Аватар пользователя
yikaev

Местный

Регистрация: 06.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

11.11.2014 в 00:52:16

коллеги, так как быть с подключением трансформатора? Неужели этот не сгодится для понижения напряжения перед стабом?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

11.11.2014 в 01:29:51

yikaev написал : может не на те обмотки напругу дал?

при экспериментах подключайте транс через лампочку Ватт так в 100, ярко горит - что то не то

0
Аватар пользователя
yikaev

Местный

Регистрация: 06.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

11.11.2014 в 08:29:06

юра Т написал : при экспериментах подключайте транс через лампочку Ватт так в 100, ярко горит - что то не то

А как еще можно экперементировать? Если судить по трансу (фото пост 60 и 61) то тонкие алюминиевые проводы должны являться первичными обмотками. Но на них коротыш. Если подключать как написал уважаемый Kamikaze (пост 62) то все обмотки коротышем. Если отделить черный от тонкого, то между тонкими коротыш, а между синим и другими коротыша нет, и при подаче напруги на синий и любой другой дает одинаковое напряжение на всех обмотках относительно нуля.

0
Аватар пользователя
yikaev

Местный

Регистрация: 06.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

11.11.2014 в 15:28:34

Коллеги, нашел схему своего стабилизатора с маркировкой обмоток транса. Посмотрите, пожалуйста, по ссылке http://monitor.net.ru/forum/10000-1-info-323267.html Судя по схеме Черный фазный провод замыкает на Ноль. Как мне тогда из этого транса сделать понижающий перед стабилизатором. Спасибо.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

11.11.2014 в 22:19:01

yikaev написал : Но на них коротыш. Если подключать как написал уважаемый Kamikaze (пост 62) то все обмотки коротышем

ну значит пока ковыряли добили транс, коли:

yikaev написал : Стабилизатор, из которого транс 100% рабочий

0
Аватар пользователя
yikaev

Местный

Регистрация: 06.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

11.11.2014 в 23:27:41

юра Т написал : ну значит пока ковыряли добили транс, коли:

Удалось подключить, как писал Kamikaze. Проблема была в том, что транс из 5квт стабилизатора, а автомат в щитке на 16А. Пусковые токи и т.д. Только я подключился нагрузку не к черному проводу, а к жёлтому. Получил снижение на 22В. Нагрузка электрочайник и утюг. Порядка 13А все вместе. Транс не губит и не греется. Вопрос, что в случае если напряжение будет 280-290В? Выдержит ли транс? Спасибо.

0
Аватар пользователя
yikaev

Местный

Регистрация: 06.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

12.11.2014 в 08:21:40

В итоге получилось следующее подключение.

0
Вложение
Аватар пользователя
yikaev

Местный

Регистрация: 06.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

12.11.2014 в 08:23:21

Имеет ли право на долгую и безопасную жизнь такое подключение и эксплуатация? Заранее благодарю.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

12.11.2014 в 19:52:20

yikaev написал : Удалось подключить, как писал Kamikaze. Вопрос, что в случае если напряжение будет 280-290В? Выдержит ли транс? Спасибо.

Вот и славненько :) Лимитирующий фактор для транса - напряжение на первичной обмотке, а она в таком подключении питается сниженным напряжением (на величину наряжения на вторичке). Если при напряжении на первичке 220В напряжение на вторичке равно 60В, то, соответственно, напряжение 280В будет нормальным номинальным режимом для транса при таком включении.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Дима 122

Местный

Регистрация: 24.01.2010

Кондопога

Сообщений: 178

12.11.2014 в 21:15:40

низкое высокое Вам сюда http://forum.ozpp.ru/showthread.php?t=65102

0
Аватар пользователя
СергейИ

Местный

Регистрация: 28.02.2013

Москва

Сообщений: 1188

13.11.2014 в 14:41:36

yikaev написал : Имеет ли право на долгую и безопасную жизнь такое подключение и эксплуатация?

Транс включен как дроссель. С вашими знаниями я бы не экспериментировал!

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

13.11.2014 в 21:26:06

СергейИ написал : Транс включен как дроссель. С вашими знаниями я бы не экспериментировал!

а Вам сюда https://ru.wikipedia.org/wiki/Автотрансформатор

0
Аватар пользователя
СергейИ

Местный

Регистрация: 28.02.2013

Москва

Сообщений: 1188

13.11.2014 в 23:07:15

юра Т написал : а Вам сюда

Я знаю, что такое автотрансформатор. Только как прикажете расшифровывать его рисунок? После двух стаканов? Теперь вижу, что тонкие линии вокруг рисунка это провода а не рамка рисунка. Как рисует так и вопросы задает.

0
Аватар пользователя
Алекс167

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 14

13.07.2016 в 13:36:54

Всем здравствуйте Такой вопрос в садовом товариществе идет разброс напряжения по фазам (в дом заведены 3 фазы заземление ТТ) 1. 200-210в 2. 245-250в 2. 260-265в все измерялось штатным 3-х фазным вольтметром при превышениях срабатывают УЗМ так что вольтметр скорее всего показывает правильно. Теперь вопрос на что это больше похоже перекос фаз ( вроде падения напряжения в самое большое до 200 вольт) или отгорание нуля. Может ли при этом быть плохой контакт в "орешке" нуля подключения от столба к дому , т.к. напряжение не меняется и при снятии всей нагрузке в доме. И второй вопрос прочитал в этой теме про замер напряжения между нулем и "вбитым металлическим стержнем" ( у меня как раз ТТ) так вот какое должно и должно-ли быть вообще там напряжение и если присутствует то о чем это говорит (обрыв нуля ? опять где скорее всего в трансформаторе или возможно на орешке при вводе в дом. Заранее благодарю всех кто откликнется

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

13.07.2016 в 20:09:15

Алекс167, напрягите Вашего электрика, 265 многовато, пусть проверит, а если перекос постоянный то сбалансирует нагрузку

0