Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

02.03.2008 в 10:29:18

ИМХО диф на один комп - это излишество. Можно спокойненько сократить количество автоматики в щитке на 30% (на дачу поставить). 7 дифов и 2 УЗО при однофазной разводке, для одной квартиры - перебор, но на вкус, запах и цвет - товарищей нет.

0
Аватар пользователя
grouer

Местный

Регистрация: 21.10.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 249

02.03.2008 в 15:59:21

ставлю 3 балла с натяжкой.

0
Аватар пользователя
azus6

Местный

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

02.03.2008 в 17:31:56

Все таки перебор. Действительно,для квартиры слишком много .

В конце концов, не ракету запускаем

0
Аватар пользователя
Error

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 224

02.03.2008 в 17:36:11

И вообще самопал

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.03.2008 в 19:21:36

Порнография.

0
Аватар пользователя
serp100

Местный

Регистрация: 31.05.2007

Москва

Сообщений: 83

03.03.2008 в 09:52:32

Можно ли исправить и что для этого надо? Не хочется иметь ни самопал ни порнографию.

0
Аватар пользователя
azus6

Местный

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

03.03.2008 в 09:57:27

Прежде всего---убрать лишние УЗО и дифавтоматы.

Оставить только вводный --32 ампер. На розетки комнат--тоже один.16 ампер (а никак не 25)

На освещение--тоже один, 16 ампер

Ну и на кухню один, 25 А

0
Аватар пользователя
FZX

Местный

Регистрация: 26.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 71

03.03.2008 в 11:31:48

На освещение 10А! Номинал автомата не должен быть больше номинала защищаемого эл. прибора. А выключатели в стандарте обычно на 10А идут. Зачем на кухню 25А? Надеюсь не на розетки?

0
Аватар пользователя
azus6

Местный

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

03.03.2008 в 11:52:01

25 ампер--это для электроплиты.

0
Аватар пользователя
serp100

Местный

Регистрация: 31.05.2007

Москва

Сообщений: 83

03.03.2008 в 12:24:19

на кухня - газовая плита. Еще будет эл.духовка, посудомойка. Ну и холодильник, телевизор, чайник и т.п.

0
Аватар пользователя
azus6

Местный

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

03.03.2008 в 12:32:37

16 ампер. Духовку (2,5 квт) и чайник вместе включать нельзя.

И кстати, если как выяснилось--дом без электроплит, то где защита от отгорания нуля?? Об этом в первую очередь надо думать.

вводное УЗО (противопожарное)+ДПН 260 (на квартиру) и рн-111 ---на холодильник.

Уже обсуждалось

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

03.03.2008 в 14:59:30

serp100 написал : Можно ли исправить и что для этого надо

мягкий провод ПВ3, наконечники, обжимки

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

03.03.2008 в 20:42:47

azus6 написал : вводное УЗО (противопожарное)+ДПН 260 (на квартиру) и рн-111 ---на холодильник.

Может хватит просто РН-111 на всю квартиру? Зачем ещё ДПН 260?

0
Аватар пользователя
dfexth

Местный

Регистрация: 28.02.2008

Москва

Сообщений: 38

04.03.2008 в 17:13:49

да уж, многовато. На каждую розетку что ли?)))

0
Аватар пользователя
Андрей М.

Местный

Регистрация: 09.03.2008

Южно-Сахалинск

Сообщений: 21

10.03.2008 в 19:28:14

Да и на гидромассаж лучше наверное 10мА . С уважением , Андрей

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу