Smily написал : Потом захотите реле напряжения добавить, или вольтметр, или ещё что-нибудь, а места нету.

верно заметили :) места для оперативного простора уже нет :)

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

01.03.2008 в 00:10:43

Критика:

  • кто позволил ставить на розетки зала и детской дифавтоматы на 25 Ампер???
  • шина заземления внизу разорвана на куски - неужели не нашлось цельной?
  • шина на нижней рейке должна быть N для автоматов на этой рейке. Почему к ней тянется провод заземления?
  • каково назначение шины N вверху? Куда идут провода от нее?
0
Screen
Screen
Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

01.03.2008 в 09:18:40

evgenygrig написал : кто позволил ставить на розетки зала и детской дифавтоматы на 25 Ампер???

А разве критично 25 ампер,ведь в дифах и Узо приоритет по току.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

01.03.2008 в 12:02:56

2Screen Розеточная группа - автомат защиты 16А. Тогда и АД 16А/0,03. имхо

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

02.03.2008 в 10:29:18

ИМХО диф на один комп - это излишество. Можно спокойненько сократить количество автоматики в щитке на 30% (на дачу поставить). 7 дифов и 2 УЗО при однофазной разводке, для одной квартиры - перебор, но на вкус, запах и цвет - товарищей нет.

0
grouer
grouer
Местный

Регистрация: 21.10.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 249

02.03.2008 в 15:59:21

ставлю 3 балла с натяжкой.

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

02.03.2008 в 17:31:56

Все таки перебор. Действительно,для квартиры слишком много .

В конце концов, не ракету запускаем

0
Error
Error
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 224

02.03.2008 в 17:36:11

И вообще самопал

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.03.2008 в 19:21:36

Порнография.

0
serp100
serp100
Новичок

Регистрация: 31.05.2007

Москва

Сообщений: 83

03.03.2008 в 09:52:32

Можно ли исправить и что для этого надо? Не хочется иметь ни самопал ни порнографию.

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

03.03.2008 в 09:57:27

Прежде всего---убрать лишние УЗО и дифавтоматы.

Оставить только вводный --32 ампер. На розетки комнат--тоже один.16 ампер (а никак не 25)

На освещение--тоже один, 16 ампер

Ну и на кухню один, 25 А