Уважаемые форумчане! Читаю ваш форум давно, настало время обратиться с вопросом. Поясните пожалуйста про мой лестничный щит - что здесь что, а именно - почему ноль вынесен после счётчика на отдельную, ИЗОЛИРОВАННУЮ шину? В глубине (за синими проводами) можно разглядеть клеммник - это магистральный ноль, неразрывный (вроде бы как) проводник, который зажат винтом на корпус щита по всему стояку. Какой ноль использовать и почему тот, после счётчика, вынесен на клеммник?

0
Вложение
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.02.2008 в 20:19:02

S_CS написал : почему ноль вынесен после счётчика на отдельную, ИЗОЛИРОВАННУЮ шину?

В щите выполнено разделение магистрального совмещенного рабочего и защитного нулевого проводника (PEN) на защитный (зануление корпуса щита для защиты от попадания на него фазного потенциала) и рабочий. Эти два ноля, однажды разделенные, далее нигде не имеют права соединяться. Рабочий ноль пошел через пакетник на счетчик, через него - на шинку рабочего нуля. Более он не должен соединяться с защитным нулем, поэтому шинка и изолирована от корпуса. Нулевой рабочий провод от нагрузки должен подключаться к шинке рабочего нуля. Использовать корпус щитка как рабочий ноль неправильно. Кроме того, неправильно расключены жилы провода по цветам: для рабочего ноля должна применяться голубая жила. Белая и коричневая - фаза.

1

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

10.02.2008 в 20:49:49

А тогда ещё вопросы:

  1. Ещё раз сам себя проверяю (схемку пока не в чем набросать): НОЛЬ, магистральный, стояка - присоединён к корпусу щитка. От него через квартирный пакетник и счётчик отделён рабочий ноль. И относительно моей квартиры, как потребителя, получаем как бы: N - рабоичй ноль, PE - "ноль" на корпусе щитка. Фаза - фаза.
  2. Значит можно смело ставить УЗО и использовать PEN как PE (если конечно сечение нуля в стояке позволит - читал на форуме, что на это надо обратить внимание)?
  3. За цвета спасибо - я думаю, что в ближайшее время хотя бы заменим автоматы, заодно и перепатчим монтаж щитка (а может перенесём в квартиру)
  4. Для соединения меди с алюминием лучше использовать WAGO? На этом форуме постоянно про них пишут.
  5. Для консультации набросаю схемку чуть позже - на "проверку" моего понимания.

Спасибо.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.02.2008 в 22:44:54

S_CS написал :

  1. Ещё раз сам себя проверяю (схемку пока не в чем набросать): НОЛЬ, магистральный, стояка - присоединён к корпусу щитка. От него через квартирный пакетник и счётчик отделён рабочий ноль. И относительно моей квартиры, как потребителя, получаем как бы: N - рабоичй ноль, PE - "ноль" на корпусе щитка. Фаза - фаза.

Где-то так. Наиболее правильно говорить о шине раздела PEN. Это та пластина, к которой присоединен магистральный PEN и скорее всего в ней же, или в сваренной с ней пластине равноценной проводимости наделаны отверстия с резьбой для присоединения отходящих проводов. Вот к этой пластине и нужно подключать N (на пакетники) и РЕ (при достаточном сечении исходного PEN). Главное - рабочий и защитный нули должны быть подключены под разные винты. Остальная часть щита также соединена с PEN (с шиной PEN), но те соединения - чисто конструктивные, и не рассчитывались для того, чтобы длительно проводить ток. Хотя могут быть и весьма надежными.

S_CS написал :

  1. Значит можно смело ставить УЗО

УЗО в любом случае повысит безопасность. Но если проводка очень старая и ветхая - могут быть ложные сработки.

S_CS написал :

  1. Для соединения меди с алюминием лучше использовать WAGO? На этом форуме постоянно про них пишут.

Как вариант. Хотя тут писали, что паста для алюминия в Вагах агрессивна по отношению к меди. Также очень хорошо "использовать" автоматы - с одной стороны медь, с другой алюминий, но понятно, что специально для этого ставить лишний АВ не будут. Можно соединять колечками на винте через стальную оцинкованную шайбу, на шинку рабочего нуля свободно можно подключать и медь и алюминий, только под разные винты.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

11.02.2008 в 07:58:36

S_CS написал : Поясните пожалуйста про мой лестничный щит - что здесь что, а именно - почему ноль вынесен после счётчика на отдельную, ИЗОЛИРОВАННУЮ шину?

  • прежде всего потому, что Ваш щит не имеет "штатных" точек для подключения ни рабочего нулевого проводника ни нулевого проводника защитного заземления
  • более того, на фото не видно ни стального ни какого-либо другого проводника, позволяющего предполагать, что он заземлен или что он имеет функцию защитного заземления и рабочего ноля (PEN по-английски)
  • два провода слева, прикрученные к "лапке" щитка слева - это не просто НЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ - это маразм, поскольку эта "лапка" - как и аналогичная справа
  • предназначены для крышки, закрывающей все это хозяйство от попадания "неквалифицированного персонала" под напряжение
  • коя отсутствует

S_CS написал : В глубине (за синими проводами) можно разглядеть клеммник - это магистральный ноль, неразрывный (вроде бы как) проводник, который зажат винтом на корпус щита по всему стояку.

  • даже если это так, все щиты должны быть еще и сварены по всему стояку, т.к. по старым правилам зануление без заземления в таких случаях было запрещено...

S_CS написал : Какой ноль использовать и почему тот, после счётчика, вынесен на клеммник?

  • разумеется, "штатный"

S_CS написал :

  1. Ещё раз сам себя проверяю (схемку пока не в чем набросать): НОЛЬ, магистральный, стояка - присоединён к корпусу щитка. От него через квартирный пакетник и счётчик отделён рабочий ноль. И относительно моей квартиры, как потребителя, получаем как бы: N - рабоичй ноль, PE - "ноль" на корпусе щитка. Фаза - фаза.
  • если щиток заземлен, то от него можно тянуть третий нулевой провод защитного заземления (желто-зеленый), равного сечением взятого с клеммника синего (рабочий ноль) и коричневого-черного (фазный)

S_CS написал :

  1. Значит можно смело ставить УЗО и использовать PEN как PE (если конечно сечение нуля в стояке позволит - читал на форуме, что на это надо обратить внимание)?
  • УЗО можно ставить смело и без наличия заземления - работать будет и запрета на его применения в старом фонде нет и быть не может
  • если у Вас дом постройки до 2003 года и щиты перевязаны по стояку сваренной полосой-уголком-прутком сечением не менее 100 мм2
  • то требование ("не менее 16 мм2 по алюминию или 10 мм2 по меди")
  • к Вам не относится - раньше разрешалось для заземления применять сталь, а рабочий ноль бросать параллельно ей...

S_CS написал :

  1. За цвета спасибо - я думаю, что в ближайшее время хотя бы заменим автоматы, заодно и перепатчим монтаж щитка (а может перенесём в квартиру)
  • по правилам можно только на концы где-то 5 см изоленту соответствующего цвета намотать - желто-зеленая тоже есть в продаже..

S_CS написал :

  1. Для соединения меди с алюминием лучше использовать WAGO? На этом форуме постоянно про них пишут.
  • разумеется, нет, ВАГО не является обязательным для применения вообще, смысл его в скорости монтажа неквалифицированным персоналом, не более того
  • ВАГО вообще лучше не использовать в щитках, где нет стесненных условий и все равно используются винтовые соединения, поскольку всегда предпочтительна однотипность технологии ...
  • имеющийся у Вас клеммник идеально подходит для соединения меди и алюминия для нулевого проводника, а фазный медь с алюминием тем более соединяется "разведенно" элементарно :
  • алюминий на один винт автомата или пакетника, медь - под другой его винт...
0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

11.02.2008 в 10:45:33

2S_CS
У меня похоже такойже дом и щиток. Я на вашей картинке отметил что есть что, но это только по аналогии с моим щитком.
Т.е. получается так: 0 проводкик стояка зачищен и без разрыва под болт прикручен к корпусу щитка. Магистральный ноль у меня - это аллюминий 4 мм". Где-то в сантиметре от магистального нуля с корпуса щитка отдельным болтом берется рабочий ноль (у меня это медь 4 мм"). Этот рабочий ноль сначала заходит на Ваш пакетник а с него шлейфом без разрыва на пакетник соседа. Фазный проводник (у меня это аллюминий 4 мм") берется через орешек от магистральной фазы. Фаза соседа аналогично, но с другой "фазы"

Других заземляющих проводников на корпусе щитка (кроме рабочего 0 аллюминия 4 мм") мне не удалось обнаружить.

0
Вложение
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

11.02.2008 в 11:03:49

Solovey написал : заходит на Ваш пакетник а с него шлейфом без разрыва на пакетник соседа.

К слову - если соединение в месте

Solovey написал : с корпуса щитка отдельным болтом берется рабочий ноль

нарушится ("отгорит", кто-то по незнанию открутит и т.д.), то 2 квартиры окажутся включены последовательно между двумя фазами (380В). При одинаковых одновременно включенных нагрузках в обоих квартирах будет по 190В, при сильном отличии нагрузок - от почти нуля и до почти 380В в любой из квартир.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

11.02.2008 в 11:53:33

Solovey написал : Других заземляющих проводников на корпусе щитка (кроме рабочего 0 аллюминия 4 мм") мне не удалось обнаружить.

  • это очень странно, т.к. зануление без заземления щитков и раньше было запрещено.

Kamikaze написал : нарушится ("отгорит", кто-то по незнанию открутит и т.д.), то 2 квартиры окажутся включены последовательно между двумя фазами (380В). При одинаковых одновременно включенных нагрузках в обоих квартирах будет по 190В, при сильном отличии нагрузок - от почти нуля и до почти 380В в любой из квартир.

  • В данном случае это абсолютно невозможно, потому, что фаза в этих квартирах - одна и таже- и это хорошо видно на среднем фото- там только одно ответвление от фазного стояка ("орех")
0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

11.02.2008 в 13:03:58

Сейчас ещё покопаюсь в щите - но у нас там везде алюминий, и одна фаза на две квартиры - это точно. Попробую посмотреть, как сделан ноль. 2Solovey - да, правильно пометили. Коллега;)

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

11.02.2008 в 14:04:05

Вторая часть истории. Кстати, "неправильный ноль" спасал. Мистика была в следующем: иногда в квартире отрубался свет + розетки везде, кроме... несколькоих розеток в кухне. Через минут 5-10 сам восстанавливался. Думали, ломали голову, искали прикол - дескать,е сли дурит счётчик - то должно отрубаться всё. Если автомат(ы) - то тоже всё сразу - а не так, что отрубается всё, кроме дополнительного кабеля от автомата "P". Вчера, пока писал пояснения в форум - сообразил - ноль-то на кабеле ДО пакетников и прочего. Случайно так подключили. Вот, возможно, на пакетнике, отгорает ноль - и отрубается вся квартира кроме кабеля.

Сейчас только что ушёл местный электрик - подключил напрямую без пакетника, подключив ноль на корпус щита (см. фото!) (на неделе будем менять нафик всё глобально, + РН-111 наверное). Заодно "писарь возжигаше" сообщил следующие сведения:

  1. Стояк - то ли 4, то ли 6 квардратов медь. Сам я сделал фотку нуля - действительно медь, извините, насчёт стояка был неправ! Нулевой провод идёт непрерывно по стояку, зажимается под винт корпуса щита.
  2. Посмотрел на щиток и сказал: "А вы сразу ставьте двухполюсник на 32А". Я сделал наивное лицо и спросил - мол а как же присоединённая мощность на квартиру и то, что автомат с большей отсечкой даст её больше отобрать и кроме того - автомат защищает кабель, кои у меня, положим 4 квадрата алюминий? Электрик сказал - "Так а вы посмотрите на счётчик - шо на нём написано? От 5 до 50 Ампер. Так что ставьте". Зашибись. :eek: :applause:
  3. Обнадёжил, что ходят слухи о замене стояков по подъездам.
  4. Сказал, что меняют трансформаторы в подстанциях по району на более мощные

На счёт 32А подумаю. До этого стоял пакетник и два по 16 (на розетки и свет), причём ВСЕ розетки честно были запитаны от одного автомата.

Вот.

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.02.2008 в 15:14:52

S_CS написал : Электрик сказал - "Так а вы посмотрите на счётчик - шо на нём написано? От 5 до 50 Ампер. Так что ставьте". Зашибись.

Ну, если ваш "электрик" гарантирует, что счетчик будет защищать ваш кабель, то пусть ставит 32А. :(
0