Вообщем купил для линии кондея тип А 25А-100мА. :) И автомат на с характеристикой C заменил, а то у меня сплошняком B стоит.
04.03.2008 в 22:02:37
Вообщем купил для линии кондея тип А 25А-100мА. :) И автомат на с характеристикой C заменил, а то у меня сплошняком B стоит.
13.03.2008 в 09:40:37
А я поставил 7 кондеев под 3 фазное узо тип А, 0,03А. Получилось максимальная нагрузка на фазу до 18А. Включил все на обогрев 30 градусов. Вроде нормально. Кондеи - китайский панасоник.
17.04.2008 в 22:02:39
Хочу установить 2 сплит системы через стенку :230 В,3.0 А,Входная мощность (охл./обог.)660/595 Вт.
В свое время когда делал ремонт позаботился о подводке одной точки , кабель 3*1.5 на отдельном автомате Legrand C16
Выдюжит ли? понимаю что лучше запитывать отдельно но что скажете...
17.04.2008 в 22:45:35
Arx написал : Выдюжит ли?
Выдюжит, если вариантов нет.
13.11.2020 в 12:06:31
Прочитав однозначно не понял... с какой целью вообще подключать Сплит чез УЗО ? Может это вообще не нужно... у меня инверторные сплиты и я нигде не могу Найти ответа нужны ли на этих линиях УЗО или нет? Помогите советом пожалуйста
13.11.2020 в 12:40:23
vkudlo, то есть нужна ссылка на пункт?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.11.2020 в 13:07:26
vkudlo написал: Прочитав однозначно не понял... с какой целью вообще подключать Сплит чез УЗО ? Может это вообще не нужно... у меня инверторные сплиты и я нигде не могу Найти ответа нужны ли на этих линиях УЗО или нет? Помогите советом пожалуйста
vkudlo, формально, если кондиционер установлен вне ванной комнаты и прочих помещений с повышенной опасностью, то и нет настоятельной рекомендации использовать ВДТ/АВДТ.
Если внешний блок недоступен с балкона, а внутренний блок недоступен без лестницы, то, как бы, и по жизни, особой потребности, лично я, не вижу. Как бы, при наличии нормального защитного заземления, квалифицированный электрик сможет их обслуживать вполне комфортно.
Что до применения ВДТ/АВДТ таким образом, что б минимизировать вероятность ложных срабатываний, то в стандартах на кондиционеры указана допустимая утечка: 2 мА/кВт, но не более 10 мА для бытовых и 30 мА для профессиональных, т.е. часто они должны быть под своими отдельными ВДТ/АВДТ на 30 мА (или под групповыми на 100/300 мА).
13.11.2020 в 22:56:18
vkudlo написал: Может это вообще не нужно... у меня инверторные сплиты и я нигде не могу Найти ответа нужны ли на этих линиях УЗО или нет? Помогите советом пожалуйста
Всё очень просто. Если включается вилкой в розетку = ВДТ
13.11.2020 в 23:03:58
ПPOPAБ написал: Если включается вилкой в розетку = ВДТ
А если не включается — не вдт?
14.11.2020 в 11:47:39
Radio написал: А если не включается — не вдт?
Если кабель напрямую присоединен - необходимости нет.
14.11.2020 в 19:24:31
ПPOPAБ написал: Если кабель напрямую присоединен - необходимости нет.
И это можно как-то объяснить?