BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140201

06.03.2008 в 18:50:46

Valeryko написал : При ремонтах зданий без реконструкции электроустановки необходимо обеспечить сохранение всех имевшихся в ванных комнатах соединений открытых проводящих частей и предусмотреть дополнительную их связь с защитным проводником (в данном случае с PEN-проводником) или проложить дополнительный проводник из ванной комнаты к шинке PEN ближайшего щитка.

Ага, супер, и: 1) в случае PEN меньше 16мм2 имеем противоречие с ПУЭ. 2) имеем уравнивающий ток от перекоса фаз через металлоконструкции здания. Ускоряем процесс коррозии.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

06.03.2008 в 19:32:29

BV написал : в случае PEN меньше 16мм2 имеем противоречие с ПУЭ.

В принципе, проводник сечением менее 16мм2 не имеет права называться PEN, это просто N. Только сомневаюсь, что это помнят те, кто читает и цитирует бредни этого замрукдепа.
2Valeryko
Хорошо бы, конечно, одновременно во ВСЕХ квартирах дома сделать такое уравнивание, но где эти слова "все квартиры"? И чем, собственно, капремонт отличается от реконструкции, если при ремонте "надо проложить" то, чего раньше не было? И зачем обычным жильцам в этом всём разбираться если разговор о ремонте ЗДАНИЯ?
Про дурачков, забирающих себе "на память" блестященькие "лишние" гаечки с шины раздела замрудепу видно не докладывали. Сечение замрукдеп указать забыл, значит кто-нибудь положит 1.5мм2, через который может потечь в худшем случае полный ток стояка - несколько сотен Ампер.

А может быть это такое языческое заклинание? Может быть если 240 раз в день повторить фразу "PEN никогда не рвётся и не отгорает" этот PEN действительно начинает становиться толще и гайки самозатягиваться?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140201

06.03.2008 в 19:57:13

Arr написал : В принципе, проводник сечением менее 16мм2 не имеет права называться PEN

Ну да, а замрукдеп хочет его использовать как PEN, причём как правило:

  1. старый фонд - большое кол-во газовых плит и провода тоненькие
  2. а еще и кое-где газовые колонки имеются - их занулять - отдельная тема со всеми вытекающими
  3. даже если провод будет 4мм2 - при сотне ампер это ерунда....
0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

06.03.2008 в 20:09:50

BV написал : Ага, супер, и: 1) в случае PEN меньше 16мм2 имеем противоречие с ПУЭ.

Повторно и выборочно- для новых реконструированных зданий вообще такой проблемы нет - все должно быть только по проекту и противоречий не должно быть, а если будут-это проблемы проектировщиков или строителей...

  • в остальных случаях:
    "Требования Правил устройства электроустановок (7-е издание) распространяются только на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки. При ремонтах, в том числе и капитальных, обеспечение электробезопасности должно производиться по требованиям предыдущих изданий ПУЭ. "

Arr написал : В принципе, проводник сечением менее 16мм2 не имеет права называться PEN, это просто N. Только сомневаюсь, что это помнят те, кто читает и цитирует бредни этого замрукдепа.
2Valeryko

Вообще-то это не мои "бредни", а комментарии КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

  • если они кому-то не нравятся - это только их проблемы...

Arr написал : Хорошо бы, конечно, одновременно во ВСЕХ квартирах дома сделать такое уравнивание, но где эти слова "все квартиры"? И чем, собственно, капремонт отличается от реконструкции и зачем обычныым жильцам в этом всём разбираться?

  • В чем разбираться? В том, что жильцы не имеют права самовольно врезать пластиковые трубы в магистральные стояки дома без согласований?

Arr написал : Про дурачков, забирающих себе "на память" блестященькие "лишние" гаечки с шины раздела замрудепу видно не докладывали.

  • С каких это пор незнание законов освобождает дилетантов от ответствености за их нарушение?

Arr написал : Сечение замрукдеп указать забыл, значит кто-нибудь положит 1.5мм2, через который может потечь в худшем случае полный ток стояка - несколько сотен Ампер.

  • Не "забыл",а скажет уже за деньги - это уже проект будет...

Arr написал : А может быть это такое языческое заклинание? Может быть если 240 раз в день повторить фразу "PEN никогда не рвётся и не отгорает" этот PEN действительно начинает становиться толще и гайки самозатягиваться?

  • На дорогах РФ гибнет за год вдвое больше, чем за 10 лет войны в Афгванистане, но что-то машин на дороге меньше не становится...
0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

06.03.2008 в 20:12:48

BV написал : В принципе, проводник сечением менее 16мм2 не имеет права называться PEN

Valeryko написал : Требования Правил устройства электроустановок (7-е издание) распространяются только на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки. При ремонтах, в том числе и капитальных, обеспечение электробезопасности должно производиться по требованиям предыдущих изданий ПУЭ.

  • Комментарии излишни..Так считает КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ, имеющий фамилию, должность, ответственность за свои слова, а не анонимный участник форумва в инете..> Михаил Соловьев, заместитель руководителя Департамента государственного энергетического надзора, лицензирования и энергоэффективности Минэнерго РФ
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140201

06.03.2008 в 20:29:59

Valeryko написал :

  • Так считает КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ, имеющий фамилию, должность, ответственность за свои слова, а не анонимный участник форумва в инете.. ..

То есть, если вам квалифицированный парашютист скажет, что можно прыгать с крыши с зонтиком, вы будете считать, что его квалификация выше разумных аргументов и здравого смысла.

И еще - а вашему "квалифицированному" специалисту, не пришла в голову простая по своей сути мысль, что для того, чтобы

Valeryko написал : При ремонтах зданий без реконструкции электроустановки необходимо обеспечить сохранение всех имевшихся в ванных комнатах соединений открытых проводящих частей и предусмотреть дополнительную их связь с защитным проводником

достаточно при замене трубы на пластик, проложить параллельно трубе провод с сечением не менее сечения фазы, все оторванные соединения повесить на него, а сам провод соединить с ГЗШ, или трубой в подвале. Вашему "специалисту" не пришла в голову мысль, что делать

Valeryko написал : дополнительную их связь с защитным проводником (в данном случае с PEN-проводником) или проложить дополнительный проводник из ванной комнаты к шинке PEN ближайшего щитка.

значительно сложнее, чем проложить новый провод параллельно трубе.

А также то, что в старом фонде просто нет PEN в щитках, там есть только N.

PS Если из аргументированных ответов вы можете только сказать, что это написал "квалифицированный специалист", то это я уже слышал.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

06.03.2008 в 21:15:03

BV написал : То есть, если вам квалифицированный парашютист скажет, что можно прыгать с крыши с зонтиком, вы будете считать, что его квалификация выше разумных аргументов и здравого смысла.

  • Понятия не имею - я не парашютист, а вот для меня, как энергетика,

    заместитель руководителя Департамента государственного энергетического надзора, лицензирования и энергоэффективности Минэнерго РФ

  • Безусловно, авторитет...

BV написал : И еще - а вашему "квалифицированному" специалисту, не пришла в голову простая по своей сути мысль, что для того, чтобы

  • Полагаю, человек, публично и под своей подписью дающий разъяснения по своей специальности и должности, как минимум, достоин того, чтобы к его мнению прислушаться...

BV написал : достаточно при замене трубы на пластик, проложить параллельно трубе провод с сечением не менее сечения фазы, все оторванные соединения повесить на него, а сам провод соединить с ГЗШ, или трубой в подвале. Вашему "специалисту" не пришла в голову мысль, что делать

  • Вполне возможно, только это не его обязанность, разъяснять, как грубо нарушающим правила ремонта-строительства ...продолжать их нарушать и дальше...

BV написал : значительно сложнее, чем проложить новый провод параллельно трубе.

  • Это оправдывает самовольные перепланировки, угрожающие жизни соседей?

BV написал : А также то, что в старом фонде просто нет PEN в щитках, там есть только N.

  • Неужели? По правилам до 2002 года никаких "16мм2" нет, поэтому это требование к таким домам не относится...

BV написал : PS Если из аргументированных ответов вы можете только сказать, что это написал "квалифицированный специалист", то это я уже слышал.

  • Ну а я так и не услышал ответа на это:

Valeryko написал : "Требования Правил устройства электроустановок (7-е издание) распространяются только на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки. При ремонтах, в том числе и капитальных, обеспечение электробезопасности должно производиться по требованиям предыдущих изданий ПУЭ. "

  • Это мнение именно квалифицированного специалиста, если это бы было не так, бОльшая часть домов в РФ и СНГ (равно как и предприятий)
  • должна была бы быть немедленно отключена от электроснабжения из-за "отсутствия 16 мм2 по алюминию или 10мм2 по меди"...
  • Никто не запрещает Вам "быть богатым и здоровым" - и провести реконструкцию подъезда по правилам 2002 года, только вот есть еще и "бедные и больные" - и им приходится как-то выкручиваться...
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140201

06.03.2008 в 21:27:44

2Valeryko
Вы, как энергетик имеете возможность оценивать правильность рекомендаций, а также аргументы за и против.

Valeryko написал :

  • Неужели? По правилам до 2002 года никаких "16мм2" нет, поэтому это требование к таким домам не относится...

Я даже не говорю, про 16мм2, я говорю про то, что в Москве в сталинках, еще стоят пробки на 6 ампер (недавно сам удивился), сечение стояка - хвостик мышонка - и использовать ТАКОЙ нулевой провод в качестве PE - преступление.
Ваш специалист говорит - подключайте к PEN - но где ж его взять в старом фонде?

Valeryko написал : только вот есть еще и "бедные и больные" - и им приходится как-то выкручиваться...

Вы в упор не видите, как без проблем выкрутиться "бедным и больным" в случае замены труб на пластик?

BV написал : достаточно при замене трубы на пластик, проложить параллельно трубе провод с сечением не менее сечения фазы, все оторванные соединения повесить на него, а сам провод соединить с ГЗШ, или трубой в подвале.

А рекомендация подключить ванную к нулю в доме с трухлявым нулевым проводом стояка и назвать его PEN - это быстрый способ избавится от "бедных и больных"

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

06.03.2008 в 22:37:23

И еще вопрос----а где вы видели сечение PE 16 мм2 ??

Я лично--нет

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140201

06.03.2008 в 22:43:59

azus6 написал : И еще вопрос----а где вы видели сечение PE 16 мм2 ??

И опять скажу, что не весь свет сошёлся на Балашихе - зайдите в новый многоэтажный дом....

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

06.03.2008 в 22:58:02

azus6 написал : а где вы видели сечение PE 16 мм2 ??

Видел и 35, и даже прикасался... :)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу