05.03.2008 в 10:33:59
Вопрос для avmal
08.03.2008 в 00:26:25
avmal
Если еще актуально, то не СИП, А КУП вы имели ввиду? Коробка Уравнивания Потенциалов должна быть в любом случае - розетки, освещение, нагреватель, металлическая ванна и т.д. все это должно объединяться в КУП с РЕ из щита. Что касается третьего провода, то я считал по-другому, если у вас нагревательный провод не двухжильный - экран с уходящего конца провода + экран с приходящего конца + РЕ с питающего кабеля. У меня получилость три.
Спасибо за ответ! По полу понятно. Тогда еще маленькое уточнение- СУП, КУП - в жизни это колодка(шина) с желто -зелеными PE проводами, в распределительном щитке?
08.03.2008 в 01:20:09
Eddie написал : Есть тёплый пол,уже положен на стяжку и плитку поклеил плиточник,теперь надо подключить а как не очень понятно,так как инструкции нет,есть тока терморегулятор.По рисунку на регуляторе не понятно куда чё подключать,потому что от коврика приходят два провода один синий,второй чёрный,но они с экраном!Куда подрубить экран?Не рискнул экспериментировать и кодключать "на ура" уж очень не хочется его испортить или спалить,а то плитка уж слишком крутуя...Да и плюс плиточник положил только коврик,а датчик остался...Может есть предложения как это исправить?Спасибо.
Эдди, это та халтурка что я тебе подкинул? Если да, позвони мне, я расскажу...там земли нет вообще, просто откинь экран, ничего там не сделаешь...ну если только стену от розетки от эл.плиты проштрабить и землю протянуть...А нашёл где обрыв был?
08.03.2008 в 04:01:51
Mangali написал : СУП, КУП - в жизни это колодка(шина) с желто -зелеными PE проводами, в распределительном щитке?
КУП - это коробка с латунной шинкой, устанавливаемая в жилом фонде, как правило, в санузлах.
23.03.2008 в 09:12:39
Проблема как раз в том, что
08.04.2008 в 19:43:23
Здравствуйте. Извините, если задаю глупый вопрос и не по теме. Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить тёплый пол к сети? Обязательно ли тянуть отдельную линию от щитка, или допускается подключение к существующей линии от распаечной коробки? Спасибо.
09.04.2008 в 00:14:28
Vladimir23 написал : допускается подключение к существующей линии от распаечной коробки?
Если мощность пола , суммарная нагрузка на линию, и сечение проводки не противоречат друг другу, то подключать не запрещается. Однако рекомендуется отдельная линия и дифреле
09.04.2008 в 00:22:43
Палецкий написал : рекомендуется отдельная линия и дифреле
Диффавтомат. :)
09.04.2008 в 00:34:59
avmal написал : Диффавтомат.
...угу, спасибо за поправку...вечереет :)
09.04.2008 в 01:38:41
Палецкий написал : дифреле
avmal написал : Диффавтомат
Выключатель автоматический, управляемый дифференциальным током со встроенной защитой от сверхтоков. :o :p
09.04.2008 в 01:44:51
2Arr ...двухполюсный :a
09.04.2008 в 01:51:18
Спасибо. Проводка-медь 3х2,5. Суммарная нагрузка на линию ~5,5 кВт вместе с полом. Стоит автомат на 25А. Думаю поставить УЗО.
P.S.На сайте teplolux.com.ua обнаружил условия (то ли требования, то ли рекомендации) подключения, среди которых:
"* в квартире (доме) должно иметься заземление с сопротивлением
растекания не более 4 Ом;
*на входном щитке (шкафу) должно быть установлено УЗО, рассчитанное на ток утечки не более 10 мА;
*разводка питания для «теплого пола» должна быть выполнена отдельно
от осветительной сети;..."
Не прокоментирует кто-нибудь, почему именно 10mА (30mА не пройдёт?) и при чём тут осветительная сеть? А заземление выполненное от корпуса щитка на лестнице прокатит?
09.04.2008 в 09:10:43
Vladimir23 написал : Проводка-медь 3х2,5. Суммарная нагрузка на линию ~5,5 кВт вместе с полом. Стоит автомат на 25А.
Боюсь, что при таком номинале автомат будет слабо сопротивляться, если кабель гореть вздумает. Надо бы вам распределить нагрузки по отдельным линиям на автоматы 16А.
Vladimir23 написал : почему именно 10mА (30mА не пройдёт?) и при чём тут осветительная сеть?
10мА рекомендует производитель ТП, однако, если вы поставите 30мА, то это не будет нарушением нормативных требований, но, если есть возможность, то лучше ( безопаснее ) будет при УЗО 10мА. А осветительная сеть тут при том, что ТП надо запитывать раздельно от нее.
Vladimir23 написал : А заземление выполненное от корпуса щитка на лестнице прокатит?
Для ответа на этот вопрос надо знать состояние вашего "щитка на лестнице".
09.04.2008 в 10:13:27
"...Автомат будет слабо сопротивляться, если кабель гореть вздумает". А чего ему гореть? Перегрузок не будет (если верить таблице, взятой, наверное из ПУЭ, - для меди 3*2,5 в земле до 38 А). Характеристика автомата "В" - это, вроде 3,5-5 крат отсечка. Или это всё равно много? А можно подробнее, почему нельзя с осветительной сетью вязаться. Там на ету группу пара бра навешено. Эх, чувствую, прийдётся перфоратором поработать. Да и места в щитке в обрез - и куда ето всё лепить...
15.08.2008 в 02:37:22
Добрый вечер! У меня вопрос в следующем. Сделал теплый пол на лоджии, запитался от плиточной большой розетки. В самой однак-й квартире (нов дом) весит щиток (см фото). Сейчас хочу сделать теплый пол (маты) на кухне 6 метров по 150 Вт на метр кв. Как собственно это сделать? Снова запитаться от плиты? Вести отдельную линию с отдельный УЗО или от розетки кухонной??? Надо ли менять УЗО??? Сорри долек от электрики
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу