varem написал : И в случае если таких токоприемников нет заведомо
Реальный трёхфазный приёмник при таком вводе есть всегда - счётчик.
21.02.2008 в 18:59:03
varem написал : И в случае если таких токоприемников нет заведомо
Реальный трёхфазный приёмник при таком вводе есть всегда - счётчик.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
21.02.2008 в 19:03:39
В смысле, что если на одной фазе исчезнет напряжение это может оказать именно та фаза, от которой счетчик получает ВСЕ свое питание? и счетчик считать перестанет вообще?
Я вообще задумывался о электроснабжении квартиры, где сначала стоит счетчик, а потом вводной автомат..... А после автомата трехфазных токоприемников проектом не предусматривается.....
В.Р.
21.02.2008 в 19:11:41
varem написал : В смысле, что
В том смысле, что при трёхфазном вводе всегда будет хоть один трёхфазный аппарат, именно об этом я и говорил, отвечая на Ваше предположение.
varem написал : где сначала стоит счетчик
Вообще-то в любом варианте электроснабжения сначала стоит автомат или рубильник, а затем счётчик. Вариантов последующей организации сетей может быть множество, но первым постом этой темы было наличие условия, очевидно соответствующего проекту.
Alex74 написал : На вводе стоит АВ 16А 3ф.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
22.02.2008 в 12:33:06
Alex74 написал : Выходит, что при моем раскладе, 16А на фазу и как правило 16А на розетки, то никаких автоматов после вводного ставить не имеет смысла? Т.к. они все равно срабатывать не будут, а толк от них только что-бы какую-либо можно было быстро руками группу обсточить.
Интересует этот вопрос. Если на входе стоит 3-х фазный автомат на 16А и где-то в цепи однофазный на 16А то при превышении нагрузки на этой фазе, который из них сработает раньше?
22.02.2008 в 13:16:15
Уточнил у гл.энергетика обсл. организации.
В лестничном щитке счетчик 50А, автомат 3р 50А. Мощность на квартиру по ТУ 9кВт, ввод 380\220 5-ти проводка. В квартире есть только АВ25А 3р.
Прикинул схему, получилось вот такое чудо:
22.02.2008 в 16:12:45
Если в квартире трехфазный автомат на 25А то по факту это уже 17 кВт.
Вообще до 10 кВт обычно делают однофазный ввод, свыше - уже трехфазный.
50А автомат по правилу - в начале линии должен стоять автомат на два шага выше чем в конце именно для того, что бы заведомо срабатывал тот что ближе к потребителю. У вас в квартире 25, следующий номинал 32, дальше 50, он и стоит.
Для того что бы срабатывал определенный автомат из двух последовательных они и должны отличаться на два шага. Если они одинаковые, то какой сработает заранее узнать нельзя.
В.Р.
22.02.2008 в 17:33:32
Для справки. После 32А есть ещё 40А. :)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
22.02.2008 в 17:41:39
2 varem А откуда, стисняюсь спросить, Вы взяли "правило" об установке вводного АВ на две ступени выше?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
22.02.2008 в 17:53:06
sergey_sav написал : А откуда, стисняюсь спросить, Вы взяли "правило" об установке вводного АВ на две ступени выше?
Так мне поясняли проектанты, которые делали проект электрификации офиса. Так и сделали - в щитовой дома 50А защита от КЗ в линии 5х25, линия 100 м, потом рубильник, счетчик, все опломбировано, потом вводной автомат 25А. Не бегать же в щитовую дома при каждом КЗ в самом офисе?
В.Р.
22.02.2008 в 18:30:18
varem написал : Так и сделали - в щитовой дома 50А защита от КЗ в линии 5х25, линия 100 м
:eek:
5х25 допустимый ток по алюминию 82А, по меди 107А, перестраховались...:confused:
Но, полагаю, это всё никак не подтверждает приведённое "правило". имхо
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
22.02.2008 в 18:37:18
sergey_sav написал : 5х25 допустимый ток по алюминию 82А, по меди 107А, перестраховались...
Неужели тяжело понять, что на кабеле 5х25 можно больше наварить, чем на 5х6. Перестраховкой, я думаю, тут и не пахнет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу