greg111 написал :
хотел тоже такие попробовать- ближайший аналог РН111 стоит 1600-1800р качество не знаю, поэтому не решился. да и к нам никто не возит их.
__________________
У них на сайте имеются список представителей по городам и прайс на продукцию + стоимость доставки тоже имеется, можно подсчитать сколько стоит, а если дорого то попросить почтой что-бы подешевле.Только не обращаться в большие организации, как правило они мелочевкой не охотно занимаются.Самое удобное, что оно маленькое с креплением на рейку.Остается в Саратове купить подходящий контактор, что еще положительно это реле перегрузку по напряжению выдерживает до 380в и работоспособность гарантирована (если не ошибаюсь) до 150в.
iale написал :
скорее всего, активного воздушного охлаждения, что вносит элемент ненадежности в работу устройства.
От этого отказались именно по этой причине - кулер затягивает пыль, а с напряжением 400-500 вольт шутить не очень... Чуть влажность побольше... Поэтому ламинарное естественное охлаждение +.
Вот ещё замечание: если учесть номинальный ток ТС-142-80 - 80 А , то соответственно можно указать максимальную мощность ЗАС-8.0 - 80х220=17 кВт. Сознательно снижаем этот показатель до 8 кВт. Россия...:confused:
Посмотрел, даже описание скачал http://www.profis.r52.ru/data/upload/azu2.doc
Только вот внутрь бы посмотреть, а то одни хвалебные речи без раскрытия принципа функционирования как-то настораживают !!!
iale написал :
У вас до какой температуры сертифицирован ЗАС ?
В смысле окружающей? В таблицах указан ток при Токр. 40 град.
Из опыта эксплуатации: при токе 40 А температура охладителя (радиатора) О-241 превышает окружающую градусов на 20.
ppkvin написал :
при токе 40 А температура охладителя (радиатора) О-241
О-241 такой ? http://www.tiristor.ru/products.php?act=products&pr=27&subpr=0&id=170
С него при естеств. охлаждении только 30 Вт "сдувает". Теперь по тепл .сопр. у радиатора 2.12 °С/Вт, у триака - 0,34. Итого 2.46 °С/Вт. При 40А на триаке прим. 0,8 -1 В. Т.е. мощь 30-40 Вт. И при +40 °С нар. воздуха в кристалле будет 110-125 °С, т.е почти предел с таким радиатором.
Да, это стандартный охладитель.
По ссылке цены озадачили... берем в Челябинске в 2 раза дешевле.:confused:
iale написал :
при +40 °С нар. воздуха в кристалле будет 110-125 °С, т.е почти предел с таким радиатором.
Вроде бы правильно посчитал... На самом дале радиатор просто теплый (при 20 град. комнатной). Или ящик просторный и максимально дырявый...:o
Сколько делаем, по симисторам вопросов не было... тьфу-тьфу.
ppkvin написал :
Вроде бы правильно посчитал... На самом дале радиатор просто теплый (при 20 град. комнатной). Или ящик просторный и максимально дырявый...
Сколько делаем, по симисторам вопросов не было... тьфу-тьфу.
Ну дык логично, при 20 С и отдельно лежащем просторном ящике...
Возьмите ЗАС и летом под 40 С в тени ( или в термошкафу ) погоняйте, чтоб солн. лучи погрели доп-но, вент отверстия пылью/паутиной припорошить :) , конвективный обмен нарушить установкой в тесном месте, ток дать с запасом ( ЗАС на 40 А - дать 50 А ) - все это одновременно и на пару недель. Это уже будет посерьезней проверка.
iale написал :
Это уже будет посерьезней проверка.
Это уже делали при сертификации: в климаткамере, без вентиляции, при влажности и т.д. Гоняли по полной программе.
ещё МЧСники гоняли на полигоне института связи. Сожгли один варистор большой - ОПН - сработал при 380 вольт (В32К250). Автомат 100 А вырубился.
Вот что осталось от варистора: