SDMVL
SDMVL
Местный

Регистрация: 22.02.2006

Архангельск

Сообщений: 598

07.03.2008 в 11:48:35

2BV
Потенциал на трубе-нет. Ток утечки по трубе - да. Вызванный "внезапно" возросшим потенциалом.

Тут еще можно вспомнить о электрокоррозии радиаторов, труб и др., вызванной теми самыми токами...

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

07.03.2008 в 12:18:04

Kamikaze написал : Вот, набросал

Понятно. Т.е. Вы исходите из того, что ток циркулирует по замкнутому контуру, при этом действительно сопротивления включены последовательно. НО! Для этого необходима разность потенциалов между ЗУ на ТП и ЗУ потребителя. И ещё, получается, если присутствует только одно ЗУ, например на ТП, то контур протекания тока разорван и тока через ЗУ не будет (по Вашей схеме)? Логика однако...:confused: Чё то подумал, а действительно, будет ли ток растекания в ЗУ на ТП, если больше никаких ЗУ нет?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

07.03.2008 в 12:28:32

ppkvin написал : ток циркулирует по замкнутому контуру

Это закон природы.

ppkvin написал : Для этого необходима разность потенциалов между ЗУ на ТП и ЗУ потребителя.

А эта разность потенциалов возникает оттого, что на КТП заземлен один конец обмотки (N), а на ЗУ потребителя пробивает другой конец (L). Вот и разность потенциалов в 220В. Если на ЗУ потребителя пробьет ноль - это нам не интересно - грубо говоря, просто получится повторное заземление нуля.

ppkvin написал : (по Вашей схеме)

Нарисуйте свою, чтобы я мог понять Вашу логику ;)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

07.03.2008 в 12:42:26

ppkvin написал : Чё то подумал, а действительно, будет ли ток растекания в ЗУ на ТП, если больше никаких ЗУ нет?

А чего бы ему быть (значительному)? Разве что токи утечек + емкостные токи из-за несимметричных емкостей проводов как низшего, так и высшего напряжения относительно земли (+ емкости "обмотки высшего напряжения - корпус тр-ра"). Значительный ток через ЗУ даст и значительное (* ~~4 Ома) напряжение на ЗУ и, соответственно, на PEN относительно "чистой" земли.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

07.03.2008 в 13:03:21

BV написал : В сталинках есть и PEN и заземление, но на вводе.... в подвале или где там щиток стоит.... Еще раз подчёркиваю, что мы говорим про стояк и щиток (там бывает - ниша в стене и дверка деревянная).
Обьясните, не растекаясь мыслью по древу, как выполнить рекомендации специалиста в этом случае, скажем на 5-м этаже в доме без лифта?

  • А почему сразу не предложить выполнить эти рекомендации для шалаша где-нибудь на атолле в южных морях?
  • Простите, но никто не "растекается", наоборот, квалифицированный специалист объяснил, что разрывать имеющиеся ПО СТАРОМУ ПРОЕКТУ проводники- недопустимо.
  • И никакой "деревянной дверки" у автора ветки

maxperkins написал : нет- это уже Ваши "дополнения"...

  • и если надо будет- спросим у квалифицированного специалиста и про Ваш ДРУГОЙ случай - но именно у специалиста, а не "логического мыслителя" или "монтажника", которому главное все спихнуть и смотаться, а там хоть трава не расти..

[QUOTE=azus6]И еще добавлю---в КИРПИЧНОМ или панельном доме, где нельзя сделать хорошую СУП.

В кирпичном---проблема стоит особенно остро. (арматуры нет---нет и заземления)

Правда? то-то у меня корпуса шлакоблочные и кирпичные у подстанций 6/0,4 кВ , а заземление есть...как и у производственных и офисных корпусов, тоже не панельных...

  • никакого отношения к заземлению материал стен дома не имеет, жил я как-то в доме, которому под 200 лет, так там было заземление и молниеотвод, хотя он тоже кирпичный...
  • И еще раз: Устройство повторного заземления нулевого провода на вводе в объект обязательно на всех трехфазных вводах; необходимость такового для однофазного ввода определяется в каждом конкретном случае проектом (в частности, это необходимо при воздушной линии электропередачи). Повторное заземление нулевого провода на вводе осуществляется с помощью заземлителя, состоящего из одного или лучше нескольких стальных стержней диаметром не менее 12 мм или отрезков угловой стали с толщиной стенки не менее 4 мм, обеспечивающих требуемое сопротивление в зависимости от удельного сопротивления грунта, что определяется проектом. " http://www.i-stroy.ru/docu/electrica..._do/12695.html
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140201

07.03.2008 в 13:22:31

Valeryko написал :

  • А почему сразу не предложить выполнить эти рекомендации для шалаша

Мысль ясна - много слов и ноль смысла... :( Ваш специалист разбирает случай замены труб на пластик в старом фонде - вы случайно про это не забыли?

Valeryko написал : Устройство повторного заземления нулевого провода на вводе в объект обязательно на всех трехфазных вводах;

Valeryko написал : обеспечивающих требуемое сопротивление в зависимости от удельного сопротивления грунта, что определяется проектом. "

Рекомендуется и обязательно - разные понятия:
"1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. "

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

07.03.2008 в 15:24:48

Kamikaze написал : Значительный ток через ЗУ даст и значительное (* ~~4 Ома) напряжение на ЗУ и, соответственно, на PEN относительно "чистой" земли.

Давайте попробуем разобраться. Если обмотки тр-ра на ТП изолированы от земли (изолированная нейтраль), то при КЗ обмотка нагружена на сопротивление фазного и нулевого проводов, которые имеют одинаковую длину, тогда напряжение в точке КЗ должно быть половина источника питания, т.е. ~110 вольт. Теперь заземлим "нейтраль" на ТП. Тогда потенциал в точке КЗ относительно земли будет тоже 110 вольт. Ток утечки условно равен 0. Далее, если в точке КЗ имеется ЗУ например 4 Ом, возникнет ток, равный разнице потенциалов в 110 вольт/ сопротивление ЗУ + сопротивление ЗУ на ТП + сопротивление провода нейтрали. Условно сопротивление участка грунта между точками ЗУ примем равным 0.
Тогда напряжение 110 вольт распределится на 3 участка цепи согласно номиналам сопротивлений. Если предположить, что сопротивление провода нейтрали равно тоже 4 Ом, то падение напряжения на ЗУ составит грубо говоря 40 вольт, на проводе нейтрали - 40 вольт, и на ЗУ самой ТП - 40 вольт. В реальности, конечно, по нейтрали еще течет ток от неравномерной нагрузки фаз, разнообразные утечки и т.д. Или я не прав?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140201

07.03.2008 в 15:42:18

ppkvin написал : Теперь заземлим "нейтраль" на ТП. Тогда потенциал в точке КЗ относительно земли будет тоже 110 вольт.

вот здесь уже ошибка.... обсуждаем КЗ не на ноль, а на заземлитель.... ИМХО Камикадзе прав, это, кстати, классический пример небезопасности "чистого заземления"

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

07.03.2008 в 16:13:42

BV написал : обсуждаем КЗ не на ноль, а на заземлитель

То есть между ЗУ провод нейтрали не участвует? Но тогда оба ЗУ соединяет фазный провод. У него есть сопротивление, допустим тоже 4 Ом. Тогда в месте КЗ "фаза-ЗУ" должно быть 2\3 фазного, т.е. 150-160 вольт. Да, получается что использование повторного заземления в сочетании с занулением (когда оба ЗУ соединяет провод нейтрали) снижает потенциал на ЗУ в 4 раза! На этот раз так?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140201

07.03.2008 в 16:20:37

ppkvin написал : Но тогда оба ЗУ соединяет фазный провод. У него есть сопротивление, допустим тоже 4 Ом.

Вряд-ли так может быть.... есть такое понятие, как сопротивление петли фаза-ноль.... В этом случае электроустановка будет опасна даже при замыкании фазы на ноль...

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

07.03.2008 в 16:28:38

BV написал : как сопротивление петли фаза-ноль....

Так тогда это будет условно говоря 4 + 4 Ом. Но ведь это при КЗ фаза-ноль. А мы рассматриваем случай КЗ "фаза-ЗУ". Тогда между фазой и нулем еще есть нагрузка или ее вообще нет...

BV написал : В этом случае электроустановка будет опасна даже при замыкании фазы на ноль...

Тогда будет в точке КЗ половина источника: 110 вольт. ИМХО.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу