провода на пять медных.
15.02.2008 в 22:45:46
ну, нам реконструкции неизвестно когда ждать огромное спасибо за помощь и советы! вот ещё вопрос - надо ли размещать УЗО и где оно должно находиться (если речь идёт о стиралке)?
15.02.2008 в 23:19:34
IronMonkey написал : надо ли размещать УЗО и где оно должно находиться (если речь идёт о стиралке)?
Даже, если речь идет о двухпроводной линии, то УЗО для стиральной машины обязательно нужно. А для размещения лучше установить квартирный щиток - сразу при входе справа для вашей квартиры самое подходящее место. И развиваться будет откуда после реконструкции стояка.
16.02.2008 в 02:47:45
avmal написал : то при реконструкции заменяются все четыре алюминиевых провода на пять медных.
Вопрос немного в стороне от темы топика: а при реконструкции всегда делается пятипроводный стояк (т.е. три фазы, N и PE)? Не бывает вариантов с трёхпроводным (фаза, N, PE)? А то есть у меня ощущение, что одному близкому родственнику при реконструкции проводки дома "сталинской" постройки сделали именно трёхпроводный стояк в подъезде....
16.02.2008 в 07:46:52
LeXa2 написал : Не бывает вариантов с трёхпроводным (фаза, N, PE)? А то есть у меня ощущение, что одному близкому родственнику при реконструкции проводки дома "сталинской" постройки сделали именно трёхпроводный стояк в подъезде....
В "сталинском" вполне может так казаться, поскольку там, как правило, стояки идут через квартиры и непосредственно в квартирном щитке оказываются на виду только 3 провода. Есть варианты и со стояком на лестничной площадке, но ниши находятся под потолком и разглядеть там стояк можно только со стремянки. В любом случае ввод в здание четырехпроводный, а разводка уже пятипроводная.
16.02.2008 в 10:06:41
avmal написал : В любом случае ввод в здание четырехпроводный, а разводка уже пятипроводная.
Это то понятно. Я имел в виду, не может быть так, что ввод - четырёхпроводный, потом идёт разделение PEN на PE и N, а в каждый подъезд в стояк пробрасывается три провода - одна из фаз, N и PE. Причем в разные подъезды бросаются разные фазы, разумеется. По стояку - в той "сталинке", о которой говорил - стояк идёт через квартиру.