Доброго времени суток. Купил в деревенский дом насосную станцию Metabo 4000\20 S Plus. Хочу сделать в дом автономное водоснабжение и поставить проточный водонагреватель на 3,5-5кВт, но где-то в инете прочитал, что насосные станции с накопительным баком и проточные водонагреватели плохо ,,дружат,,. Насосная станция - мощность 1300Вт, давление 4, 5 бар, производительность 4000 л\ч. Буду признательным за отзывы.

0
Аватар пользователя
Maks2002

Местный

Регистрация: 15.01.2007

Львов

Сообщений: 935

10.03.2008 в 00:59:59

2Pavian
не "дружить" они могут из-за того что при расходе воды после насосной станции давление в системе постоянно плавает (медленно то опускается то поднимается) оттого проточнику постоянно приходится коректировать Т, если конечно он это умеет.
для того чтобы уменьшить "плавание" давления, можно или поставить меньшую дельту на насосной станции (например включение 2,5 выключение 3,5) или, что желательней и лучше (для насоса) поставить бОльший гидроакумулятор к насосу, скажем литров на 80-100. тогда "плавание" уменьшится

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

10.03.2008 в 01:09:13

Не вижу проблемм в их совместной работе. Но ИМХО , бойлер будет практичнее проточника