Переделываю електрику в квартире.Возник вопрос по заземлению.В нашем доме щиток на коридоре не заземлен,а только занулен.Вопрос,стоит ли кидать себе отдельно контур заземления?В электрике разбираюсь не очень,а прочитав на форуме историю про то как мужык сделал себе контур по всем правилам и когда был какой то скачек напрежения в поселке то все пошло через его контур.После этого задался вопросом стоит ли делать контур отдельно на свою квартиру.Жыву в двухэтажном доме на 8 квартрир.
Далее. Защитное зануление "на щиток", т.е. с разделением магистрального PEN на PE и N можно делать только при его сечении от 16 мм2 по алюминию и 10 мм2 по меди, а также если в доме не бывало аварий класса "отгорание ноля в подвале".
Система ТТ, т.е. заземление на свой собственный контур, в многоквартирном доме неприменима.
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Dzyan 123 написал :
Жыву в двухэтажном доме на 8 квартрир.
ИМХО. В малоквартирном доме можно решить вопрос о реконструкции системы питания менее болезненно, даже частично за счёт жильцов + участие местных органов управления.
0
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
Dzyan 123 написал :
.Вопрос,стоит ли кидать себе отдельно контур заземления?В электрике разбираюсь не очень
в таком случае лучше пригласить специалиста, защитное заземление, как и т.н. "зануление", (которое без заземления вообще запрещено и вообще скоро будет полностью отменено, откуда тут столько "дедушек" до сих пор про него "помнящих", непонятно)
это как раз то, что должен делать только специалист (как и , например, водить автобус тоже должен только специалист, а не любой, умеющий баранку крутить)
конечно, теоретически, можно и на хирурга в интернете обучиться, только вот под нож такого "специалиста" Вы вряд ли ляжете, Ваши соседи Ваше самопальное "заземление" воспримут аналогично..
и хорошо еще, если на него свалят только "ухудшившийся" после его изготовления прием ТВ , а то ведь и снижение надоев у их любимой козы на него свалят...
Получается что в моем варианте лучше не делать вобще никакого заземления и оставлять все как было,вобше без всякого заземления.Добавить в систему УЗО и автоматы и на этом закончить.А переделовать что то на щитке не хочу.Уже взялся за воду на дом,то теперь думаю оно мне надо было?Вопрос что можно сделать в границах квартиры кроме УЗО и автоматов?Или вобще не парится никаким заземлениям?На счет специалиста сложный вопрос,пойди знай кто специалист, счас их много и все всё берутся делать.
В нашей стране в быту применяется система электропитания с глухозаземленной нейтралью. Т.е. нейтраль трехфазного трансформатора на КТП непосредственно соединяется с ЗУ.
Основная мера защиты при косвенном прикосновении в электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью - зануление, т.е. соединение проводящих частей электроприборов, которые при нормальной работе не находятся под напряжением (обычно корпуса) с глухозаземленной нейтралью источника тока. Поскольку нейтраль заземлена, зануление можно рассматривать как специфическую разновидность заземления.
Принцип работы зануления: при пробое фазной цепи электроприбора на зануленный корпус фактически происходит короткое замыкание "фаза-ноль". Ток в цепи при этом увеличивается до очень больших величин, что вызывает быстрое срабатывание аппаратов защиты (автоматические выключатели, плавкие предохранители), которые быстро отключают линию, в которую включен неисправный прибор. Кроме того, если в этой линии установлено УЗО, но оно срабатывает тоже, но не от большой величины тока, а потому, что ток в фазном проводе становится неравен току в нулевом рабочем проводе, т.к. бОльшая часть тока течет через цепь защитного зануления мимо УЗО. Если на этой линии установлены и УЗО и АВ, то сработают либо они оба, либо что-то одно, в зависимости от их быстродействия и величины тока замыкания.
ПУЭ регламентируют время автоматического отключения поврежденной линии, для сети 220/380В оно не должно превышать 0,4с.
Зануление осуществляется по определенным правилам, специально предназначенными для этого проводниками. При однофазной проводке – это, например, третья жила провода или кабеля.
Иногда ошибочно считают, что заземление на отдельный контур, не связанный с нулевым проводом сети лучше, потому что при этом нет сопротивления длинного PEN-проводника от электроустановки потребителя до заземлителя КТП. Такое мнение ошибочно, потому что сопротивление заземления, особенно кустарного, гораздо больше сопротивления даже длинного провода. И при замыкании фазы на заземленный таким образом корпус электроприбора ток замыкания из-за большого сопротивления местного заземления может оказаться недостаточным для срабатывания АВ или предохранителя, защищающего эту линию. В таком случае корпус прибора будет находиться под опасным потенциалом. Кроме того, даже если применить АВ небольшого номинала, срабатывающий от тока замыкания на землю, все равно обеспечить требуемое ПУЭ время автоматического отключения поврежденной линии практически нереально.
Поэтому раньше, до начала массового применения УЗО, заземление корпусов электроприемников без их зануления (т.е. заземление по системе ТТ) вообще не допускалось.
ПУЭ-6 1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается.
Подробнее прочитать почему – можно по ссылке;
- Мифы о заземлении и UPS
Теперь, согласно ПУЭ-7, заземление корпусов электроприемников без их зануления допускается, но только при обязательном применении УЗО.
ПУЭ-7 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:
Rа * Iа