Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

15.03.2008 в 00:03:22

BV написал : 2Valeryko Мне не подходят ваши личные методы психотренинга. Я предпочитаю думать, что делаю.

  • Законы и правила обязательны для всех- независимо от "раздумий" того или иного "логического мыслителя"

BV написал : Придирки к словам - тоже способ ведения спора, но увы, это не аргумент. Я чётко и ясно привёл аргументы "почему".

  • в данном случае аргументом может быть только цитата на нормативный документ или другого квалифицированного специалиста...
  • вопросы НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ "аргументами" не являются по определению...

BV написал : Вы никогда не задумывались, как появляются правила? У вас есть идеи, почему в ПУЭ ред7 PEN-ом называют проводник не менее 16мм2 по Ал?

  • или меди не менее 10 мм2?
  • это требование новой редакции ПУЭ никакого отношения к старому жилому фонду не имеет:

Требования Правил устройства электроустановок (7-е издание) распространяются только на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки. При ремонтах, в том числе и капитальных, обеспечение электробезопасности должно производиться по требованиям предыдущих изданий ПУЭ.

  • а новые-реконструированные здания и без Ваших "размышлений" сделаны по проекту...
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140203

15.03.2008 в 00:16:10

Valeryko написал :

  • в данном случае аргументом может быть только цитата на нормативный документ или другого квалифицированного специалиста...
  • вопросы НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ "аргументами" не являются по определению...

То есть любые разумные доводы для вас лишены всякого смысла, если их произносит не специалист с корочкой (пусть даже купленной - у некоторых индивидов)?

Valeryko написал :

  • это требование новой редакции ПУЭ никакого отношения к старому жилому фонду не имеет:

Я это знаю. Мы это уже обсудили. Но тем не менее мой вопрос к вам звучал по другому:

Valeryko написал : У вас есть идеи, почему в ПУЭ ред7 PEN-ом называют проводник не менее 16мм2 по Ал?

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

15.03.2008 в 17:37:33

**************

BV написал : То есть конкретных слов и смысла вы видеть не умеете, предпочитая отделываться общими фразами?

  • Я привел КОНКРЕТНЫЕ рекомендации КВАЛИФИЦИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА в отношениии старого жилого фонда - Вам надо "сделать сокращение ************? Пожалуйста:
    1. ПУЭ-7 до реконструкции дома или только электропроводки (ТОЛЬКО официально, по проекту и лицензированной организацией) выполнять никто не обязан 2.В ПУЭ-6 ( до внесения изменений)у совмещенного проводника рабочего нуля и защитного заземления ( в ПУЭ-7 названного "PEN"- "по-иностранному") сечение по меди 10 и по алюминию 16 не требовалось
    2. Все изменения типа замены металлопластиковыми трубами стальных и присоединение ванны (СУП по проекту ПУЭ-6) к тогда еще металлическим трубам должны быть компенсированы металлическими проводниками того же сечения, проложенными по тем же трассам.
    3. В случае, если это невозможно, ванна все равно должна быть подключена к заземлению дома, которое по ПУЭ-6 ВСЕГДА было совмещено с рабочим мнулевым проводником ("заземление без зануления запрещено") - именно такая схема в ПУЭ-7 названа "PEN"- "по-иностранному"
      ***************
0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

16.03.2008 в 05:07:43

Valeryko написал : к заземлению дома, которое по ПУЭ-6 ВСЕГДА было совмещено с рабочим нулевым проводником

Похоже, обьяснять что-либо Valeryko абсолютно бессмысленно. Его так называемые "аргументы" (дескать, ПУЭ6 допускает минимальное сечение любого проводника 1мм2, а нейтраль в любом случае заземлена на вводе в здание) типичны для горе-Електриков, "занулявших" в 90х годах стиральные машины на тонкую нейтраль перемычкой в розетке

Для остальных форумчан повторю: наличие на вводе в здание соединения нейтрали с заземлителем вовсе не означает, что любой проводник, ответвившийся от этой нейтрали может быть безопасно использован для целей зануления.

Требования к совмещённому проводнику указаны в ПУЭ7 - непрерывность\неразборность и минимальное сечение 10мм2 меди или 16мм2 Al.

Тему закрываю, поскольку Valeryko повторяет уже по третьему кругу одни и те же цитаты и остальным форумчанам вести бессмысленный спор надоело.

Желающие привести фотографии конкретных щитков зданий любых годов и редакций ПУЭ, в которых штатно, по проекту тонкий проводник N использован как PEN для подключения, например, корпусов электроплит, могут это сделать в любой другой или новой ветке.

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

11.04.2008 в 21:45:29

piligrim130 написал : перед мытьем рук потрогать струйку из крана ) индикаторной отверткой .

Электронной (!), со светодиодом, она вообще, простейший индикатор поля. Если на воде фаза, то она засветится при приближении к крану.

Kamikaze написал : Ток через 1м ПП трубы "бытового" сечения, заполненной водопроводной водой, при приложении напряжения 220В составляет единицы миллиампер. Щипать вполне может, но убить - очень маловероятно.

Я бы так не сказал, см. ниже:

Kamikaze написал : Цитата: Сообщение от Smily Откуда такие данные? Прямое измерение, получил 1мА с копейками.

Лампа накаливания 100 Ватт в этом случае может гореть до вполнакала. Или у вас вода после осмоса?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

11.04.2008 в 22:38:22

Маугли7111 написал : Лампа накаливания 100 Ватт в этом случае может гореть до вполнакала.

Что Вы имеете в виду? Что лампа 100 Вт горит вполнакала при токе 1 мА? Или что в Вашем случае лампа 100 Вт горит вполнакала, если подключить ее куском пластиковой трубы с водой вместо провода?

Еще такая информация: --- Внимание! Эксперимент опасен для жизни! Не повторять! --- Если провод, подключенный к фазе, внести в струю воды из-под заземленного крана, УЗО 30мА отключается при расстоянии от провода до крана около 5 см.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

12.04.2008 в 10:17:01

Kamikaze написал : Что Вы имеете в виду? Что лампа 100 Вт горит вполнакала при токе 1 мА? Или что в Вашем случае лампа 100 Вт горит вполнакала, если подключить ее куском пластиковой трубы с водой вместо провода?

Это у вас вода настолько чистая. У нас же почти сплошной электролит.

Добавлено:

На работе, после химводоочистки, у нас, действительно, 30 см. столба воды имеют сопротивление 27 кОм.

0
chio
chio
Местный

Регистрация: 15.02.2010

Москва

Сообщений: 939

07.04.2011 в 17:47:03

Slawa написал : С проблемой третьего провода реле напряжения не связано никак. Оно только технику защитит, не более.

это одно из главных задач

Slawa написал : Ну, стиралку (корпус) можно к холодному водопроводу подключить

не хотелось бы.. не правильно это, могу стать убийцей, в полу есть дыры(стяжки еще нет) в дырах арматура, может к ней..

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

07.04.2011 в 17:58:34

chio написал : Цитата Сообщение от Slawa Ну, стиралку (корпус) можно к холодному водопроводу подключить не хотелось бы.. не правильно это, могу стать убийцей, в полу есть дыры в дырах арматура, может к ней..

Это сказки... Верная формулировка: "в случае совпадения ряда маловероятных неблагоприятных событий производитель стиралки и производитель УЗО, которым я доверился, могут стать убийцами". Можно и за арматуру - все лучше, чем ничего. С двухпроводкой основная беда - отпадает вторая защита. При трехпроводке по пробою на корпус даже если не сработает УЗО - сработает автомат. При двухпроводке защищное отключение обеспечивается только УЗО, так что к ним нужно предъявлять высокие требования, проверять...

0
chio
chio
Местный

Регистрация: 15.02.2010

Москва

Сообщений: 939

07.04.2011 в 17:58:43

Slawa написал : РКФ - это как раз реле контроля напряжения (как РН-111, только без индикатора, у меня вольтметр отдельный). Управляет независимым расцепителем РН, который механически связан (отключает) вводной автомат. Логика работы такая: по "уходу" напряжения за установленные пределы обесточивается все. В случае, если это просадка, а не превышение, я ручками включаю те нагрузки, которым это не вредит и отключаю (выключатель перед РКФ) защиту.

мне бы это все на пальцах... ну не дорос я еще понимать с полуслова, особенно не понял

Slawa написал : я ручками включаю те нагрузки, которым это не вредит и отключаю (выключатель перед РКФ) защиту.

а если дома нет никого, неделю месяц... как быть с холодильником

0
chio
chio
Местный

Регистрация: 15.02.2010

Москва

Сообщений: 939

07.04.2011 в 18:01:16

Slawa спасибо тебе большое, но пока вопросы не закончились... надо уходить, надеюсь еще пообщаться с тобой завтра

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу