2Biryukow При монтаже трассы конца трубок были закрыты от мусора пробками или скотчем?

0
Biryukow
Biryukow
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Фалькенштайн

Сообщений: 424

03.03.2008 в 20:26:11

Да. Он все закрывал. Мастер, что приходил ставить просто не смог напаять концы на трубки. Не захотел возиться и навыка нет.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135889

03.03.2008 в 20:37:42

2Biryukow Концы - обрезки трубок, есть (будут) у любого мастера...
Паять твердым припоем...
Ну если найдётся мастер, и всё остальное найдётся..... Но вряд-ли он даст хоть какую-то гарантию на трассу проложенную не им, и не понятно из какой трубы.

Кстати, точная длина трассы, и почему нельзя сменить? Если вопрос финансов, то, если трасса до 5 метров - в Техносиле продавались уже развальцованные с гайками трассы Техно, за 299 руб http://www.tehnosila.ru/catalog/item/data/304/306/3060/1059941/

0
Biryukow
Biryukow
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Фалькенштайн

Сообщений: 424

03.03.2008 в 22:38:37

Да как медь паять я знаю. Сам бы сделал, но навыка недостаточно. На воду смогу, а там - стремно. Про гарантию - понятно и без пояснений. Трасса уже вся заделана давно. Вот счас насобирал денег, решил сплит поставить. Летом в Москве здоровый-то человек с трудом жару выдерживает... Ладно, думал может здесь мастера найду. Видать не судьба.

0
ломастер
ломастер
Резидент

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

04.03.2008 в 07:37:53

У вас все трубы 10 мм ?? Ну 10 мм и 3/8 спаять без проблем А 10мм и 1/4 надо какой нибудь фитинг готовый прикупить.

0
ломастер
ломастер
Резидент

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

04.03.2008 в 07:46:30

ломастер написал : в Техносиле продавались уже развальцованные с гайками трассы Техно, за 299 руб http://www.tehnosila.ru/catalog/item.../3060/1059941/

Я сейчас посчитал только медь две трубы по 5 метров 1/4 и 3/8 - 605 руб, это мы по такой цене сами покупаем !!! А еще изиляция и гайки ))

0
Biryukow
Biryukow
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Фалькенштайн

Сообщений: 424

04.03.2008 в 12:44:05

ломастер написал : У вас все трубы 10 мм ??

Нет, ессно. Для жидкого подошла нормально. А на 10-ку не налезает.

0
рыбачок
рыбачок
Новичок

Регистрация: 11.04.2007

Москва

Сообщений: 60

04.03.2008 в 16:16:41

Лучше заменить трассу. Дешевле и надежнее. Если Ваш "помощник" не имеет опыта работы с кондиционерными трассами, скорее всего (необязательно, но вероятно) пилил трубу ножовкой и на затыкал специальными заглушками торцы трубы. И есть вероятность, что в трассах - полно опилок и строительного мусора. Кроме того, трубы паяются не оловянно-свинцовым, а твердым тугоплавким припоем пропановой горелкой с кислородом, обязательно под азотом. Иначе на внутренней поверхности трубы образуется окалина.
И все это вместе взятое - окажется в фильтре-осушителе и совсем не улучшит работу Вашего кондиционера. Спросите на форуме. сколько квалифицированный паяльщик за такую работу возьмет? Впрочем, это всего лишь совет. Решать Вам.

0
ломастер
ломастер
Резидент

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

04.03.2008 в 19:17:43

Какой кондиционер вы хотели установить (мощность и тип инвертер или обычный на R-22) и какие диаметры труб заложили????

0
Biryukow
Biryukow
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Фалькенштайн

Сообщений: 424

05.03.2008 в 12:53:45

Все.Всем спасибо. Уговорил проложить новую трассу. Осталось опять найти мастера на эту работу :-)

0