greg111
greg111
Эксперт

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

10.03.2008 в 14:13:05

2nic12 хотел тоже такие попробовать- ближайший аналог РН111 стоит 1600-1800р качество не знаю, поэтому не решился. да и к нам никто не возит их.

0
nic12
nic12
Новичок

Регистрация: 10.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

10.03.2008 в 18:00:26

greg111 написал : хотел тоже такие попробовать- ближайший аналог РН111 стоит 1600-1800р качество не знаю, поэтому не решился. да и к нам никто не возит их. __________________

У них на сайте имеются список представителей по городам и прайс на продукцию + стоимость доставки тоже имеется, можно подсчитать сколько стоит, а если дорого то попросить почтой что-бы подешевле.Только не обращаться в большие организации, как правило они мелочевкой не охотно занимаются.Самое удобное, что оно маленькое с креплением на рейку.Остается в Саратове купить подходящий контактор, что еще положительно это реле перегрузку по напряжению выдерживает до 380в и работоспособность гарантирована (если не ошибаюсь) до 150в.

0
ppkvin
ppkvin
Эксперт

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

11.03.2008 в 08:36:23

iale написал : 30 кВт ЗАС с временем отключения 10 мс, да на дин-рейке в габаритах скажем 4U сделали...слабо ?

Вот такое решение на 15 кВт::)
http://www.platan.ru/news/news852.html

0
ppkvin
ppkvin
Эксперт

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

11.03.2008 в 10:00:09

iale написал : скорее всего, активного воздушного охлаждения, что вносит элемент ненадежности в работу устройства.

От этого отказались именно по этой причине - кулер затягивает пыль, а с напряжением 400-500 вольт шутить не очень... Чуть влажность побольше... Поэтому ламинарное естественное охлаждение +. Вот ещё замечание: если учесть номинальный ток ТС-142-80 - 80 А , то соответственно можно указать максимальную мощность ЗАС-8.0 - 80х220=17 кВт. Сознательно снижаем этот показатель до 8 кВт. Россия...:confused:

0
iale
iale
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

11.03.2008 в 23:14:32

ppkvin написал : Вот такое решение на 15 кВт:
http://www.platan.ru/news/news852.html

Посмотрел, даже описание скачал
http://www.profis.r52.ru/data/upload/azu2.doc Только вот внутрь бы посмотреть, а то одни хвалебные речи без раскрытия принципа функционирования как-то настораживают !!!

0
iale
iale
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

11.03.2008 в 23:30:40

ppkvin написал : Вот ещё замечание: если учесть номинальный ток ТС-142-80 - 80 А

Это макс rms ток, и при при темп. кристалла до 85 С. У вас до какой температуры сертифицирован ЗАС ?

0
ppkvin
ppkvin
Эксперт

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

12.03.2008 в 10:58:10

iale написал : У вас до какой температуры сертифицирован ЗАС ?

В смысле окружающей? В таблицах указан ток при Токр. 40 град.
Из опыта эксплуатации: при токе 40 А температура охладителя (радиатора) О-241 превышает окружающую градусов на 20.

0
iale
iale
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

12.03.2008 в 23:08:36

ppkvin написал : при токе 40 А температура охладителя (радиатора) О-241

О-241 такой ? http://www.tiristor.ru/products.php?act=products&pr=27&subpr=0&id=170 С него при естеств. охлаждении только 30 Вт "сдувает". Теперь по тепл .сопр. у радиатора 2.12 °С/Вт, у триака - 0,34. Итого 2.46 °С/Вт. При 40А на триаке прим. 0,8 -1 В. Т.е. мощь 30-40 Вт. И при +40 °С нар. воздуха в кристалле будет 110-125 °С, т.е почти предел с таким радиатором.

0
ppkvin
ppkvin
Эксперт

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

13.03.2008 в 09:19:46

iale написал : О-241 такой ?

Да, это стандартный охладитель. По ссылке цены озадачили... берем в Челябинске в 2 раза дешевле.:confused:

iale написал : при +40 °С нар. воздуха в кристалле будет 110-125 °С, т.е почти предел с таким радиатором.

Вроде бы правильно посчитал... На самом дале радиатор просто теплый (при 20 град. комнатной). Или ящик просторный и максимально дырявый...:o
Сколько делаем, по симисторам вопросов не было... тьфу-тьфу.

0
iale
iale
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

13.03.2008 в 13:05:51

ppkvin написал : Вроде бы правильно посчитал... На самом дале радиатор просто теплый (при 20 град. комнатной). Или ящик просторный и максимально дырявый...
Сколько делаем, по симисторам вопросов не было... тьфу-тьфу.

Ну дык логично, при 20 С и отдельно лежащем просторном ящике... Возьмите ЗАС и летом под 40 С в тени ( или в термошкафу ) погоняйте, чтоб солн. лучи погрели доп-но, вент отверстия пылью/паутиной припорошить :) , конвективный обмен нарушить установкой в тесном месте, ток дать с запасом ( ЗАС на 40 А - дать 50 А ) - все это одновременно и на пару недель. Это уже будет посерьезней проверка.

0
ppkvin
ppkvin
Эксперт

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

13.03.2008 в 13:39:05

iale написал : Это уже будет посерьезней проверка.

Это уже делали при сертификации: в климаткамере, без вентиляции, при влажности и т.д. Гоняли по полной программе. 
  • ещё МЧСники гоняли на полигоне института связи. Сожгли один варистор большой - ОПН - сработал при 380 вольт (В32К250). Автомат 100 А вырубился. Вот что осталось от варистора:
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.