Аватар пользователя
vkudlo

Местный

Регистрация: 10.06.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 243

13.11.2020 в 12:06:31

Прочитав однозначно не понял... с какой целью вообще подключать Сплит чез УЗО ? Может это вообще не нужно... у меня инверторные сплиты и я нигде не могу Найти ответа нужны ли на этих линиях УЗО или нет? Помогите советом пожалуйста

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.11.2020 в 12:40:23

vkudlo, то есть нужна ссылка на пункт?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

13.11.2020 в 13:07:26

vkudlo написал: Прочитав однозначно не понял... с какой целью вообще подключать Сплит чез УЗО ? Может это вообще не нужно... у меня инверторные сплиты и я нигде не могу Найти ответа нужны ли на этих линиях УЗО или нет? Помогите советом пожалуйста

vkudlo, формально, если кондиционер установлен вне ванной комнаты и прочих помещений с повышенной опасностью, то и нет настоятельной рекомендации использовать ВДТ/АВДТ.

Если внешний блок недоступен с балкона, а внутренний блок недоступен без лестницы, то, как бы, и по жизни, особой потребности, лично я, не вижу. Как бы, при наличии нормального защитного заземления, квалифицированный электрик сможет их обслуживать вполне комфортно.

Что до применения ВДТ/АВДТ таким образом, что б минимизировать вероятность ложных срабатываний, то в стандартах на кондиционеры указана допустимая утечка: 2 мА/кВт, но не более 10 мА для бытовых и 30 мА для профессиональных, т.е. часто они должны быть под своими отдельными ВДТ/АВДТ на 30 мА (или под групповыми на 100/300 мА).

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.11.2020 в 22:56:18

vkudlo написал: Может это вообще не нужно... у меня инверторные сплиты и я нигде не могу Найти ответа нужны ли на этих линиях УЗО или нет? Помогите советом пожалуйста

Всё очень просто. Если включается вилкой в розетку = ВДТ

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

13.11.2020 в 23:03:58

ПPOPAБ написал: Если включается вилкой в розетку = ВДТ

А если не включается — не вдт?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.11.2020 в 11:47:39

Radio написал: А если не включается — не вдт?

Если кабель напрямую присоединен - необходимости нет.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

14.11.2020 в 19:24:31

ПPOPAБ написал: Если кабель напрямую присоединен - необходимости нет.

И это можно как-то объяснить?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.11.2020 в 19:30:50

Radio написал: И это можно как-то объяснить?

Канюшня...

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

14.11.2020 в 19:42:30

ПPOPAБ написал: Канюшня...

ПPOPAБ, понятно. Наука, на современном этапе своего развития, объяснить это не в состоянии. :popcorn

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

14.11.2020 в 19:44:08

ПPOPAБ написал:

Radio написал: И это можно как-то объяснить?

Канюшня...

ПPOPAБ, Надёжностью присоединения к РЕ ? И да, стационарнее аппарата не найти . :p

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.11.2020 в 02:28:14

dokar написал: И да, стационарнее аппарата не найти .

Есть же оконники и даже мобильные кондеи.

0
Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

15.11.2020 в 08:36:16

ПPOPAБ, «826-16-05 стационарное оборудование (stationary equipment):

Неподвижно установленное оборудование или электрическое оборудование, не снабженное рукояткой для его перемещения и имеющее массу, затрудняющую его перемещение.

Примечание - В соответствии со стандартами МЭК для бытовых приборов эта масса составляет 18 кг.»

—-

«Вопрос 2. Какие электроприемники следует относить к стационарным электроприемникам в жилых и общественных зданиях?

Ответ. Термин «стационарные электроприемники» ПУЭ не определен.

К стационарным электроприемникам следует относить электроприемники, которые в процессе их эксплуатации, т.е. находясь под напряжением, не могут находиться в руках человека, не могут перемещаться и питаются электроэнергией по постоянной схеме от стационарной электрической сети....»

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

15.11.2020 в 08:41:09

Serge3leo написал: Термин «стационарные электроприемники» ПУЭ не определен

А еще пуэ не запрещает применять для них дифзащиту.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.11.2020 в 09:15:06

Serge3leo написал: (stationary equipment)

Дую-дую, но хелово-хелово. :D

Radio написал: А еще пуэ не запрещает применять для них дифзащиту.

Запрещает. Для некоторых.

7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).

:p

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

15.11.2020 в 09:24:46

ПPOPAБ написал: Запрещает. Для некоторых

И где там про кондиционеры?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу