:help Прошу помощи!!! Простите, что вмешиваюсь в сугубо мужские дела, но так уж случилось... Наконец-то я купила вместо старой Лысьвы GORENJE - независимые варочную и духовку.
Проводка у меня алюминивая.
Нашла ваш сайт, прочитала про подключение и закупила: провода медь 3шт 1Х6кв, 1шт 3Х2.5кв, автоматы Legrand на 40А и 16А, розетку керамику с заземл. Правильно? Я решила воспользоваться случаем и начать устанавливать автоматы в квартире - в общей коробке на лестнице уже нет места (как я только выяснила мой автомат на стиралку не закреплен и просто висит и без УЗО). Прочитала тут у вас кое-что по этому поводу и вызвала электрика из ДЭЗ с просьбой 1.поставить входной атомат на 50А и УЗО - мой эл.счетчик ДЕНЬ/НОЧЬ 60А-вместо
старого плиточного автомата на 30А, проводка алюм 4кв.

  1. провести кабель 3х10 в квартиру к месту будущей коробке с автоматами
    3.Сказать мне -какого размера закупить эл.коробку в квартиру 4.Установить 3 автомата - на плиту и стиралку и сказать какие УЗО закупить, тк в УЗО я
    еще не разобралась. На мой взгляд - разумно, да? Общая коробка и эл колодец находятся за моей коридорной стеной Электрик пришел, начал слушать меня увидел закупленые провода и ... тут началоь .....
  2. Провода не те - надо 4кв или 6кв в параллель с духовкой
  3. Входной кабель мах на 6кв.!!!!!!!!! и тд
    Коробку я хочу поставить над входной дверью(наличники вх двери - это КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ) рядом с входом слаботочки(она у меня над дверью) - правильно?-чтобы был доступ, а он что-то невнятно сказал про проводку в мой стенной одежный шкаф в коридоре рядом с ванной (разве допустимо там ставит коробку?). Потом посмотрел на меня как на чумную и ушел...
    Вызвала другого электрика- реакция примерно та же самая. Но сказал, что подумает. Ответа нет... Прошу вашей помощи : ЧТО НЕ ТАК?. Какие доводы их могут убедить. Ведь подвод эл проводки- это ДЭЗ! Могу ли я обратиться к другим НЕ ДЭЗ электрикам???? Новая плита стареет без работы...
0
Аватар пользователя
Nickel

Местный

Регистрация: 30.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1007

28.02.2008 в 09:45:16

2 elizabet Вы поступили немного необдуманно , ведь закупать расходные материалы самостоятельно целесообразно лишь в случае , если работы Вы будете выполнять сами , либо после консультаций со специалистом (после прихода к общему мнению о концепции построения фрагмента домашней электросети) :) а так получилось , что Вы ставите приглашённых мастеров в неудобное положение , т.е. принуждаете их работать в несвойственной им манере и непривычными расходниками :)

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

28.02.2008 в 11:59:20

Извините, что перенёс это сообщение из другой темы, но так удобнее для обсуждения.:o

elizabet написал : Сейчас стоят 3 автомата: 16А-свет, 16А-розетки и 30А- плита (70-х годов). Провода 4кв алюм. Я хочу заменить автомат для плиты 30А на входной 50А и УЗО и от него тянуть провод 10кв в квартиру на новый щиток(пока только для плиты и стиралки ).

Как я понял, Вы имеете желание сделать новый ввод в квартиру от АВ 50А+УЗО, при этом сохранив имеющиеся вводы на свет и розетки 2х16А. Так что ли? Если так и ДЭЗ даёт добро на увеличение потребляемой мощности, то ввод от 50А должен быть сделан медью 3х10.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Sonic

Местный

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

28.02.2008 в 13:17:39

Там нет увеличения потребляемой мощности. 16+16+30 = 62А. Так что все OK. И уважаемую Elizabet скорее всего просто пытаются развести, и между прочим респект ей за почетный провал этой попытки и отличное понимание предмета.:applause:

0
Аватар пользователя
elizabet

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 18

28.02.2008 в 13:56:56

Nickel написал : Вы поступили немного необдуманно , ведь закупать расходные материалы самостоятельно целесообразно лишь в случае , если работы Вы будете выполнять сами , либо после консультаций со специалистом (после прихода к общему мнению о концепции построения фрагмента домашней электросети)
а так получилось , что Вы ставите приглашённых мастеров в неудобное положение , т.е. принуждаете их работать в несвойственной им манере и непривычными расходниками

Спасибо за участие. Я закупила материалы ТОЛЬКО для проводки внутри квартиры по рекомендации Сервиса по подключению GOREHJE и прочитав указания на вашем форуме. ДЭЗ- электрики просто впали в транс, увидев мои 6мм2, возмущены были сверх предела, тк ВЕЗДЕ СТАВЯТ ТОЛЬКО 4мм2 в параллель!!!! Их я просила ТОЛЬКО сделать подводку в квартиру- услышав 10мм2- они пятились и ... скорополительно исчезали...?!
Мне только заменили счетчик на День\Ночь на 60а. Проводка в щитке алюм 4мм2 на 4 квартиры. Внутри квартиры у меня везде кабель каналы ( кроме верхней проводки).

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

28.02.2008 в 15:28:52

Sonic написал : Там нет увеличения потребляемой мощности. 16+16+30 = 62А. Так что все OK.

Так ли?
Получится несколько иначе 16+16+50...:eek:

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Sonic

Местный

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

28.02.2008 в 17:15:12

sergey_sav написал : Получится несколько иначе

Не получится, если 50А ставить именно на ввод. То бишь - 16+16 после него, отводом.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

28.02.2008 в 17:44:11

Sonic написал : Не получится, если..

Прошу прощения, я не гадалка. :( Как автор указал в своём сообщении, так и читаю.> Я хочу заменить автомат для плиты 30А на входной 50А и УЗО

В предложенном Вами варианте, наоборот, значительное уменьшение возможной пиковой потребляемой мощности. Плита + СМ при самом лояльном расчёте могут "обеспечить" в пике ток 35-40 А, а на остаток (10-15А) будем запитывать оставшихся потребителей?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
elizabet

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 18

28.02.2008 в 22:42:58

sergey_sav написал : Цитата: Сообщение от Sonic Там нет увеличения потребляемой мощности. 16+16+30 = 62А. Так что все OK. Так ли?
Получится несколько иначе 16+16+50...

sergey_sav написал : Цитата: Сообщение от Sonic Там нет увеличения потребляемой мощности. 16+16+30 = 62А. Так что все OK.

Так ли?
Получится несколько иначе 16+16+50...

Действительно, получается 50+16+16, тк я не могу пока менять проводку на розетки и свет. Хочу заменить только плиточный автомат на 50А, тк варка, духовка и стиралка-7,1квт, 3.4квт и 2.15квт!!!-будут на этом автомате.

0
Аватар пользователя
Samael

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 16

29.02.2008 в 04:09:24

Раз плита 70-х годов, то и дом тоже старенький, врядли электрики из ДЕЗ разрешат поставить автомат на 50А. ИМХО поставить вместо 30А вводной на 40А 2р, там же в ЩЭ переподключить два по 16А после вводного. В квартиру пустить от вводного АВ 3х6 медь, ЩК расположить на кухне, в нем поставить УЗО 63А/30мА после него 3 автомата 32А 2р(плита 3х6), 16А 1р(духовка 3х2,5) и 16А 1p(СМ 3х2,5). Правда пользоваться всеми одновременно приборами на кухне не получится, возможно срабатывание вводного автомата в подьезде

0
Аватар пользователя
elizabet

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 18

01.03.2008 в 01:29:06

Samael,на кухне не хотелось бы ЩК. Должно быть не очень эстетично:confused:

0
Аватар пользователя
Samael

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 16

01.03.2008 в 03:15:19

не эстетично, это когда щиток расположен над входной дверью. Ставьте на уровне 1,5 - 1,7 метра рядом с дверью

0
Аватар пользователя
Valeryko

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

01.03.2008 в 07:28:41

Samael написал : не эстетично, это когда щиток расположен над входной дверью. Ставьте на уровне 1,5 - 1,7 метра рядом с дверью

  • а мне заказчица (Выпускница МАрхИ) именно это место указала для щитка именно с точки зренитя эстетики (щиток АВВ серии "европа" для ОТКРЫТОЙ проводки) ...

elizabet написал : Действительно, получается 50+16+16, тк я не могу пока менять проводку на розетки и свет. Хочу заменить только плиточный автомат на 50А, тк варка, духовка и стиралка-7,1квт, 3.4квт и 2.15квт!!!-будут на этом автомате.

  • Вобще-то Вы должны дать заявку на увеличение мощности, у Вас ее обязаны принять и не имеют права отказать по новому законодатеьства, кстати... но не более 15 кВт и стоить это будет Вам, как льготной категории и(население, ЖКХ, некоммерческие товарищества-кооперативы) - 550 рублей...
  • Другой вопрос когда и кто это сделает..В любом случае кабель поменять Вы можете и на 10 мм2, а вот номинал автомата - нет!
0
Аватар пользователя
elizabet

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 18

01.03.2008 в 18:37:56

Valeryko написал : Вобще-то Вы должны дать заявку на увеличение мощности, у Вас ее обязаны принять и не имеют права отказать по новому законодатеьства, кстати... но не более 15 кВт и стоить это будет Вам, как льготной категории и(население, ЖКХ, некоммерческие товарищества-кооперативы) - 550 рублей...

  • Другой вопрос когда и кто это сделает..В любом случае кабель поменять Вы можете и на 10 мм2, а вот номинал автомата - нет!

Спасибо, что ж, придется на неделе идти на прием к гл. инженеру ДЭЗ, а то не понимаю алгоритма, как все-таки наконец-то попользоваться новой плитой в обозримом времени. Почти в отчаянии... Хочется все законно.

0
Аватар пользователя
FZX

Местный

Регистрация: 26.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 71

03.03.2008 в 11:18:30

2 elizabet: Расчетная мощность на квартиру (так называемая выделенная) не считается путем складывания номиналов групповых автоматов, т.е. 50+16+16 - это не правильно! Для определения расчетной общей нагрузки выполняется расчет нагрузок квартиры с учетом коэф. спроса. На основании расчетной мощности выбирается ближайший больший номинал вводного автомата. Его номинал должен быть больше номинала любого группового автомата щита (правило селективности). Соответственно если вы ставите на плиту 50А, то вводной должен быть 63А. Далее, если плита на 220 В, т.е. однофазная, минимальное сечение питающего кабеля 6 квадрат при любой мощности плиты (см. СП 31-110, п. 9.2), но если вы ставите на плиту однофазный автомат 50А, то питающий кабель ДОЛЖЕН быть не менее 10 кв., если 50А на 380 В, то минимальное сечение 6 кв. Если чтото не правильно понял из ваших исходных данных, поправьте и спрашивайте. Удачи ;)