Perestroyka
Perestroyka
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 208

29.01.2006 в 23:23:50

Можно ли на розеточную группу установить автомат 25А, применяя розетки на 16А, с учетом того, что через одну розетку более 16А проходить не будет, а 25А набирается при одновременном использовании нескольких розеток? Спасибо.

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

30.01.2006 в 00:00:35

А вы не допускаете вариант выхода из строя какого-либо прибора, который будет воткнут в 16А розетку, при котором ток превысит 16А но не достигнет 25А?

1
Антон
Антон
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 364

30.01.2006 в 01:22:43

Автомат защищает всю цепь в целом (стационарные ее элементы). Поэтому его номинальный ток срабатывания не должен превышать допустимый ток самого слабого звена этой цепи. Это если не хотите, чтобы это "слабое звено" "сработало" (сгорело, естественно, ибо иначе не умеет) раньше автомата... Обсуждали много раз и с практической точки зрения и формальным языком нормативных актов... Хотите "много кушать" от розеток - делайте много раздельных веток на разных автоматах по 16А каждый...

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

30.01.2006 в 01:23:47

2Perestroyka
В исключительных ситуациях я так делал(по согласованию с заказчиком),но вариант не очень хороший. 2BigHarry
Это встречается крайне редко,чаще бывает плохим контакт в самой розетке,что нередко приводит к возгоранию.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.01.2006 в 08:48:12

Антон написал : Автомат защищает всю цепь в целом (стационарные ее элементы). Поэтому его номинальный ток срабатывания не должен превышать допустимый ток самого слабого звена этой цепи. Это если не хотите, чтобы это "слабое звено" "сработало" (сгорело, естественно, ибо иначе не умеет) раньше автомата... Обсуждали много раз и с практической точки зрения и формальным языком нормативных актов... Хотите "много кушать" от розеток - делайте много раздельных веток на разных автоматах по 16А каждый...

Где написано что автомат защищает всю цепь в целом, он обязан защищать линию т.е. провод подводящий. Электроприемник автомат защищать не обязан, а то полный ......., как быть в смешанных цепях (полуторки и двухкомнатные) патрон 2.5А, выключатель 6А, розетка 10А, розетка 16А и все это добро на одной линии(проводе).

0
aterney
aterney
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1043

30.01.2006 в 09:06:04

filvik написал : он обязан защищать линию т.е. провод подводящий. Электроприемник автомат защищать не обязан

К чему вы относите розетку? К электроприемнику или к проводу (линии)?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.01.2006 в 09:37:27

aterney написал : К чему вы относите розетку? К электроприемнику или к проводу (линии)?

А как Вы думаете. (патрон 2.5А, выключатель 6А, розетка 10А, розетка 16А), ну не генераторы и не провода.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27708

30.01.2006 в 10:19:25

Perestroyka

Как вариант - розетки со встроенной защитой. И не иметь в хозяйстве тройников и удлиннителей без предохранителя...

0

Следование моим советам вредит кошельку

DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

30.01.2006 в 10:40:16

2ДОКА

Да это не исключительные случаи - это ПУЭ...:( 3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах: 3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников - согласно 6.2.2;

На этом и играют некоторые личности... - экономят но не на себе...:(

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.01.2006 в 10:46:03

Perestroyka написал : Можно ли на розеточную группу установить автомат 25А, применяя розетки на 16А, с учетом того, что через одну розетку более 16А проходить не будет, а 25А набирается при одновременном использовании нескольких розеток? Спасибо.

Если весь провод в штробе (замазан штукатуркой), 2.5 квадрата медь и нет отводов меньшего сечения (например 1.5 квадрата).

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

30.01.2006 в 11:20:23

2filvik Что за бредятина !!! А если провод не в штробе (в коробе или в метал-рукаве), или вместо штукатурки - гипс или ротбанд? Тады нельзя - так что-ли?! 2Perestroyka Не ставьте 25А на вашу линию, если хотите жить спокойно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу