Болгарка 750Вт выбивает С1, но уверенно стартует на С3.
21.03.2009 в 14:17:12
Болгарка 750Вт выбивает С1, но уверенно стартует на С3.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
29.03.2009 в 00:09:54
Так все же стоит ли в бытовых целях ставить автоматы группы B или не заморачиваться и поставить С?
29.03.2009 в 00:20:27
стоит ли в бытовых целях ставить автоматы группы B или не заморачиваться и поставить С? Я бы не заморачивался.
29.03.2009 в 09:18:43
Так все же стоит ли в бытовых целях ставить автоматы группы B или не заморачиваться и поставить С?Стоит. В новых домах - ради селективности. Баловство, конечно. В дряхлых сетях - чтобы ЭМР срабатывал при КЗ.
В деревянном домике в СНТ или в деревне далеко от КТП - непременно, да ещё и номиналы "зажать".
20.08.2009 в 08:59:39
В квартире сколь сильно важно поставить "В" вместо повсеместно продаваемых\устанавливаемых "С" ?
\Иными словами. Если для УЗО верна фраза, что гараздо меньшую прибавку в электробезопасности\защите даст установка типа "А" вместо типа "АС", чем установка "АС" и вообще без УЗО. То относится ли это в той же степени к установкам автоматических выключателей типов "В", "С" ?\
20.08.2009 в 09:25:57
ALARMus
Дом новый или старый? Электроплиты и лифты есть?
20.08.2009 в 09:52:05
Новострой (монолитно-кирпичный). Электроплиты есть. На вводе 63А поставили (строители). Лифты 2 (груз. + пасс.)
20.08.2009 в 10:58:17
ALARMus
В таком доме и с характеристикой С при КЗ сработают. Если бюджет позволяет, то можно и В - хуже не будет.
20.08.2009 в 11:45:55
petrkirov написал : ЛН мощностью выше 150 Вт взрываются очень редко
Взрываются. У меня в тамбуре когда-то рвались 200Вт одна за другой. Штук 10 лопнуло. На неделю-две хватало и все (это к вопросу о качестве - логотип завода Т в кружочке). Зато светло было! :)
Сан-Саныч написал : Надо учитывать , есть ли встроенный предохранитель в лампу (тонкая ножка внутри цоколя) Если есть, взрыв менее вероятен.
Предохранитель в штенгеле имелся, но от взрыва это спасало. Правда, лампы были практически раритетные - еще моноспиральные 60х годов выпуска. На складе целую коробку нашел :) Потом раздал - куда их.
in my humble opinion
05.07.2010 в 12:53:43
можно ли ставить в квартиру автомат характеристики "B"? цель - бОльшая защита. опасения: ложные срабатывания.
05.07.2010 в 12:58:36
Kloun написал : можно ли ставить в квартиру автомат характеристики "B"? цель - бОльшая защита.
Можно
Kloun написал : ложные срабатывания.
Разве что от очень, очень, мощного и очень древнего кондиционера без плавного пуска.