Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

18.02.2008 в 01:24:07

avmal написал : при определенных условиях

Ну это понятно, но если у автора двухпроводная разводка, то тут и мудрить нечего :(

0
Аватар пользователя
Eddie

Местный

Регистрация: 01.08.2006

Вильнюс

Сообщений: 31

18.02.2008 в 20:21:50

Палецкий написал : Кстати, у Вас на питание ТП подведено два или три провода?

Провод то один,а жилы три.Стоит УЗО так что всё нормально,но экран подрублю к земле,хуже не будет П.С. что есть СУП?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.02.2008 в 20:43:33

Eddie написал : что есть СУП?

Система Уравнивания Потенциалов. Кстати, не забудьте и от ТП провод РЕ к СУП подключить.

0
Аватар пользователя
GEO-Tr

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2665

19.02.2008 в 09:31:05

у меня для DEVI 540 указано, что жрет он менее 500 мВт. Это сколько в Вт? Установлен в ванной комнате на площади 5-6 кв.м. И можно ли рассчитать, сколько жрет эл-ва пол, если работатет в "экономичном режиме", т.е. температура на экране выставлена по датчику воздуха на 30 градусов утром 2 часа (плитка на полу теплая) и вечером 5 часов, а в остальное время - 25 градусов (плитка холодная) ? Заранее спасибо за ответы.

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

20.02.2008 в 00:13:26

GEO-Tr написал : у меня для DEVI 540 указано, что жрет он менее 500 мВт. Это сколько в Вт?

...это 0,54 Вт

GEO-Tr написал : можно ли рассчитать, сколько жрет эл-ва пол, если работатет в "экономичном режиме", т.е. температура на экране выставлена по датчику воздуха на 30 градусов утром 2 часа (плитка на полу теплая) и вечером 5 часов, а в остальное время - 25 градусов (плитка холодная) ?

... точный расчет в Вашем случае не реален...нет константы и слишком много сторонних факторов

0
Аватар пользователя
GEO-Tr

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2665

20.02.2008 в 11:56:19

Палецкий написал : это 0,54 Вт

скорее всего, это потребление самого терморегулятора, т.к. в его инструкции я нашел эту цифру, думая про весь пол. Но на сайте ДЕВИ нашел потребление мата - 150 кВт/кв.м. Отсюда: 150кВт/кв.м.х 5 кв.м. х 7часовх 30 дней = 158 кВт за месяц только когда греет плитку "хорошо", а на остальное время еще 50кВт накинем; итого 200 кВт за месяц

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

20.02.2008 в 22:38:22

GEO-Tr написал : скорее всего, это потребление самого терморегулятора

Так и есть..терморегулятор это одно устройство, а греющий кабель - совсем иное :)

GEO-Tr написал : Отсюда: 150кВт/кв.м.х 5 кв.м. х 7часовх 30 дней = 158 кВт за месяц только когда греет плитку "хорошо", а на остальное время еще 50кВт накинем; итого 200 кВт за месяц

совсем ничего не понял :( Ваш регулятор настраивается на два часа работы утром и три-четыре часа вечером...вот и все потребление :) Маты быстрее разогревают плитку, чем кабель в толще стяжки

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

20.02.2008 в 22:48:09

GEO-Tr написал : на сайте ДЕВИ нашел потребление мата - 150 кВт/кв.м.

Не слишком ли много киловатт на кв.метр ?? Там всего-то 15 ватт на метр......

0
Аватар пользователя
GEO-Tr

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2665

21.02.2008 в 11:37:54

2Юрий-Электр ну естественно 150 Вт/кв.м. - обшибся я...:-) http://www.devi.ru/6FE7885C-CEF7-453F-B1EA-288015B87A98.W5Doc Общий итог все равно верен - 150-200 кВт за месяц в моем случае...

0
Аватар пользователя
dober

Местный

Регистрация: 23.11.2007

Москва

Сообщений: 279

27.02.2008 в 10:08:49

А зачем датчик теплого пола (кабельного) прятать в трубку и закупоривать?? И что будет, если этого не сделать, а просто в стяжку замуровать датчик???

0
Аватар пользователя
Sonic

Местный

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

27.02.2008 в 11:39:02

dober написал : что будет, если этого не сделать, а просто в стяжку замуровать датчик???

Он будет непригоден к замене случись с ним что.

0
Аватар пользователя
dober

Местный

Регистрация: 23.11.2007

Москва

Сообщений: 279

27.02.2008 в 11:51:17

Только и всего. Ну это не так страшно. Я думал может работать плохо будет или еще что

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.02.2008 в 20:09:32

dober написал : Только и всего. Ну это не так страшно. Я думал может работать плохо будет или еще что

А "может и работать плохо будет или еще что ..." Хотите провести полевые испытания на собственных полах?

0
Аватар пользователя
dober

Местный

Регистрация: 23.11.2007

Москва

Сообщений: 279

28.02.2008 в 09:06:20

Уже провел))). Датчик уже замурован)). Забыл в трубку засунуть. Если что куплю новый, аккуртано занесу по плиточный клей, а старый оставлю там.

0
Аватар пользователя
Mangali

Местный

Регистрация: 05.03.2008

Рига

Сообщений: 47

05.03.2008 в 10:26:16

Эемляной клеммы нет - надо самому придумывать. Если коробка полуторная, то лучше всего подойдет WAGO 222 серии на 3 провода. Если места мало, то можно опрессовать все три конца в наконечник и заизолировать.


Извините, хотелось бы уточнить,почему 3 провода. Экран- раз,земля- от питающего два, а третий-СИП ? У меня в новострое все трубы - не металл.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу