Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

07.03.2008 в 00:31:20

BV написал : Вы, как энергетик имеете возможность оценивать правильность рекомендаций, а также аргументы за и против.

  • Я прежде всего практик и реалист: за одну ночь все жилые, административные и прочие здания и предприятия в РФ-СНГ на новые элетрические станарты не перейдут.

BV написал : Я даже не говорю, про 16мм2, я говорю про то, что в Москве в сталинках, еще стоят пробки на 6 ампер (недавно сам удивился), сечение стояка - хвостик мышонка - и использовать ТАКОЙ нулевой провод в качестве PE - преступление.

  • преступление там - ставить вместо 6-амперных предохранителей автоматы на 50 Ампер...
  • а прокладывать- в оответствии с новыми правилами - стояк РЕН 16 мм2 - с остающимся фазным "хвостиком мышонка" сечением 1,5мм2 алюминия - это не преступление, а маразм...

BV написал : Ваш специалист говорит - подключайте к PEN - но где ж его взять в старом фонде?

  • Специалист говорит правильно: никаких "16 мм2" в домах старого фонда не было- это НОВОЕ требование, а вот т.н. "РЕН" -т.е. совмещенный рабочий нулевой проводник (нейтраль)и защитного заземления - был и есть
  • дома с лифтами без заземления ??? В "сталинках"???

BV написал : Вы в упор не видите, как без проблем выкрутиться "бедным и больным" в случае замены труб на пластик?

  • Конечно вижу- такие работы должны призводиться только по проекту и во всем доме, а не самовольно "отдельными богатенькими буратинами", которым начхать на всех окружающих..

BV написал : А рекомендация подключить ванную к нулю в доме с трухлявым нулевым проводом стояка и назвать его PEN - это быстрый способ избавится от "бедных и больных"

  • Вот цитата:

    При ремонтах зданий без реконструкции электроустановки необходимо обеспечить сохранение всех имевшихся в ванных комнатах соединений открытых проводящих частей и предусмотреть дополнительную их связь с защитным проводником (в данном случае с PEN-проводником) или проложить дополнительный проводник из ванной комнаты к шинке PEN ближайшего щитка.

  • речь шла прежде всего о СОХРАНЕНИИ существовавших проводников

  • а "трухлявыми" проводники и электрощиты стали теперь, когда все разворовывается и "экономится", а у меня, например, это толстая (2-4 мм) листовая сталь и щитка и полос, соединяющих щитки с заземлением дома...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140201

07.03.2008 в 00:39:23

Valeryko написал :

  • речь шла прежде всего о СОХРАНЕНИИ существовавших проводников

речь шла о том, что трубы отрезали... о том что в сталинке то, что вы называете PEN - не надёжен. Лифт - отдельная тема, питается и заземляется отдельно. Есть дома и без лифтов.

PS Остальную ерунду не относящуюся к теме игнорирую

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

07.03.2008 в 01:28:43

BV написал : речь шла о том, что трубы отрезали... о том что в сталинке то, что вы называете PEN - не надёжен.

-уточняю про "трубы":

При ремонтах зданий без реконструкции электроустановки необходимо обеспечить сохранение всех имевшихся в ванных комнатах соединений открытых проводящих частей и предусмотреть дополнительную их связь с защитным проводником

-уточняю по РЕН:

Одним из основных элементов системы уравнивания потенциалов является главная заземляющая шина, к которой присоединяется не только PEN-проводник питающей линии (кабеля), но и все металлические части здания, в том числе и металлический каркас здания. При наличии железобетонных фундаментов, что имеет место в подавляющем большинстве случаев, мы получаем естественный повторный заземлитель, на что и указано в п.1.7.61. Соединение с главной заземляющей шиной только PEN-проводника питающей кабельной линии недостаточно, должны быть выполнены указания п. 1.7.82 и п. 1.7.119.

BV написал : Лифт - отдельная тема, питается и заземляется отдельно. Есть дома и без лифтов.

  • то есть пример "сталинок"- "без заземления" - сразу стал "неинтересен"?

BV написал : PS Остальную ерунду не относящуюся к теме игнорирую

  • "Ерунду" несут не специалисты, которые под своими словами подписываются , а "советчики", которых к ответственности не привлечь... -например такую:

BV написал : Ваш специалист говорит - подключайте к PEN - но где ж его взять в старом фонде?

  • в "старом фонде" как раз всегда "РЕН", поскольку там нет трех или пятипроводки и-соответственно - раздельных РЕ и Н : "Для грамотной эксплуатации электроустановок необходимо знать, как электроэнергия поступает к зданию или объекту.

Если ввод трехфазный, то к дому подводятся 3 линейных провода и 1 нейтральный или нулевой, который является как рабочим (N), так и защитным (PE) проводником.

В современных схемах электроснабжения вместо одного нейтрального провода могут подводиться два, один из которых является защитным (РЕ, и его окраска зелено-желтая), а другой - рабочим (N - голубая окраска).

Чаще всего в трансформаторной подстанции нейтральная точка трансформатора, от которой на все участки подается нейтральный провод, 'глухо' заземлена, то есть соединена с землей, и потенциал этого нейтрального провода соответствует нулевому потенциалу земли (почему и провод иногда называется нулевым). Остальные три провода имеют такие потенциалы, что напряжение между любыми двумя проводами (напряжение - это разность потенциалов) составляет обычно 380 В, а напряжение между любым из линейных проводов и нейтральным проводом оказывается в этом случае 220 В. Если нейтральный провод заземлен, то напряжение между любым из линейных проводов и землей или заземленной конструкцией здания, опоры воздушной линии и т.д. тоже составляет 220 В, о чем никогда не следует забывать. То же напряжение может оказаться и между землей и любой токоведущей частью электрооборудования, присоединенной к этим линейным проводам проводами электропроводки, клеммами штепсельных розеток, выключателей и т.п.

В настоящее время в подавляющем числе случаев ввод в индивидуальный дом осуществляется по однофазной схеме. В этом случае к каждому дому поселка подводится один из линейных проводов и обязательно нейтральный (нулевой). Как уже было отмечено, в настоящее время различают нулевой защитный (РЕ) и нулевой рабочий (N) проводники. Они могут объединяться в один или подходить к потребителю раздельно двумя проводами. Таким образом, к дому могут быть подведены либо три, либо два провода.

Ввод в строение выполняется изолированным проводом или кабелем с негорючей оболочкой. сечение, марки проводов и кабелей выбираются с учетом их назначения и условий применения согласно 'Правилам устройства электроустановок'. Следует отметить, что эти Правила в настоящее время претерпевают изменения, и необходимо пользоваться наиболее современным их изданием, в частности, 1999 г.

Устройство повторного заземления нулевого провода на вводе в объект обязательно на всех трехфазных вводах; необходимость такового для однофазного ввода определяется в каждом конкретном случае проектом (в частности, это необходимо при воздушной линии электропередачи). Повторное заземление нулевого провода на вводе осуществляется с помощью заземлителя, состоящего из одного или лучше нескольких стальных стержней диаметром не менее 12 мм или отрезков угловой стали с толщиной стенки не менее 4 мм, обеспечивающих требуемое сопротивление в зависимости от удельного сопротивления грунта, что определяется проектом. " http://www.i-stroy.ru/docu/electrical/Ekspluatatsiya_elektrooborudovaniya_chastnogo_do/12695.html

0
FZX
FZX
Новичок

Регистрация: 26.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 71

07.03.2008 в 09:08:26

Kamikaze написал : Ток замыкания на заземленную трубу будет равен 220/(сумма сопротивлений растеканию ЗУ нейтрали и местного ЗУ). Сопротивление растеканию ЗУ нейтрали д.б. не более 4 Ом. Если местное ЗУ окажется таким же хорошим, то ток 220/(4+4)=27,5 А АВ С16 сработает при таком токе минут через 10. Явно недостаточное быстродействие для защиты от поражения. Напряжение на трубах, соединенных с местным ЗУ, составит 27,5*4 = 110 В - лучше, чем 220, но тоже вполне убойное. А главное! Напряжение на ЗУ нейтрали относительно "чистой" земли составит 27,5*4 = 110В. Все зануленное/заземленное по системе TN электрооборудование окажется под этим потенциалом.
Вот почему заземление без зануления и применения УЗО запрещается.

Если сопротивление растеканию у местного ЗУ окажется больше, чем суммарное сопротивление всех ЗУ нейтрали (PEN-проводника), а так наверняка и будет, то напряжение прикосновения на трубах будет ненамного меньше 220В, т.е. эффект от местного ЗУ будет невелик.

Мда, наверно я погорячился, автомат конечно не сработает достаточно быстро. Есть ещё вероятность сделать единственное заземление комуникаций всего дома :)

0
SDMVL
SDMVL
Местный

Регистрация: 22.02.2006

Архангельск

Сообщений: 598

07.03.2008 в 09:42:06

BV написал : ...для контроля нужен гарантированный потенциал земли...

А если контроль вести по другому параметру - по току? Просто чувствительный трансформатор тока вокруг трубы. Что - то навроде высокочувствительных токовых клещей, установленных стационарно....

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

07.03.2008 в 10:09:49

Kamikaze написал : Ток замыкания на заземленную трубу будет равен 220/(сумма сопротивлений растеканию ЗУ нейтрали и местного ЗУ). Сопротивление растеканию ЗУ нейтрали д.б. не более 4 Ом. Если местное ЗУ окажется таким же хорошим, то ток 220/(4+4)=27,5 А

ИМХО некорректные вычисления. Во первых сопротивления включены параллельно, а не последовательно. Т.е. суммарное сопротивление будет равно 2 Ом. Во вторых, ток КЗ будет распределяться на 2 ветви: одна на ЗУ нейтрали на КТП, вторая - на местное ЗУ. В третьих, напряжение в точке КЗ никак не будет 220 вольт, а в районе 110 вольт (не более). Зато на смежных фазах будет как минимум 330 вольт. ИМХО.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

07.03.2008 в 10:57:35

2ppkvin Вот, набросал :o

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Вложение
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140201

07.03.2008 в 11:02:47

SDMVL написал : Что - то навроде высокочувствительных токовых клещей, установленных стационарно....

токовые клещи уже научились мерять потенциал?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140201

07.03.2008 в 11:07:46

2Valeryko В сталинках есть и PEN и заземление, но на вводе.... в подвале или где там щиток стоит.... Еще раз подчёркиваю, что мы говорим про стояк и щиток (там бывает - ниша в стене и дверка деревянная).
Обьясните, не растекаясь мыслью по древу, как выполнить рекомендации специалиста в этом случае, скажем на 5-м этаже в доме без лифта?

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

07.03.2008 в 11:33:11

И еще добавлю---в КИРПИЧНОМ или панельном доме, где нельзя сделать хорошую СУП.

В кирпичном---проблема стоит особенно остро. (арматуры нет---нет и заземления)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140201

07.03.2008 в 11:36:46

2azus6 Да забудьте вы о прогнившей арматуре как о гарантированном защитном нулевом проводнике....

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу