27.02.2008 в 20:25:01
Дано: Ввод C40 Далее два УЗО тип А 63А-30мА, на них различные потребители. Помимо этого УЗО тип А 16А-10мА для розетки в ванной.
Теперь вопрос куда подключить кондиционер? Будет стандартная сплит система, один наружный блок, один внутренний, ничего особенного, на обычную жилую комнату в однокомнатной квартире. Проблема в том, что сейчас его нет, а планируется годика через два-три, сейчас идет ремонт, но разводку хочу подготовить заранее.
Варианты:
Повесить его на одно из двух УЗО тип А 63А-30мА. Но читал, что возможны ложные срабатывания УЗО в момент запуска двигателя, тем более на этих УЗО будут другие потребители, которые будут добавлять утечку.
Поставить на ввод в квартиру вводное селективное на 100-300мА, например тип А или АС 63А-100мА или 63А-300мА. На него повесить кондиционер и остальные УЗО. Селективность УЗО как по току утечки, так и по времени соблюдена. Идеальный вариант, но найти селективное УЗО в наличие оказывается не так то просто. :( И цена... если смотреть на ABB, шнайдер и подобное.
Посему у меня появился вариант номер три. :)
Повесить автомат кондиционера (B16) на свое отдельное УЗО с током утечки 100мА, не селективное, обычное. Например, 25А-100мА.
Что скажите? Потому как если на ввод ставить не селективное УЗО, тогда получается смысл в разделении потребителей среди двух 30мА пропадает. Ведь при утечке на линии больше 30мА, но меньше 100мА сработает понятно нижестоящее УЗО, а если ток утечки будет сразу 100 и больше мА? Тогда сработает вводное 100мА. Если бы было селективным, то все идеально, но селективное дорогое и проблемы с его наличием.
И что скажите про УЗО 100мА vs 300мА? Применение все в той же квартире. Есть ли какая нибудь разница? А УЗО на 500мА и 1000мА? :) Ввод в многоквартирные дома, производство?
27.02.2008 в 20:58:23
Finder написал : Но читал, что возможны ложные срабатывания УЗО в момент запуска двигателя
Не читайте советских газет перед обедом. Впрочем, я еще не такой бред читал, однако дома все сплиты тем временем спокойно работают, вместе с другими потребителями. :)
27.02.2008 в 21:29:36
Radio написал : однако дома все сплиты тем временем спокойно работают, вместе с другими потребителями.
Вам повезло - у вас один дом и кондиционеры одной системы. А вы попробуйте обзавестись двадцатью-тридцатью домами со сплитами разных фирм и набрать статистику еще раз - уверен, что она будет отличаться от существующей.
29.02.2008 в 03:25:58
Так что все таки порекомендуете делать с линей кондиционера? :(
Каким лучше УЗО защитаить эту линию? Про 300мА читал, что слишком много может быть для 1,5 кв меди, хотя у меня будет 2,5. :) 100ма? Или 30мА отдельно для кондея?
29.02.2008 в 09:48:51
Finder написал : Так что все таки порекомендуете делать с линей кондиционера?
Каким лучше УЗО защитаить эту линию? Про 300мА читал, что слишком много может быть для 1,5 кв меди, хотя у меня будет 2,5.
100ма? Или 30мА отдельно для кондея?
А разве кондиционер это "марсианское" оборудование? Обычная бытовая техника с обычными характеристиками, если в паспорте не указанна норма утечки, то считаем по ПУЭ 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Если УЗО на 0,03 А, то в нормальном режмие суммарный ток утечки 10 мА, что соответствует 25 А нагрузки.
Кстати, по украинским нормам ДНАОП 0.00-1.32-01 2.8.15. Суммарная величина тока утечки сети с учетом подключенных стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должна превышать 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токе утечки электроприемников их нужно принимать из расчета 0,3 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Т.е для нас на УЗО 0,03 А можно навесить 32А нагрузки.
29.02.2008 в 14:14:19
Smily написал : разве кондиционер это "марсианское" оборудование?
Некоторое "чайнское" оборудование может вызывать срабатывание УЗО 30мА. Нормальное бытовое не должно, спору нет.
29.02.2008 в 14:39:59
С постоянным током утечки то все понятно. Если из кондиционера "утекает" больше 30мА, то он явно не в порядке. Поэтому с "марсианским" оборудованием его можно не сравнивать. :)
Я про утечки при пуске компрессора. Именно включения, читал здесь на форуме, могут приводить к срабатыванию 30мА УЗО. :cool: Или такое пишут только в "советских газетах"?
01.03.2008 в 11:52:04
Finder написал : Именно включения ... могут приводить к срабатыванию 30мА УЗО.
Именно они и могут, а если прислушаться к требованиям тех же нормативов, то стационарное оборудование с защитным нулем в защите УЗО 30мА особо не нуждается - вполне будет "противопожарного" УЗО 100-300мА, которое устанавливается после счетчика в этажном щите.
02.03.2008 в 10:19:19
ВТБ! написал : Некоторое "чайнское" оборудование может вызывать срабатывание УЗО 30мА. Нормальное бытовое не должно, спору нет
Так и некачественный чайник может вызвать срабатывание УЗО 0,03А...
02.03.2008 в 10:22:29
avmal написал : Именно они и могут
А что такого "особенного" в компрессоре кондея? Спрашиваю, потому, что действительно не разбираюсь. Я всегда считал, что там стоит двигатель (причём с плавным пуском). Двигатель стоит и в холодильнике и в стиралке, но они-же не вызывают ложных срабатываний:confused:
02.03.2008 в 10:44:59
Smily написал : Двигатель стоит и в холодильнике и в стиралке, но они-же не вызывают ложных срабатываний
Я сомневаюсь, что у вас стоит холодильник или стиралка китайского производства, а сриди кондиционеров это не редкость, даже облепленных лейблами известных фирм.
04.03.2008 в 22:02:37
Вообщем купил для линии кондея тип А 25А-100мА. :) И автомат на с характеристикой C заменил, а то у меня сплошняком B стоит.
13.03.2008 в 09:40:37
А я поставил 7 кондеев под 3 фазное узо тип А, 0,03А. Получилось максимальная нагрузка на фазу до 18А. Включил все на обогрев 30 градусов. Вроде нормально. Кондеи - китайский панасоник.
17.04.2008 в 22:02:39
Хочу установить 2 сплит системы через стенку :230 В,3.0 А,Входная мощность (охл./обог.)660/595 Вт.
В свое время когда делал ремонт позаботился о подводке одной точки , кабель 3*1.5 на отдельном автомате Legrand C16
Выдюжит ли? понимаю что лучше запитывать отдельно но что скажете...
17.04.2008 в 22:45:35
Arx написал : Выдюжит ли?
Выдюжит, если вариантов нет.