12.03.2008 в 12:58:29
serp100 написал : Можно ли исправить и что для этого надо? Не хочется иметь ни самопал ни порнографию.
Для ответа желательно посмотреть схему.
serp100 написал : Оцените пожалуйста электрощиток, порекомендуйте/покритикуйте если есть что!
Мало используются гребенчатые шинки. Почти всё сделано проводами - это не очень хорошо.
17.08.2017 в 14:05:49
Доброго дня, специалисты! Подскажите пожалуйста, корректность подбора компонентов электро щитка для 1к квартиры. Сам не электрик, сделал прикидку по информации в сети. Просьба оценить конструктивно с рекомендациями. Буду благодарен вариантам оптимизации без ущерба для безопасности приборов и людей.
17.08.2017 в 14:11:21
Вместо вводного дифа поставить два УЗО 63А и раскидать по ним все группы которые без диффзащиты.
Грубый, но справедливый
17.08.2017 в 19:01:47
ShmiTT, создавайте отдельную тему и рисуйте схему.
ShmiTT написал: вариантам оптимизации без ущерба для безопасности
Озвучьте бюджет и бренд сборки.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
17.08.2017 в 21:35:32
На духовку, ПМ и стиралку прокладывайте кабель 3х2,5 и ставьте АВ на 16 А на каждый из потребителей.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу