Alex74
Alex74
Местный

Регистрация: 26.10.2006

Челябинск

Сообщений: 800

08.09.2008 в 11:37:53

leonard написал : икакого выигрыша. Считайте.

Вы про деньги что-ли? Тут речь не про это шла. Тему можно считать закрытой. Подобное запрещено СП 31-110-2003 (спасибо тем, кто указал).

0
CHCHnkov
CHCHnkov
Новичок

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 9

06.09.2016 в 11:22:51

Стряхну пыль со старой темы.

В СП 31-110 речь о трёхфазных электроприемниках, в том числе "однофазные элементы которых соединены внутри электроприемника в звезду".

Если все потребители однофазные, даже прибора учёта в щите нет, схема с вводным рубильником и тремя однополюсными автоматами видится удобной и повышает бесперебойность питания.

Есть нормы на примете, допускающие или запрещающие подобное решение?

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

06.09.2016 в 15:29:00

CHCHnkov, электроприемник в данном случае ваша квартира. СП 31-110 запрещает 3 1-но фазных и в этом случае .

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

CHCHnkov
CHCHnkov
Новичок

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 9

06.09.2016 в 15:45:21

shtazi, А установить вводной АВ 3п с кривой отключения D допускается?

Спасибо авансом.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.09.2016 в 19:33:53

CHCHnkov, не рекомендуется в квартирах. Стояк выжгите.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

CHCHnkov
CHCHnkov
Новичок

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 9

06.09.2016 в 21:25:44

megrad, Забыл уточнить. Здание административное. Линия на офис 5х16 меди.

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

06.09.2016 в 21:44:46

Маугли7111 написал: Если АВ стоит после счётчика, то в вашем случае я бы перекусил бы пластиковую перемычку соединяющую отдельные секции.

В случае чего все равно сработают все три секции.

0
CHCHnkov
CHCHnkov
Новичок

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 9

06.09.2016 в 21:58:47

volchenok, Да неужели все три сработают без общего клювика при однофазном КЗ?

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

06.09.2016 в 22:04:41

Клювики соединены для ручной коммутации,можно убрать перемычку или шпильку, но эм или тепловой расцепитель внутри автомата вызывает отключение всех трех фаз. Не раз сталкивался с таким. Хотя и малоприятно для жильцов новостройки всем подъездом сидеть без света из за одного "мастера" нашедшего кабель в стене с помощью перфоратора и ждать пока я не приеду.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.09.2016 в 22:07:41

CHCHnkov, модули в 3 х фазном АВ между собой связаны.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

CHCHnkov
CHCHnkov
Новичок

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 9

06.09.2016 в 22:16:18

shtazi написал: CHCHnkov, электроприемник в данном случае ваша квартира. СП 31-110 запрещает 3 1-но фазных и в этом случае .

shtazi, Электроприёмник - это оборудование. Квартира же - электроустановка. В данном пункте не сказано о вводном АВ ЭУ. Зато о групповых линиях освещения достаточно. Не убеждает.

Из ГОСТ: "групповая сеть (цепь): Сеть (цепь) от щитков, распределительных пунктов и главного распределительного щита до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.

Сгодилось, если бы речь шла о "распределительной сети", но этих слов в данном разделе нет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу