Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

11.02.2008 в 15:53:07

2avmal - Для алюминия (худший случай) 8А/мм2 - если у нас 4 квадрата, то 4*8 = 32А. Уже предел. Значит автомат надо ставить ну... максимум 25А (у меня под рукой только ЭКФовский каталог). Ну а УЗО - 32 (на ступень выше). Так?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

11.02.2008 в 16:18:55

S_CS написал :

  1. Стояк - то ли 4, то ли 6 квардратов медь. Сам я сделал фотку нуля - действительно медь, извините, насчёт стояка был неправ! Нулевой провод идёт непрерывно по стояку, зажимается под винт корпуса щита.
  2. Посмотрел на щиток и сказал: "А вы сразу ставьте двухполюсник на 32А". Я сделал наивное лицо и спросил - мол а как же присоединённая мощность на квартиру и то, что автомат с большей отсечкой даст её больше отобрать и кроме того - автомат защищает кабель, кои у меня, положим 4 квадрата алюминий? Электрик сказал - "Так а вы посмотрите на счётчик - шо на нём написано? От 5 до 50 Ампер. Так что ставьте". Зашибись.

Ну стало не на много приличнее :( 1) Почему Ваш пакетник совсем не убрали. Понимаю что лень, но теперь он просто место занимает и "поддерживает" нулевой проводник соседа.
2) Судя по фотке электрик рабочий ноль от счетчика прикрутил просто к щитку саморезом, даже не зачистив краску корпуса щитка. По-моему это не самое удачное решение 3) Чем смущает вводной автомат на 32А? ведь сейчас стоят параллельно 2 по 16 ампер

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.02.2008 в 16:48:17

Solovey написал : Чем смущает вводной автомат на 32А?

Функциональное назначение автомата перед счетчиком - ограничение отпущенной мощности на квартиру. Если "электрик" всем в подъезде понаставит такие автоматы, то стояка надолго не хватит. Да и покупка новой электроаппаратуры, взамен сгоревшей, обойдется в копеечку.

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

11.02.2008 в 16:53:06

2avmal

Если "электрик" всем в подъезде понаставит такие автоматы, то стояка надолго не хватит

Так я ж его и спрашивал - мол, а чего будет? Он ушёл от прямого ответа. Мол так именно этим (установкой автоматов с бОльшей отсечкой) народ сейчас и занимается).

2Solovey На этой или следующей неделе сами переделаем всё нафик, с нормальными автоматами и УЗО. Исключение пакетника было временно мерой.

0
Sonic
Sonic
Резидент

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

11.02.2008 в 17:36:25

avmal написал : Если "электрик" всем в подъезде понаставит такие автоматы, то стояка надолго не хватит.

А сколько по вашему ставить? 16А?:cool: Стирать в корыте?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.02.2008 в 18:03:21

Sonic написал : А сколько по вашему ставить? 16А? Стирать в корыте?

Это как кому вздумается - я тут не советчик. Это я насчет стирки. А максимальный номинал, который можно позволить себе на сегодняшний день и в данном стояке максимум 25А, хотя и 20 вполне бы было достаточно для пущей безопасности нулевого провода стояка. У меня после реконструкции электроснабжения стояк сделан 25 квадратов меди и то на квартиру отпущено по 32А, чего хватает с огромным запасом.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

11.02.2008 в 19:29:42

avmal написал : Функциональное назначение автомата перед счетчиком - ограничение отпущенной мощности на квартиру. Если "электрик" всем в подъезде понаставит такие автоматы, то стояка надолго не хватит. Да и покупка новой электроаппаратуры, взамен сгоревшей, обойдется в копеечку.

А теперь внимательно смотрим на первые фотки. Вместо вводного автомата стоял пакетник номиналом 5А. После него счетчик и параллельно два 16 А автомата. Да, при вводном аллюминиевом кабеле 4 мм" на ввод наилучшим образом вписывается автомат на 25А. Но и установка вводного автомата на 32А не даст хозяину возможность забрать энергии больше, чем соседу, у которого вводного автомата вообще нет.

Получается что в подъезде все кто со старыми пакетниками могут забрать по 32 А, а с учетом перегруза еще и на 10% больше. А те кто ставит новые автоматы должны сами себя ограничивать 25А. ? Не честно как-то получается.

S_CS написал : Исключение пакетника было временно мерой.

Надо было заставить электрика исключить его на 100% а не оставлять как опору для нулевого проводника соседа.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

11.02.2008 в 19:38:56

Такие пакетники опасны - предупредите соседей, чтобы никогда не пользовались ими - они взрываются!!!

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

25.08.2008 в 17:56:15

Итого, ввод переделали (хехе, только сейчас) и заменили вот так (см. фото). Электрик попался адекватный. Стояк оказался 6 квадратов, МЕДНЫЙ (думали алюминий). Через клеммник выполнено соединение новой проводки и старой квартирной - так как ремонтирую только кухню и не хочу переделывать всю квартиру. Вводной автомат поставил 32А, всё же "сложив" 16+16.

Я доволен. Комментируйте пожалуйста. Единственное, немного сомневаюсь в клеммниках, но я их затянул со всей силы, через месяц ещё протяну для проверки.

0
Вложение
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

25.08.2008 в 17:57:45

P.S. Да, пробовал пакетничек покрутить, снятый уже - ни фига не крутится. Небось перекрыло было его, будучи включённым. P.S.2. Мне первый раз попался НОРМАЛЬНЫЙ электрик, который выслушал всё, что я хотел сделать, и помог реализовать. Правда, всё же на тему PEN/PE/N они косячат, я решил сс нимм не спорить.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.08.2008 в 00:19:39

Доброго дня. Аналогичный случай, 9 этажный дом 1967 года постройки (см. фото, мы слева). Если не ошибаюсь, фаза моя и соседа таки разные, т.к. во во время очередной аварии в щитовой у меня света не было, а сосед ничего не заметил. Последний этаж. Никакого соединения корпусов этажных щитков (провод, стальной проводник) кроме магистрального нуля не обнаружено :( Уважаемые мастера, подскажите, какого сечения этот магистральный ноль, по моим оценкам - не более 4 мм2. Правильный ли отсюда вывод что на ближайшую перспективу квартира остается без защитного нулевого проводника? Будет ли корректно организовать PE проводник через лифтовое хозяйство? Попробовать договориться? Или же это будет заземление, которое при отсутствии защитного зануления запрещено?

S_CS, а что планируете делать с защитным нулевым проводником? Туда пока что ничего не подключено?

Жэковский электрик при выборе номинала вводного автомата тоже рекомендовал исходить из номинала счетчика, 50 А :) (смех сквозь слезы).
В договоре с Мосэнерго указана мощность 3 кВ. Автомат 16 А кажется совсем жестким вариантом. Тем временем, при последней модернизации доблестный монополист установил две штуки номиналом 25 А!!! Итого можно брать до 50 А.
Черт побери, они мыслят одинаково! И все таки на чем же остановится, 20-32 A?

Заранее благодарен всем за помощь!

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу