Антон написал :
Автомат защищает всю цепь в целом (стационарные ее элементы). Поэтому его номинальный ток срабатывания не должен превышать допустимый ток самого слабого звена этой цепи. Это если не хотите, чтобы это "слабое звено" "сработало" (сгорело, естественно, ибо иначе не умеет) раньше автомата...
Обсуждали много раз и с практической точки зрения и формальным языком нормативных актов...
Хотите "много кушать" от розеток - делайте много раздельных веток на разных автоматах по 16А каждый...
Вы знаете я тоже предлагаю в загородных трех уровневых домах делать отдельную щитовую.
А иначе где размешать все автоматы, если только разеток 46 точек. А про освещение я вообще молчу. Хотя в идеале я бы тоже старался защитить все участки цепи.
А еще на свинокомплексе где я когда то работал, по проекту, на одном 25А висит 14 16А разеток к которым подключены светильники ИКУФ с двумя лампами по 250вт каждая. Причем и провод 4 квадрата алюминия все это дело тоже уже более 20 лет тянет.