Аватар пользователя
Mangali

Местный

Регистрация: 05.03.2008

Рига

Сообщений: 47

05.03.2008 в 10:33:59

Вопрос для avmal

0
Аватар пользователя
Mangali

Местный

Регистрация: 05.03.2008

Рига

Сообщений: 47

08.03.2008 в 00:26:25

avmal


Если еще актуально, то не СИП, А КУП вы имели ввиду? Коробка Уравнивания Потенциалов должна быть в любом случае - розетки, освещение, нагреватель, металлическая ванна и т.д. все это должно объединяться в КУП с РЕ из щита. Что касается третьего провода, то я считал по-другому, если у вас нагревательный провод не двухжильный - экран с уходящего конца провода + экран с приходящего конца + РЕ с питающего кабеля. У меня получилость три.


Спасибо за ответ! По полу понятно. Тогда еще маленькое уточнение- СУП, КУП - в жизни это колодка(шина) с желто -зелеными PE проводами, в распределительном щитке?

0
Аватар пользователя
Комментатор

Местный

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

08.03.2008 в 01:20:09

Eddie написал : Есть тёплый пол,уже положен на стяжку и плитку поклеил плиточник,теперь надо подключить а как не очень понятно,так как инструкции нет,есть тока терморегулятор.По рисунку на регуляторе не понятно куда чё подключать,потому что от коврика приходят два провода один синий,второй чёрный,но они с экраном!Куда подрубить экран?Не рискнул экспериментировать и кодключать "на ура" уж очень не хочется его испортить или спалить,а то плитка уж слишком крутуя...Да и плюс плиточник положил только коврик,а датчик остался...Может есть предложения как это исправить?Спасибо.

Эдди, это та халтурка что я тебе подкинул? Если да, позвони мне, я расскажу...там земли нет вообще, просто откинь экран, ничего там не сделаешь...ну если только стену от розетки от эл.плиты проштрабить и землю протянуть...А нашёл где обрыв был?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.03.2008 в 04:01:51

Mangali написал : СУП, КУП - в жизни это колодка(шина) с желто -зелеными PE проводами, в распределительном щитке?

КУП - это коробка с латунной шинкой, устанавливаемая в жилом фонде, как правило, в санузлах.

0
Аватар пользователя
dsMerdok

Местный

Регистрация: 18.07.2007

Москва

Сообщений: 129

23.03.2008 в 09:12:39

Проблема как раз в том, что

  1. Датчики от ДЕВИ (впрочем как и терморегуляторы) горят довольно часто - и я не понимаю почему такие завышенные цены на Devi
  2. Датчик в должен идти ниже уровня мата и обязательно в гофре, чтобы он случайно не пересекся с тепловроводящей поверхностью стяжки - иначе датчик будет нагреваться не от пола, а от тепла которе передается по его же медному проводу - соот терморегулятор будет срабатывать раньше и полы никогда не нагреются
0
Аватар пользователя
Vladimir23

Местный

Регистрация: 08.04.2008

Киев

Сообщений: 30

08.04.2008 в 19:43:23

Здравствуйте. Извините, если задаю глупый вопрос и не по теме. Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить тёплый пол к сети? Обязательно ли тянуть отдельную линию от щитка, или допускается подключение к существующей линии от распаечной коробки? Спасибо.

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

09.04.2008 в 00:14:28

Vladimir23 написал : допускается подключение к существующей линии от распаечной коробки?

Если мощность пола , суммарная нагрузка на линию, и сечение проводки не противоречат друг другу, то подключать не запрещается. Однако рекомендуется отдельная линия и дифреле

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.04.2008 в 00:22:43

Палецкий написал : рекомендуется отдельная линия и дифреле

Диффавтомат. :)

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

09.04.2008 в 00:34:59

avmal написал : Диффавтомат.

...угу, спасибо за поправку...вечереет :)

0
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

09.04.2008 в 01:38:41

Палецкий написал : дифреле

avmal написал : Диффавтомат

Выключатель автоматический, управляемый дифференциальным током со встроенной защитой от сверхтоков. :o :p

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

09.04.2008 в 01:44:51

2Arr ...двухполюсный :a

0
Аватар пользователя
Vladimir23

Местный

Регистрация: 08.04.2008

Киев

Сообщений: 30

09.04.2008 в 01:51:18

Спасибо. Проводка-медь 3х2,5. Суммарная нагрузка на линию ~5,5 кВт вместе с полом. Стоит автомат на 25А. Думаю поставить УЗО. P.S.На сайте teplolux.com.ua обнаружил условия (то ли требования, то ли рекомендации) подключения, среди которых: "* в квартире (доме) должно иметься заземление с сопротивлением
растекания не более 4 Ом;
*на входном щитке (шкафу) должно быть установлено УЗО, рассчитанное на ток утечки не более 10 мА;
*разводка питания для «теплого пола» должна быть выполнена отдельно
от осветительной сети;..." Не прокоментирует кто-нибудь, почему именно 10mА (30mА не пройдёт?) и при чём тут осветительная сеть? А заземление выполненное от корпуса щитка на лестнице прокатит?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.04.2008 в 09:10:43

Vladimir23 написал : Проводка-медь 3х2,5. Суммарная нагрузка на линию ~5,5 кВт вместе с полом. Стоит автомат на 25А.

Боюсь, что при таком номинале автомат будет слабо сопротивляться, если кабель гореть вздумает. Надо бы вам распределить нагрузки по отдельным линиям на автоматы 16А.

Vladimir23 написал : почему именно 10mА (30mА не пройдёт?) и при чём тут осветительная сеть?

10мА рекомендует производитель ТП, однако, если вы поставите 30мА, то это не будет нарушением нормативных требований, но, если есть возможность, то лучше ( безопаснее ) будет при УЗО 10мА. А осветительная сеть тут при том, что ТП надо запитывать раздельно от нее.

Vladimir23 написал : А заземление выполненное от корпуса щитка на лестнице прокатит?

Для ответа на этот вопрос надо знать состояние вашего "щитка на лестнице".

0
Аватар пользователя
Vladimir23

Местный

Регистрация: 08.04.2008

Киев

Сообщений: 30

09.04.2008 в 10:13:27

"...Автомат будет слабо сопротивляться, если кабель гореть вздумает". А чего ему гореть? Перегрузок не будет (если верить таблице, взятой, наверное из ПУЭ, - для меди 3*2,5 в земле до 38 А). Характеристика автомата "В" - это, вроде 3,5-5 крат отсечка. Или это всё равно много? А можно подробнее, почему нельзя с осветительной сетью вязаться. Там на ету группу пара бра навешено. Эх, чувствую, прийдётся перфоратором поработать. Да и места в щитке в обрез - и куда ето всё лепить...

0
Аватар пользователя
pupckin

Местный

Регистрация: 21.01.2008

Москва

Сообщений: 240

15.08.2008 в 02:37:22

Добрый вечер! У меня вопрос в следующем. Сделал теплый пол на лоджии, запитался от плиточной большой розетки. В самой однак-й квартире (нов дом) весит щиток (см фото). Сейчас хочу сделать теплый пол (маты) на кухне 6 метров по 150 Вт на метр кв. Как собственно это сделать? Снова запитаться от плиты? Вести отдельную линию с отдельный УЗО или от розетки кухонной??? Надо ли менять УЗО??? Сорри долек от электрики

0
Вложение
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу