BV написал :
Вы, как энергетик имеете возможность оценивать правильность рекомендаций, а также аргументы за и против.
Я прежде всего практик и реалист: за одну ночь все жилые, административные и прочие здания и предприятия в РФ-СНГ на новые элетрические станарты не перейдут.
BV написал :
Я даже не говорю, про 16мм2, я говорю про то, что в Москве в сталинках, еще стоят пробки на 6 ампер (недавно сам удивился), сечение стояка - хвостик мышонка - и использовать ТАКОЙ нулевой провод в качестве PE - преступление.
преступление там - ставить вместо 6-амперных предохранителей автоматы на 50 Ампер...
а прокладывать- в оответствии с новыми правилами - стояк РЕН 16 мм2 - с остающимся фазным "хвостиком мышонка" сечением 1,5мм2 алюминия - это не преступление, а маразм...
BV написал :
Ваш специалист говорит - подключайте к PEN - но где ж его взять в старом фонде?
Специалист говорит правильно: никаких "16 мм2" в домах старого фонда не было- это НОВОЕ требование, а вот т.н. "РЕН" -т.е. совмещенный рабочий нулевой проводник (нейтраль)и защитного заземления - был и есть
дома с лифтами без заземления ??? В "сталинках"???
BV написал :
Вы в упор не видите, как без проблем выкрутиться "бедным и больным" в случае замены труб на пластик?
Конечно вижу- такие работы должны призводиться только по проекту и во всем доме, а не самовольно "отдельными богатенькими буратинами", которым начхать на всех окружающих..
BV написал :
А рекомендация подключить ванную к нулю в доме с трухлявым нулевым проводом стояка и назвать его PEN - это быстрый способ избавится от "бедных и больных"
Вот цитата:
При ремонтах зданий без реконструкции электроустановки необходимо обеспечить сохранение всех имевшихся в ванных комнатах соединений открытых проводящих частей и предусмотреть дополнительную их связь с защитным проводником (в данном случае с PEN-проводником) или проложить дополнительный проводник из ванной комнаты к шинке PEN ближайшего щитка.
речь шла прежде всего о СОХРАНЕНИИ существовавших проводников
а "трухлявыми" проводники и электрощиты стали теперь, когда все разворовывается и "экономится", а у меня, например, это толстая (2-4 мм) листовая сталь и щитка и полос, соединяющих щитки с заземлением дома...
речь шла прежде всего о СОХРАНЕНИИ существовавших проводников
речь шла о том, что трубы отрезали... о том что в сталинке то, что вы называете PEN - не надёжен.
Лифт - отдельная тема, питается и заземляется отдельно. Есть дома и без лифтов.
PS Остальную ерунду не относящуюся к теме игнорирую
BV написал :
речь шла о том, что трубы отрезали... о том что в сталинке то, что вы называете PEN - не надёжен.
-уточняю про "трубы":
При ремонтах зданий без реконструкции электроустановки необходимо обеспечить сохранение всех имевшихся в ванных комнатах соединений открытых проводящих частей и предусмотреть дополнительную их связь с защитным проводником
-уточняю по РЕН:
Одним из основных элементов системы уравнивания потенциалов является главная заземляющая шина, к которой присоединяется не только PEN-проводник питающей линии (кабеля), но и все металлические части здания, в том числе и металлический каркас здания. При наличии железобетонных фундаментов, что имеет место в подавляющем большинстве случаев, мы получаем естественный повторный заземлитель, на что и указано в п.1.7.61. Соединение с главной заземляющей шиной только PEN-проводника питающей кабельной линии недостаточно, должны быть выполнены указания п. 1.7.82 и п. 1.7.119.
BV написал :
Лифт - отдельная тема, питается и заземляется отдельно. Есть дома и без лифтов.
то есть пример "сталинок"- "без заземления" - сразу стал "неинтересен"?
BV написал :
PS Остальную ерунду не относящуюся к теме игнорирую
"Ерунду" несут не специалисты, которые под своими словами подписываются , а "советчики", которых к ответственности не привлечь...
-например такую:
BV написал :
Ваш специалист говорит - подключайте к PEN - но где ж его взять в старом фонде?
в "старом фонде" как раз всегда "РЕН", поскольку там нет трех или пятипроводки и-соответственно - раздельных РЕ и Н :
"Для грамотной эксплуатации электроустановок необходимо знать, как электроэнергия поступает к зданию или объекту.
Если ввод трехфазный, то к дому подводятся 3 линейных провода и 1 нейтральный или нулевой, который является как рабочим (N), так и защитным (PE) проводником.
В современных схемах электроснабжения вместо одного нейтрального провода могут подводиться два, один из которых является защитным (РЕ, и его окраска зелено-желтая), а другой - рабочим (N - голубая окраска).
Чаще всего в трансформаторной подстанции нейтральная точка трансформатора, от которой на все участки подается нейтральный провод, 'глухо' заземлена, то есть соединена с землей, и потенциал этого нейтрального провода соответствует нулевому потенциалу земли (почему и провод иногда называется нулевым). Остальные три провода имеют такие потенциалы, что напряжение между любыми двумя проводами (напряжение - это разность потенциалов) составляет обычно 380 В, а напряжение между любым из линейных проводов и нейтральным проводом оказывается в этом случае 220 В. Если нейтральный провод заземлен, то напряжение между любым из линейных проводов и землей или заземленной конструкцией здания, опоры воздушной линии и т.д. тоже составляет 220 В, о чем никогда не следует забывать. То же напряжение может оказаться и между землей и любой токоведущей частью электрооборудования, присоединенной к этим линейным проводам проводами электропроводки, клеммами штепсельных розеток, выключателей и т.п.
В настоящее время в подавляющем числе случаев ввод в индивидуальный дом осуществляется по однофазной схеме. В этом случае к каждому дому поселка подводится один из линейных проводов и обязательно нейтральный (нулевой). Как уже было отмечено, в настоящее время различают нулевой защитный (РЕ) и нулевой рабочий (N) проводники. Они могут объединяться в один или подходить к потребителю раздельно двумя проводами. Таким образом, к дому могут быть подведены либо три, либо два провода.
Ввод в строение выполняется изолированным проводом или кабелем с негорючей оболочкой. сечение, марки проводов и кабелей выбираются с учетом их назначения и условий применения согласно 'Правилам устройства электроустановок'. Следует отметить, что эти Правила в настоящее время претерпевают изменения, и необходимо пользоваться наиболее современным их изданием, в частности, 1999 г.
Устройство повторного заземления нулевого провода на вводе в объект обязательно на всех трехфазных вводах; необходимость такового для однофазного ввода определяется в каждом конкретном случае проектом (в частности, это необходимо при воздушной линии электропередачи). Повторное заземление нулевого провода на вводе осуществляется с помощью заземлителя, состоящего из одного или лучше нескольких стальных стержней диаметром не менее 12 мм или отрезков угловой стали с толщиной стенки не менее 4 мм, обеспечивающих требуемое сопротивление в зависимости от удельного сопротивления грунта, что определяется проектом. "
Kamikaze написал :
Ток замыкания на заземленную трубу будет равен 220/(сумма сопротивлений растеканию ЗУ нейтрали и местного ЗУ). Сопротивление растеканию ЗУ нейтрали д.б. не более 4 Ом. Если местное ЗУ окажется таким же хорошим, то ток
220/(4+4)=27,5 А
АВ С16 сработает при таком токе минут через 10. Явно недостаточное быстродействие для защиты от поражения.
Напряжение на трубах, соединенных с местным ЗУ, составит 27,5*4 = 110 В - лучше, чем 220, но тоже вполне убойное.
А главное! Напряжение на ЗУ нейтрали относительно "чистой" земли составит 27,5*4 = 110В. Все зануленное/заземленное по системе TN электрооборудование окажется под этим потенциалом.
Вот почему заземление без зануления и применения УЗО запрещается.
Если сопротивление растеканию у местного ЗУ окажется больше, чем суммарное сопротивление всех ЗУ нейтрали (PEN-проводника), а так наверняка и будет, то напряжение прикосновения на трубах будет ненамного меньше 220В, т.е. эффект от местного ЗУ будет невелик.
Мда, наверно я погорячился, автомат конечно не сработает достаточно быстро. Есть ещё вероятность сделать единственное заземление комуникаций всего дома :)
BV написал :
...для контроля нужен гарантированный потенциал земли...
А если контроль вести по другому параметру - по току?
Просто чувствительный трансформатор тока вокруг трубы. Что - то навроде высокочувствительных токовых клещей, установленных стационарно....
Kamikaze написал :
Ток замыкания на заземленную трубу будет равен 220/(сумма сопротивлений растеканию ЗУ нейтрали и местного ЗУ). Сопротивление растеканию ЗУ нейтрали д.б. не более 4 Ом. Если местное ЗУ окажется таким же хорошим, то ток
220/(4+4)=27,5 А
ИМХО некорректные вычисления. Во первых сопротивления включены параллельно, а не последовательно. Т.е. суммарное сопротивление будет равно 2 Ом. Во вторых, ток КЗ будет распределяться на 2 ветви: одна на ЗУ нейтрали на КТП, вторая - на местное ЗУ. В третьих, напряжение в точке КЗ никак не будет 220 вольт, а в районе 110 вольт (не более). Зато на смежных фазах будет как минимум 330 вольт.
ИМХО.
2Valeryko В сталинках есть и PEN и заземление, но на вводе.... в подвале или где там щиток стоит....
Еще раз подчёркиваю, что мы говорим про стояк и щиток (там бывает - ниша в стене и дверка деревянная).
Обьясните, не растекаясь мыслью по древу, как выполнить рекомендации специалиста в этом случае, скажем на 5-м этаже в доме без лифта?