16.03.2008 в 22:47:02

Simbian написал : Прочитав сообщение про утечку 6кв на землю, невольно задумался...Получается что первичные цепи не имеют защиты от утечки тока? И если такое (не дай бог) случится, то опасный потенциал появится и на РЕ проводнике??...Придется теперь изучать устройства трансформаторных подстанций %)

0
Simbian
Simbian
Местный

Регистрация: 07.02.2008

Саратов

Сообщений: 125

17.03.2008 в 08:06:51

Заземление, как я понимаю, имеет определенное сопротивление. Когда идет утечка, соответственно на нем появляется какой то потенциал (не вдавался пока в точные рассчеты).. Или я не прав? Повторное заземление внутри питающегося от подстанции здания сможет снизить этот потенциал на себе?

Ссылки ваши посмотрю позже

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

17.03.2008 в 10:32:04

Simbian написал : Заземление, как я понимаю, имеет определенное сопротивление. Когда идет утечка, соответственно на нем появляется какой то потенциал (не вдавался пока в точные рассчеты).. Или я не прав? Повторное заземление внутри питающегося от подстанции здания сможет снизить этот потенциал на себе?

  • Я дал ссылку на "ГОСТ Р 50571.18-2000. Защита от перенапряжений"
  • Так что Вы совершенно правы- нового тут ничего не придумано - защитное заземление и только оно,а по высокой стороне- изолированная нейтраль:
0
Вложение
guest15
guest15
Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

18.03.2008 в 19:18:12

avmal написал : В нашей стране возможны любые варианты.

Вот подумываю проверить действительно приварен этажный щит к арматуре здания или нет. Обесточить все квартиры на этаже, выключив все автоматы в щите. Снять с корпуса щита четыре нулевых провода, идущие к квартирным счетчикам. Отвинтить от корпуса щита отвод от нулевого магистрального провода (сам межэтажный нулевой провод останется неразорванным). Замерить мультиметром сопротивление между корпусом щита и трубами отопления и водоснабжения.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

18.03.2008 в 19:35:41

guest15 написал : Вот подумываю проверить действительно приварен этажный щит к арматуре здания или нет

  • заземление раньше все же делалось специально: стальной полосой, прутком, а не арматурой в бетоне.....

guest15 написал : Обесточить все квартиры на этаже, выключив все автоматы в щите. Снять с корпуса щита четыре нулевых провода, идущие к квартирным счетчикам. Отвинтить от корпуса щита отвод от нулевого магистрального провода (сам межэтажный нулевой провод останется неразорванным). Замерить мультиметром сопротивление между корпусом щита и трубами отопления и водоснабжения.

  • Упаси бог! Отвинтить от корпусов всех щитов на всех этажах отводы от нулевого магистрального провода....нда...
  • А что, осмотром никак нельзя? Ведь даже если соединение есть, но хилое - тестер это не покажет...
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

19.03.2008 в 00:06:37

guest15 написал : Обесточить все квартиры на этаже, выключив все автоматы в щите. Снять с корпуса щита четыре нулевых провода, идущие к квартирным счетчикам. Отвинтить от корпуса щита отвод от нулевого магистрального провода (сам межэтажный нулевой провод останется неразорванным). Замерить мультиметром сопротивление между корпусом щита и трубами отопления и водоснабжения.

Опасная, и совершенно неправильная мысль!!!

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

19.03.2008 в 00:43:05

guest15 написал : Вот подумываю проверить

Опасно и бессмысленно, малое сопротивление вовсе не означает, что цепь выдержит приличный ток. Вспомните тоненькую жилку в обычном стеклянном предохранителе на 0.1А - её сопротивление тоже практически нулевое.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

19.03.2008 в 00:58:17

Simbian написал : Заземление, как я понимаю, имеет определенное сопротивление. Когда идет утечка, соответственно на нем появляется какой то потенциал (не вдавался пока в точные рассчеты).. Или я не прав? Повторное заземление внутри питающегося от подстанции здания сможет снизить этот потенциал на себе?

Основная мера защиты в сетях с глухозаземленной нейтралью (а именно от таких питаются квартирные жилые дома) - защитное зануление

ПУЭ-7 написал : 1.7.31. Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности.

При этом все утечки электрооборудования "утекают" в нулевой защитный проводник

ПУЭ-7 написал : 1.7.34. Защитный (РЕ) проводник - проводник, предназначенный для целей электробезопасности. Защитный заземляющий проводник- защитный проводник, предназначенный для защитного заземления. Защитный проводник уравнивания потенциалов - защитный проводник, предназначенный для защитного уравнивания потенциалов. Нулевой защитный проводник - защитный проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания.

Сопротивление нулевого защитного проводника в однофазных ответвлениях и в трехфазных сетях при сечениях фазных проводников до 16 мм2 - равно сопротивлению фазных проводников и гораздо меньше сопротивления заземления. "Фокус" в том, что утечка с фазного провода на зануленный корпус электроприбора "возвращается" в трансформатор (ток всегда течет по замкнутому контуру) не через заземление, а через металлический проводник с малым сопротивлением, и падение напряжения на нем получается незначительным. А поскольку ток через заземление не течет, то и не возникает опасного потенциала относительно земли.

Это в простом случае, когда утечка происходит на нормально зануленный корпус. Если же утечка идет на стороннюю проводящую часть, имеющую контакт с землей, то путь тока утечки лежит через сопротивление заземления сторонней части и сопротивление заземления нейтрали, и в этом случае помимо того, что стороння проводящая часть окажется под напряжением, получим еще и вынос потенциала на нейтраль. Чтобы избежать такого поворота событий в домах выполняется СУП, объединяющая сторонние проводящие части (трубы, металлоконструкции дома и проч.) и PEN или PE-проводник. В этом случае основная часть тока утечки на стороннюю проводящую часть будет течь не через заземление, а через металлическую связь в СУП.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

guest15
guest15
Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

11.04.2008 в 18:34:41

Прошу прощения за долгое отсутствие - оторвали важные дела. Всем большое спасибо за ответы.

Valeryko написал :

  • А что, осмотром никак нельзя?...

Визуально нет ни полосы, ни прутка, ни куска арматкры из бетонной стенки, только четыре винта, которыми корпус щита прикручен к стенке.

Arr написал : Опасно и бессмысленно, малое сопротивление вовсе не означает, что цепь выдержит приличный ток. Вспомните тоненькую жилку в обычном стеклянном предохранителе на 0.1А - её сопротивление тоже практически нулевое.

Действительно, тогда смысла в такой проверке нету.

BV написал : Опасная, и совершенно неправильная мысль!!!

Все же не такая и опасная, ведь все квартиры на этаже были бы предварительно обесточены, и межэтажный PEN осталься бы неразорванным (к этажному щиту от PEN идет отросток из двух проводов по 6кв.).

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

11.04.2008 в 18:51:46

Нельзя.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.04.2008 в 19:24:09

azus6 написал : Нельзя.

Какой исчерпывающий и подробный ответ!!! Только на какой вопрос? :a

0