Наверняка повторяюсь, но в подобных темах как правило слишком много флуда... Суть вопроса Имеется квартира в старом фонде (заземление на этажном щитке отсутствует) Необходимо решить вопрос с заземлением (занулением) потенциально опасных приборов (стиральная машина) К тому же хочется максимально обезопасить дополнительную проводку в гипсокартонных металлоконструкциях (ВВГнВ + Гофра) Но все равно хочется заземлить весь металл, от греха подальше! Можно ли для этой цели использовать ноль подключив отдельным проводом до вводного автомата? Как при таком раскладе будет работать УЗО?

Фото безобразия в подъездном щитке...

0
Вложение
Valeryko
Valeryko
Эксперт

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

23.02.2008 в 06:29:12

rualfa написал : Имеется квартира в старом фонде (заземление на этажном щитке отсутствует)

из Вашего фото это не видно- откуда Вам известно, что заземление щитка отсутствует?

rualfa написал : Можно ли для этой цели использовать ноль подключив отдельным проводом до вводного автомата? Как при таком раскладе будет работать УЗО?

  • если щиток заземлен- например, стальной полосой из подвала - и на него и рабочие нули "штатно" подключены у всех - то можно (кстати, такую же шинку с подставкой желтого цвета я использовал как раз для заземления, а рабочего ноля - как и у Вас- ставил синего цвета- но там были электроплиты -т.е. заземление - и именно стальной полосой - было)
  • и УЗО и без наличия заземления работает - на то это и дополнительная мера защиты...
0
Диэлектрик
Диэлектрик
Новичок

Регистрация: 08.09.2007

Воскресенск

Сообщений: 5

23.02.2008 в 11:19:36

Для того чтоб сделать то чего не было в проекте нужна во первых переделать проект с электричествоом шутки плохи это вам не унитаз поменять заземлять нада не щит зтажный а рабочий ноль на вводе в здание))))

0
rualfa
rualfa
Новичок

Регистрация: 23.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 30

23.02.2008 в 11:21:01

Valeryko написал : из Вашего фото это не видно- откуда Вам известно, что заземление щитка отсутствует?

Это проверенно мной лично, методом подробного осмотра щита (+щита этажом ниже) Фото приведено для наглядности

Соседи по заблуждению считают щит заземленным (некоторые) и вешают PE на шасси :nо:
В щит же заходит только трех фазная магистраль ~ ~ ~ 0, видно на доп фото, этот ноль единственное чт приходит в щит кроме рабочих фаз

0
Вложение
azus6
azus6
Эксперт

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

23.02.2008 в 11:31:35

Там была система 127\220 вольт

0
rualfa
rualfa
Новичок

Регистрация: 23.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 30

23.02.2008 в 11:34:39

Диэлектрик написал : Для того чтоб сделать то чего не было в проекте нужна во первых переделать проект с электричествоом шутки плохи это вам не унитаз поменять заземлять нада не щит зтажный а рабочий ноль на вводе в здание))))

Уважаемый, Диэлектрик... Поймите меня правильно :) Мы не говори сейчас о том, как должно быть, мы говорим о том как сделать максимально безопасно из того что есть. Соседи вешают заземление на шасси щита которое вообще никуда не подключено :) Рабочий ноль приходит в трехфазной линии и раздается на 3 фазы-квартиры, полагаю он как раз таки заземлен (в подвале), меня интересует: Если теоритически произойдет утечка (пробой изоляции на металлоконструкцию гкл) поможет ли провод заземления подключенный к рабочему нулю до вводного автомата (не к шасси)

0
rualfa
rualfa
Новичок

Регистрация: 23.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 30

23.02.2008 в 11:37:06

azus6 написал : Там была система 127\220 вольт

О чем вы?

0
rualfa
rualfa
Новичок

Регистрация: 23.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 30

23.02.2008 в 11:57:29

Допустим ли в моем случае такой вариант? см. схему:eek:

0
Вложение
azus6
azus6
Эксперт

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

23.02.2008 в 12:12:05

Нет не допустим, т.к в вашем доме существует возможность отгорания нуля. Соответственно, на PE тогда появиться потенциал----что опасно.

И вообще, в таких домах лучше зануления не делать. А ограничиться установкой УЗО.

0
lahr
lahr
Местный

Регистрация: 19.09.2007

Лар

Сообщений: 795

23.02.2008 в 12:18:29

Очень интересная тема. Проблема уже перезрела. Старый фонд давно требует реконструкции. Так есть уже готовые рекомендации по вопросу безопасности? Что-же с двухпроводкой делать и с выравниванием потенциалов?:(

0
rualfa
rualfa
Новичок

Регистрация: 23.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 30

23.02.2008 в 12:19:14

Друзья, только что обнаружил что ноль который приходит в щит вместе с 3 фазами соединен с шасси!

Годится ли в этом случае моя схема см. пост выше???