2Biryukow При монтаже трассы конца трубок были закрыты от мусора пробками или скотчем?
03.03.2008 в 20:19:37
2Biryukow При монтаже трассы конца трубок были закрыты от мусора пробками или скотчем?
03.03.2008 в 20:26:11
Да. Он все закрывал. Мастер, что приходил ставить просто не смог напаять концы на трубки. Не захотел возиться и навыка нет.
03.03.2008 в 20:37:42
2Biryukow Концы - обрезки трубок, есть (будут) у любого мастера...
Паять твердым припоем...
Ну если найдётся мастер, и всё остальное найдётся.....
Но вряд-ли он даст хоть какую-то гарантию на трассу проложенную не им, и не понятно из какой трубы.
Кстати, точная длина трассы, и почему нельзя сменить? Если вопрос финансов, то, если трасса до 5 метров - в Техносиле продавались уже развальцованные с гайками трассы Техно, за 299 руб
03.03.2008 в 22:38:37
Да как медь паять я знаю. Сам бы сделал, но навыка недостаточно. На воду смогу, а там - стремно. Про гарантию - понятно и без пояснений. Трасса уже вся заделана давно. Вот счас насобирал денег, решил сплит поставить. Летом в Москве здоровый-то человек с трудом жару выдерживает... Ладно, думал может здесь мастера найду. Видать не судьба.
04.03.2008 в 07:37:53
У вас все трубы 10 мм ?? Ну 10 мм и 3/8 спаять без проблем А 10мм и 1/4 надо какой нибудь фитинг готовый прикупить.
04.03.2008 в 07:46:30
ломастер написал : в Техносиле продавались уже развальцованные с гайками трассы Техно, за 299 руб
Я сейчас посчитал только медь две трубы по 5 метров 1/4 и 3/8 - 605 руб, это мы по такой цене сами покупаем !!! А еще изиляция и гайки ))
04.03.2008 в 12:44:05
ломастер написал : У вас все трубы 10 мм ??
Нет, ессно. Для жидкого подошла нормально. А на 10-ку не налезает.
04.03.2008 в 16:16:41
Лучше заменить трассу. Дешевле и надежнее.
Если Ваш "помощник" не имеет опыта работы с кондиционерными трассами, скорее всего (необязательно, но вероятно) пилил трубу ножовкой и на затыкал специальными заглушками торцы трубы. И есть вероятность, что в трассах - полно опилок и строительного мусора.
Кроме того, трубы паяются не оловянно-свинцовым, а твердым тугоплавким припоем пропановой горелкой с кислородом, обязательно под азотом. Иначе на внутренней поверхности трубы образуется окалина.
И все это вместе взятое - окажется в фильтре-осушителе и совсем не улучшит работу Вашего кондиционера.
Спросите на форуме. сколько квалифицированный паяльщик за такую работу возьмет?
Впрочем, это всего лишь совет. Решать Вам.
04.03.2008 в 19:17:43
Какой кондиционер вы хотели установить (мощность и тип инвертер или обычный на R-22) и какие диаметры труб заложили????
05.03.2008 в 12:53:45
Все.Всем спасибо. Уговорил проложить новую трассу. Осталось опять найти мастера на эту работу :-)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу