2BVНу и выдержка :)
BV написал : борец, за законность,
А щиток кому-то там над дверью борец по проекту делал? Или потому что так захотелось?
14.03.2008 в 13:18:01
2BVНу и выдержка :)
BV написал : борец, за законность,
А щиток кому-то там над дверью борец по проекту делал? Или потому что так захотелось?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
14.03.2008 в 16:28:38
BV написал : Может хватит выдумывать бредни?
Мы обсуждаем ответ Соловьёва о старых домах, где ванна соединена со стальной трубой стояка. Трубу сменили на пластик. Соловьёв /без реконструкции электросети !!!/ советует сажать ванну на "PEN".
Или вы уже позабыли свою цитату? И хде здесь речь о проекте?
НАПОМИНАЮ (Вам):
"Вопрос Правильно ли я поняла, что в соответствии с ПУЭ 7-го издания (п. 1.7.82.2 и 1.7.82.3) допускается выполнение основной системы уравнивания потенциалов для объектов с системой TN (напряжение до 1 кВ), запитывающихся не по воздушной линии, а кабелем, без выполнения наружного заземляющего контура на вводе в данный объект, т.е. без повторного заземления нулевого проводника? А главную заземляющую шину проектируемого объекта достаточно соединить с PEN-проводником кабеля, тем самым соединить с заземляющим устройством нейтрали трансформатора на подстанции? В п. 1.7.61 для системы TN только рекомендуется, а не обязательно к применению повторное заземление PEN-проводника на вводе в здание, выполненное кабелем. В жилом доме со старой двухпроводной системой электропроводки меняют все трубы водопровода на пластмассовые. Ванны остались без заземления и уравнивания потенциалов. Как быть в этом случае?
Ответ Требования Правил устройства электроустановок (7-е издание) распространяются только на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки. При ремонтах, в том числе и капитальных, обеспечение электробезопасности должно производиться по требованиям предыдущих изданий ПУЭ.
Выполнение основной системы уравнивания потенциалов для вновь вводимых и реконструируемых электроустановок является обязательным в случаях использования в качестве защитной меры защитного автоматического отключения питания. Одним из основных элементов системы уравнивания потенциалов является главная заземляющая шина, к которой присоединяется не только PEN-проводник питающей линии (кабеля), но и все металлические части здания, в том числе и металлический каркас здания. При наличии железобетонных фундаментов, что имеет место в подавляющем большинстве случаев, мы получаем естественный повторный заземлитель, на что и указано в п.1.7.61. Соединение с главной заземляющей шиной только PEN-проводника питающей кабельной линии недостаточно, должны быть выполнены указания п. 1.7.82 и п. 1.7.119.
При ремонтах зданий без реконструкции электроустановки необходимо обеспечить сохранение всех имевшихся в ванных комнатах соединений открытых проводящих частей и предусмотреть дополнительную их связь с защитным проводником (в данном случае с PEN-проводником) или проложить дополнительный проводник из ванной комнаты к шинке PEN ближайшего щитка.
Михаил Соловьев, заместитель руководителя Департамента государственного энергетического надзора, лицензирования и энергоэффективности Минэнерго РФ "
BV написал : Вы боитесь, что если напишете Соловьёву на почту, то вас вычислят, придут и посадят?
BV написал : Ответ Соловьёва на форуме в инете - ДААААЛЕКО не закон. Уж вы то, борец, за законность, должны это понимать.
BV написал : И от этого ответа он всегда "отмажется", сказав, что я не это имел в виду, и в конце концов - нет официального запроса, нет подписи и нет печати....
BV написал : Так что его слова на том сайте ничем не отличаются от слов на любом другом
Kamikaze написал : А щиток кому-то там над дверью борец по проекту делал? Или потому что так захотелось?
14.03.2008 в 16:38:47
У меня с Валерикой была подобная беседа в прошлом, кажись УЗО обсуждали. Не сколько само УЗО а его парочку ляпов. Я раз ...надцать цитировал его ляп в разном цвете и курсиве, и сдался.
14.03.2008 в 16:47:52
leonard написал : Я раз ...надцать цитировал его ляп в разном цвете и курсиве, и сдался.
Русские не сдаются!
14.03.2008 в 16:59:39
О ес!
14.03.2008 в 17:35:33
Valeryko написал :
- Скорее "не закон" Ваши "опасения" и "логические умозаключения"...
Я разве где-то претендовал на законность? Вы что-то попутали ... :) ... судя по себе наверное....
Valeryko написал :
- У Вас нет НИЧЕГО ...
Да, я и не претендую на место в почётном органе :)
Valeryko написал :
- У Вас мания величия?
Если, бы была, наверное бы не подписывался ником :)
Valeryko написал :
- Это Вашим словам грош цена, а не должностному лицу, квалифицированному специалисту в данной области, подписавшемуся своими ФИО, должностью, местом работы....
Ну и что, что подписался? Думаете великие специалисты ляпов не делают? Более того, человек в такой должности уже более руководитель, нежели тех. специалист - не потому что не знает, а потому, что дела обязывают. Со всем уважением отношусь к человеку, но это мне не мешает иметь своё мнение....
Valeryko написал : что раз аргументов нет, ...
А вы можете привести хоть какие-то свои аргументы, кроме суда и "если специалист сказал, значит правильно" ? :)
Я вам привёл аргументы, почему мне не нравится решение, а вы .... где...?
Как это ни странно, но электрический ток течет не по решению суда, а подчиняясь физическим законам....
14.03.2008 в 17:42:11
BV написал : А вы можете привести хоть какие-то свои аргументы, кроме суда и "если специалист сказал, значит правильно" ?
Я вам привёл аргументы, почему мне не нравится решение, а вы .... где...? Как это ни странно, но электрический ток течет не по решению суда, а подчиняясь физическим законам....
Он не сможет, он же усердно избавляется от логического мышления:)
14.03.2008 в 17:47:27
leonard написал : он же усердно избавляется от логического мышления
Он уже давно от него избавился. Что-то вы тормозите в этом вопросе. :confused:
14.03.2008 в 17:52:18
Valeryko серьезно?
14.03.2008 в 19:04:08
leonard написал : У меня с Валерикой была подобная беседа в прошлом, кажись УЗО обсуждали. Не сколько само УЗО а его парочку ляпов. Я раз ...надцать цитировал его ляп в разном цвете и курсиве, и сдался.
BV написал : Я разве где-то претендовал на законность? Вы что-то попутали ... ... судя по себе наверное....
BV написал : Да, я и не претендую на место в почётном органе
BV написал : Ну и что, что подписался? Думаете великие специалисты ляпов не делают? Более того, человек в такой должности уже более руководитель, нежели тех. специалист - не потому что не знает, а потому, что дела обязывают. Со всем уважением отношусь к человеку, но это мне не мешает иметь своё мнение....
BV написал : Я вам привёл аргументы, почему мне не нравится решение, а вы .... где...?
BV написал : Как это ни странно, но электрический ток течет не по решению суда, а подчиняясь физическим законам....
14.03.2008 в 23:48:58
Valeryko написал :
- рад за Вас - а тепеь четко и медленно: " только квалифицированные специалисты могут толковать правила и нормы, касающиеся электробезопасности, я же могу их только тупо выполнять"
- произнесли?
2Valeryko Мне не подходят ваши личные методы психотренинга. Я предпочитаю думать, что делаю.
Valeryko написал :
- на основании чего Вы решения, соответствующие нормам и правилам, оцениваете по "принципу": "нравится-не нравится"?
Придирки к словам - тоже способ ведения спора, но увы, это не аргумент. Я чётко и ясно привёл аргументы "почему".
Ну а насчёт "нравится - не нравится" - вы тоже не избегете этого глагола:
Valeryko написал : Цитата: Сообщение от BV Еще раз подчеркну (до этого писал то же самое), что эти слова не вызывают у меня никаких возражений. Еще раз ПОДЧЕРКНУ, что мне не нравится совет ПОДКЛЮЧАТЬ ванну к "PEN" стояка.
Valeryko написал :
- только вот убивает он тогда, когда НЕквалифицированные специалисты правила истолковывают исходя из "логики", а не правил и рекомендаций квалифицированных специалистов...
Вы никогда не задумывались, как появляются правила? У вас есть идеи, почему в ПУЭ ред7 PEN-ом называют проводник не менее 16мм2 по Ал?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу