antoniy
antoniy
Новичок

Регистрация: 22.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 61

24.02.2008 в 15:53:55

Стоит у меня редуктор RBM, до него стоит фильтр грубой очистки с манометром. Рабочее давление в трубе 2,5 бар, периодически происходит скачок до 6 бар (срабатывает насос в доме). Так вот при скачке до 6 бар и при падении давления обратно до 2.5 бар, что то свисит, звук такой как будто воздух травит. не могу понять, что это за свист, думал на манометр, но тут читал ,что некоторые редукторы могут шумно работать, так может этот свист и есть от работы редуктора?

0
antoniy
antoniy
Новичок

Регистрация: 22.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 61

24.02.2008 в 17:39:46

Сейчас еще раз глянул (доступ к разводке труднодоступный,поэтому вблизи не посмотреть), склоняюсь к манометру. А в нем то что может свистеть?

0
Wazawai
Wazawai
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

24.02.2008 в 23:57:24

Сжимаемый в улитке воздух?

0
antoniy
antoniy
Новичок

Регистрация: 22.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 61

25.02.2008 в 13:22:05

Сасибо,хоть кто откликнулся...Так это воздух в улитке манометра? и что раньше не свистела.(а может внимание не обращал)?бежать менять не надо?

0
KOFF
KOFF
Местный

Регистрация: 23.11.2007

Магнитогорск

Сообщений: 249

25.02.2008 в 14:21:20

манометр не может свистеть,свистит редуктор,а точнее его клапан (также пытается подсвистывать клапан унитаза перед полным закрытием)

0
antoniy
antoniy
Новичок

Регистрация: 22.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 61

25.02.2008 в 14:47:01

Так должен свистеть редуктор или нет? Тут нашел у жены приборчик (не помню как называется) врачебный,для просушивания пульса, прислонил к манометру,редуктору-внутри ничего не свистит...А так слышно...и мне кажется-манометр! Рукой держу его в момент скачка давления-кажеться ,что он,но свист-то,как-будто воздух травится. А вот еще в момент скачка воды до 6 бар,напор увеличиается, я так понимаю, что редуктор насторен на 3-3.5 бара, а рабочее давление 2.5, так это напор увеличивается до 3.5 бар (а не до 6)...Правильно думаю?..надо немного крутануть редуктор,насторив его на 2.5 бар?

0
ДОКА
ДОКА
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

25.02.2008 в 14:55:00

antoniy написал : Так должен свистеть редуктор или нет?

Нормальный-нет,РБМ может. Манометр свистеть не может.

antoniy написал : Так вот при скачке до 6 бар и при падении давления обратно до 2.5 бар, что то свисит,

Может свистеть насос,на полном серьезе. Я такое уже встречал.

1
antoniy
antoniy
Новичок

Регистрация: 22.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 61

25.02.2008 в 14:59:10

Какой насос...у меня 8 этажный дом, я живу на 5 этаже,звук идет редуктора,либо от манометра.Можно,конечно снять манометр, и тогда станет ясно,но лезть очень трудно. Хорошо, а что именно в редукторе издает травищий воздух звук? Да еще, что RBM -плохой, я покупал в Метизаз за 1100 руб?

0
ДОКА
ДОКА
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

25.02.2008 в 15:26:57

antoniy написал : Какой насос...у меня 8 этажный дом, я живу на 5 этаже,

Да хоть на 25-ом:) По трубам стояка звук замечательно передается... Ведь свистит даже без водоразбора в квартире,я правильно понял? Тогда это не редуктор точно.

antoniy написал : Да еще, что RBM -плохой, я покупал в Метизаз за 1100 руб?

Это очень бюджетный вариант,и достаточно плохой,нормальный редуктор,ФАР например,стоит 3000 р.

0
Байпасс
Байпасс
Эксперт

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

25.02.2008 в 19:04:43

ДОКА написал : Это очень бюджетный вариант,и достаточно плохой

Не спорю,но свистеть не умеет. Может , дело в фильтре?

0
ДОКА
ДОКА
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

25.02.2008 в 21:14:28

Байпасс написал : но свистеть не умеет

Умеет,сам слышал:)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу