Оборудовать во дворе дома собственное ЗУ и протянуть заземляющий проводник в квартиру, далее СУП ;)
05.03.2008 в 22:36:04
Оборудовать во дворе дома собственное ЗУ и протянуть заземляющий проводник в квартиру, далее СУП ;)
05.03.2008 в 23:48:04
FZX написал : Оборудовать во дворе дома собственное ЗУ и протянуть заземляющий проводник в квартиру, далее СУП
06.03.2008 в 00:10:50
Это только в Москве.
В области--можно. Вот у нас--есть!!! И в каждом доме. Правда дома--двухэтажные
06.03.2008 в 00:22:51
FZX написал : Оборудовать во дворе дома собственное ЗУ и протянуть заземляющий проводник в квартиру, далее СУП
Прикиньте, какое напряжение будет на ЗУ при стекании на него тока от пробившей на трубу СМ?
Заземление без зануления по ПУЭ-6 запрещено. По ПУЭ-7 система ТТ (заземление без зануления) допускается "только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО". УЗО у "заземлившихся" соседей есть? Не известно. Значит считаем что нет, следовательно, ТТ - запрещена. Кроме того, ПУЭ прямо предписывают применять в квартирных домах систему TN(-C)-S.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
06.03.2008 в 15:38:46
Вообще я пошутил (смайлик прилагался). А если серьёзно дошло бы до такой проблемы лично для меня, я бы возможно и сделал ЗУ, а землить я бы стал не РЕ шину щита а именно металлические трубы своей квартиры. С точки зрения норм это не корректно, с точки зрения здравого смысла это возможный выход.
Kamikaze написал : Прикиньте, какое напряжение будет на ЗУ при стекании на него тока от пробившей на трубу СМ?
Я прикидываю, что меня бить током не будет от трубы, а при хорошем пробое даже без УЗО у моих соседей сработает автомат на однофазное КЗ. Может я и не прав, просто других вариантов решения не вижу, а этот хоть и корявый, но выход.
06.03.2008 в 16:42:09
FZX написал : Вообще я пошутил (смайлик прилагался).
Семен Семеныч! :)
FZX написал : Я прикидываю, что меня бить током не будет от трубы,
Почему?
FZX написал : а при хорошем пробое даже без УЗО у моих соседей сработает автомат на однофазное КЗ.
Ток замыкания на заземленную трубу будет равен 220/(сумма сопротивлений растеканию ЗУ нейтрали и местного ЗУ). Сопротивление растеканию ЗУ нейтрали д.б. не более 4 Ом. Если местное ЗУ окажется таким же хорошим, то ток 220/(4+4)=27,5 А АВ С16 сработает при таком токе минут через 10. Явно недостаточное быстродействие для защиты от поражения. Напряжение на трубах, соединенных с местным ЗУ, составит 27,5*4 = 110 В - лучше, чем 220, но тоже вполне убойное. А главное! Напряжение на ЗУ нейтрали относительно "чистой" земли составит 27,5*4 = 110В. Все зануленное/заземленное по системе TN электрооборудование окажется под этим потенциалом. :( Вот почему заземление без зануления и применения УЗО запрещается.
Если сопротивление растеканию у местного ЗУ окажется больше, чем суммарное сопротивление всех ЗУ нейтрали (PEN-проводника), а так наверняка и будет, то напряжение прикосновения на трубах будет ненамного меньше 220В, т.е. эффект от местного ЗУ будет невелик.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
06.03.2008 в 16:46:45
Оптимальной защитой от соседей, заземлившихся на водопровод, мне видится применение пластиковой разводки водопровода. Ток через 1м ПП трубы "бытового" сечения, заполненной водопроводной водой, при приложении напряжения 220В составляет единицы миллиампер. Щипать вполне может, но убить - очень маловероятно.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
06.03.2008 в 16:58:34
да... вопрос спорный.
Хорошо,что у меня такой проблемы---нет.
У меня есть СУП (как указывал выше)+ дом у нас 2-этажный и живу я на 2 этаже. Соответственно у нас такая ситуация в принципе невозможна.
06.03.2008 в 17:16:02
Kamikaze написал : Оптимальной защитой от соседей, заземлившихся на водопровод, мне видится применение пластиковой разводки водопровода.
Очень интересное предложение. Можно даже не всю разводку, а просто изолирующую вставку.
Kamikaze написал : Ток через 1м ПП трубы "бытового" сечения, заполненной водопроводной водой, при приложении напряжения 220В составляет единицы миллиампер.
Откуда такие данные?
06.03.2008 в 17:23:47
Smily написал : Откуда такие данные?
Прямое измерение, получил 1мА с копейками.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
06.03.2008 в 17:53:12
Kamikaze написал : Оптимальной защитой от соседей, заземлившихся на водопровод, мне видится применение пластиковой разводки водопровода. Ток через 1м ПП трубы "бытового" сечения, заполненной водопроводной водой, при приложении напряжения 220В составляет единицы миллиампер. Щипать вполне может, но убить - очень маловероятно.
"Вопрос
Правильно ли я поняла, что в соответствии с ПУЭ 7-го издания (п. 1.7.82.2 и 1.7.82.3) допускается выполнение основной системы уравнивания потенциалов для объектов с системой TN (напряжение до 1 кВ), запитывающихся не по воздушной линии, а кабелем, без выполнения наружного заземляющего контура на вводе в данный объект, т.е. без повторного заземления нулевого проводника? А главную заземляющую шину проектируемого объекта достаточно соединить с PEN-проводником кабеля, тем самым соединить с заземляющим устройством нейтрали трансформатора на подстанции? В п. 1.7.61 для системы TN только рекомендуется, а не обязательно к применению повторное заземление PEN-проводника на вводе в здание, выполненное кабелем. В жилом доме со старой двухпроводной системой электропроводки меняют все трубы водопровода на пластмассовые. Ванны остались без заземления и уравнивания потенциалов. Как быть в этом случае?
Ответ
Требования Правил устройства электроустановок (7-е издание) распространяются только на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки. При ремонтах, в том числе и капитальных, обеспечение электробезопасности должно производиться по требованиям предыдущих изданий ПУЭ.
Выполнение основной системы уравнивания потенциалов для вновь вводимых и реконструируемых электроустановок является обязательным в случаях использования в качестве защитной меры защитного автоматического отключения питания. Одним из основных элементов системы уравнивания потенциалов является главная заземляющая шина, к которой присоединяется не только PEN-проводник питающей линии (кабеля), но и все металлические части здания, в том числе и металлический каркас здания. При наличии железобетонных фундаментов, что имеет место в подавляющем большинстве случаев, мы получаем естественный повторный заземлитель, на что и указано в п.1.7.61. Соединение с главной заземляющей шиной только PEN-проводника питающей кабельной линии недостаточно, должны быть выполнены указания п. 1.7.82 и п. 1.7.119.
При ремонтах зданий без реконструкции электроустановки необходимо обеспечить сохранение всех имевшихся в ванных комнатах соединений открытых проводящих частей и предусмотреть дополнительную их связь с защитным проводником (в данном случае с PEN-проводником) или проложить дополнительный проводник из ванной комнаты к шинке PEN ближайшего щитка.
Михаил Соловьев, заместитель руководителя Департамента государственного энергетического надзора, лицензирования и энергоэффективности Минэнерго РФ "
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу