Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.02.2008 в 14:00:29

ASM написал : Так что этот конденсатор делает?

  1. изменяет косинус Фи, причём так, чтобы в паре с лампой без конденсатора было 1?
  2. смещает фазу мерцания располагающихся рядом ламп?
  3. изменяет время поджига, тем самым, в момент включения большоко голичества ламп снижая нагрузку на сеть?

Я склончюсь к п.2., так как в однофазных светильниках с 2 лампами конденсатор стоит только у одной, а у трёхфазных с тремя конденсаторов нет...

Извиняюсь, не заметил этот топик... Правильно склоняетесь, уважаемый. Хотя честно сказать, ни разу не встречал трехфазных светильников, но в в больших цехах на производстве светильники разносят равномерно по трем фазам не только для равномерного распределения нагрузки на все фазы (освещение обычно составляет не слишком большую долю в нагрузках предприятий, особенно энергонасыщенных), но и в том числе для дого чтобы повысить частоту мерцания, которая в таком случае будет даже без конденсаторов 150Гц (3х50), а с конденсаторами все 300.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

23.02.2008 в 14:02:17

Evgenot написал : Из-за этого мы видим мерцание этой лампы с частотой 50Гц

это относится только к торцам ламп....

Evgenot написал : В результате этого общая частота мерцаний светильника становиться уже не 50, а 100Гц

??????????

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

23.02.2008 в 14:07:01

Evgenot написал : 150Гц (3х50), а с конденсаторами все 300.

в сети с частотой 50 герц 2 полупериода..., то есть 100 раз в секунду

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

23.02.2008 в 14:53:33

Валерико, ты ид..т. Посмотри схему включения люминисцентной лампы, ты видишь там последовательное вкл. конда? Ты видишь там электролитический конд? http://www.tula.net/tgpu/resources/Elektrotehnika/vorop10.htm

0
Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.02.2008 в 14:58:56

юра Т написал : это относится только к торцам ламп....

Не только к торцам. Просто на торцах заметнее. Там люминофора меньше и он быстрее теряет свои качества. А по поводу 2-х полупериодов... В принципе согласен, давно что-то не лез в эти дела. Но смысл от этого не меняется... Ну в любом в трехфазной сети при распределении всех светильников равномерно по всем фазам общая частота мерцаний будет в 3 раза больше

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

23.02.2008 в 16:14:11

Я тоже не видел ТРЕХФАЗНЫХ светильников .

А все потому, что обычно там,где требуется БОЛЬШАЯ МОЩНОСТЬ освещения используют уже лампы ДРЛ (т.к они экономически выгоднее ЛБшек) единичной мощностью от 400 до 1000 ватт.

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

23.02.2008 в 16:35:41

Собственно говоря, нужны не трехфазные светильники а ТРЕХФАЗНЫЕ ЛАМПЫ.

http://www.electrospb.ru/?module=reference&category=25&subcategory=161&content=949

Принцип тот же, что и у трехфазного ртутного выпрямителя 4 электрода.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

23.02.2008 в 16:56:34

leonard написал : Валерико, ты ид..т. Посмотри схему включения люминисцентной лампы, ты видишь там последовательное вкл. конда? Ты видишь там электролитический конд?

  • Схемы я уже привел- последовательно включенных конденсаторов, про "электролиты" в кавычках те, кто тут ЭЛЕКТРИКИ , даже в мыслях не представляют, что в сети переменного тока их кто-то в здравом уме поставит- хоть последовательно, хоть параллельно...
  • так что Вы себя очередной раз "показали во всей красе"...
  • что касается Вашей ссылки, то теперь понятно, что Вы кончали... педагогический институт электротехнику дает.... соответствующего уровня - в электромонтеры с таким дипломом точно брать не буду...

azus6 написал : Я тоже не видел ТРЕХФАЗНЫХ светильников .

  • а ведь я Вам ссылку дал на методичку Вашего профильного МИИТа:

"4.На установке для исследования стробоскопического эф*фекта (левая часть стенда) включить три люминесцентные лампы на одну фазу трехфазной электрической сети, для че*го нижний левый тумблер повернуть вниз. Поочередно вклю*чить лампы № 1 — 3. 5.Левым верхним тумблером включить двигатель со стро*боскопическим диском. Выяснить сущность стробоскопическо*го эффекта (мнимые: остановка диска или вращение его в обратную сторону). Включить осциллограф его собственным тумблером «сеть». Получить на экране осциллографа кривую изменения ос*вещенности во времени и рассчитать по ней коэффициент пульсации КП. 7.Перевести нижний левый тумблер в верхнее положение, т. е. подключить три лампы на разные фазы трехфазной сети (иначе, сместить на 120° фазы пульсации каждой лампы относительно друг друга). Стробоскопический эффект в этом случае пропадает или значительно уменьшается. Изменяется также и картина на экране осциллографа. 8.В произвольной форме описать явление стробоскопиче*ского эффекта при различных схемах включения и методы его ликвидации. Графически показать изменение светового потока во времени Ф = f(t) в зависимости от синусоидального изменения тока f = φ(t), питающего лампы. Графики выполнить для одной лампы и отдельно для трех ламп, включенных в разные фазы трехфазной сети. 9.Нижний левый тумблер поставить в нейтральное поло*жение. Выключить двигатель стробоскопического диска, лам*пы № 1 — 3 и осциллограф."

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

23.02.2008 в 17:21:22

Valeryko написал : Схемы я уже привел- последовательно включенных конденсаторов,

То что ты привел смело засунь в одно место и никому не показывай.

Valeryko написал : про "электролиты" в кавычках те, кто тут ЭЛЕКТРИКИ ,даже в мыслях не представляют, что в сети переменного тока их кто-то в здравом уме поставит- хоть последовательно, хоть параллельно......

надо читать вопросы автора топика, а не кудахтать с ходу.

Valeryko написал :

  • так что Вы себя очередной раз "показали во всей красе"...
  • что касается Вашей ссылки, то теперь понятно, что Вы кончали... педагогический институт электротехнику дает.... соответствующего уровня - в электромонтеры с таким дипломом точно брать не буду...

Сылка была приведена исключительно для тебя, что бы было тебе понятна элементарная схема повсеместного применения.

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

23.02.2008 в 17:25:28

Ну так это имеется ввмду ОДНОФАЗНЫЕ лампы на РАЗНЫЕ ФАЗЫ. Тут и ежу понятно.

А я говорю про СОБСТВЕННО трехфазные лампы (МГЛ)

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

23.02.2008 в 17:43:10

leonard написал : Сылка была приведена исключительно для тебя, что бы было тебе понятна элементарная схема повсеместного применения

???

  • читайте учебники по электротехнике для ....студентов педвузов сами, юноша..
  • я Ваш "уровень" давно прошел: лет ...надцать назад...

azus6 написал : Ну так это имеется ввмду ОДНОФАЗНЫЕ лампы на РАЗНЫЕ ФАЗЫ. Тут и ежу понятно. А я говорю про СОБСТВЕННО трехфазные лампы (МГЛ)

-ну это несколько не в тему, а в тему это:

старыймастер написал : На работе шеф заставил установить во всех светильниках дополнительные электролитические конденсаторы, мотивируя это увеличением срока службы светильников

  • "хачу тоже увеличить"...
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.