alekc
alekc
Новичок

Регистрация: 30.10.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 46

10.03.2008 в 01:28:51

Имеем розетку для двух вилок, на ней написано 16/250, я так понимаю, макс. допустимый ток 16А, таким образом к ней нельзя подключить одновременно стиральную машину и водогрей накопительный (2квт) посредством медного провода 3*2.5 кв.мм. или можно? (просто на форуме читал, что мол > Розетка коммутационое устройствао на мах ток 16А- ДЛЯ ДАННОГО ТИПА КОММУТАЦИОННОГО УСТРОЙСТВА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ ВЫПУСКАЕТ УСТРОЙСТВ ПОТРЕБЛЯЮЩИХ БОЛЬШЕ 16А ДЛЯ ДАННОГО ТИПА КОММУТАЦИИ.

http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=535477&postcount=33

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

10.03.2008 в 10:41:40

А чем смущает данное утверждение??

Действительно,по правилам все устройства (электроприемники) ,потребляющие в одной единице БОЛЬШЕ 16 ампер комплектуются вилкой на 25 ампер (от электроплиты). И подключаются соответственно----в розетку для электроплиты.

Подчеркиваю ----именно ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ ВЫПУСКАЕТ.

Варианты с подключением самодельного "козла" на 4-5 квт в обычную розетку----это уже нак совести потребителя .

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

10.03.2008 в 10:50:52

Вот пример про "козлы"

У нас ,на территории депо есть слесарная мастерская---одноэтажное деревянное здание Отопление---электрическое, из двух частей

  1. Самодельный Трехфазный электрокотел---4 квт, нагретаая вода поступает в 2 обычных чугунных радиатора (основная система). Предусмотрен термостат (от утюга)

  2. 2 "козла" для быстрого прогрева и поддержания температуры 1 "*****"---трехфазный----4 ,5 Квт 2 "*****"----однофазный 2 квт ----включен в обычную розетку.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

10.03.2008 в 10:52:12

2alekc Подключить то к сдвоенной розетке СМ и водогрей Вы сможете... СМ+водогрей будут в пике потреблять порядка 4кВт, автомат защиты 16А сработает через час, этого времени может и хватить... имхо. Хотя на раздельных группах эти агрегаты смотрелись бы лучше. :)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

10.03.2008 в 11:30:26

Почему слово ***** заменили звездочками.

Это в данном случае не ругательство

0
ssolovov
ssolovov
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4154

10.03.2008 в 12:39:55

azus6 написал : Почему слово ***** заменили звездочками.

Это в данном случае не ругательство

А это автомат делает:) Просто ищет знакомое сочетание букв и вырезает данное слово;)

0
alekc
alekc
Новичок

Регистрация: 30.10.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 46

10.03.2008 в 13:23:55

sergey_sav написал : автомат защиты 16А сработает через час, этого времени может и хватить... имхо.

про автомат речи не идет, автомат защищает кабель, кабель должен выдержать и стиралку и водогрей, работающие одновременно, вопрос именно в том, ставить ли 2 розетки или одну с двумя вилками...

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

10.03.2008 в 14:17:30

На сдвоенном механизме указывается макс. ток всего механизма, именно поэтому я и указал про групповой автомат 16А. Учитывая, что нагреватель СМ работает не постоянно, максимальный ток обоих силовых потребителей (СМ и водогрея), также будет не постоянен. Именно это я имел в виду. Количество розеток, подключаемых к групповому автомату никак не влияет на выбор номинала автомата защиты и определяться будет самым "слабым" звеном стационарной проводки, т.е. бытовой розеткой - 16А. ИМХО

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

alekc
alekc
Новичок

Регистрация: 30.10.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 46

10.03.2008 в 15:02:07

sergey_sav написал : На сдвоенном механизме указывается макс. ток всего механизма

Спасибо большое, это ответ на мой вопрос

sergey_sav написал : Количество розеток, подключаемых к групповому автомату никак не влияет на выбор номинала автомата защиты и определяться будет самым "слабым" звеном стационарной проводки, т.е. бытовой розеткой - 16А.

Мне кажется, это не совсем верно. Объясню ход своих мыслей. В этом случае:

  1. Кабель на 2.5 кв. мм используется лишь частью его пропускных способностей ( к нему еще можно подключить такой же прибор)
  2. Как я понимаю ни один прибор не потребляет более 16А, т.е. ток в розетке не может быть превышен. Таким образом, линию медного кабеля 2.5 кв.мм. с двумя отводами на 2 одинарные розетки, можно защищать автоматическим выключателем на 20А. Или я где то ошибся? В случае же двойной розетки, резонно поставить автомат на 16А, т.к. в нее можно включить 2 прибора превышающие 16А.

sergey_sav написал : Учитывая, что нагреватель СМ работает не постоянно, максимальный ток обоих силовых потребителей (СМ и водогрея), также будет не постоянен.

Мне кажется следует руководствоваться инструкциями по эксплуатации, к примеру, когда стиральная машина греет воду, у нее не крутиться барабан...

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

10.03.2008 в 15:29:29

А также можно считать, что накопительный водонагреватель НЕ ПОСТОЯННО потребляет 2 квт, а только 1,5-2 часа. Потом он переходит в режим подогрева . И потребление не превышает 300-500 ватт.

Так что ,в принципе одновременно пользоваться можно.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.03.2008 в 15:37:29

alekc написал : Как я понимаю ни один прибор не потребляет более 16А, т.е. ток в розетке не может быть превышен.

Может быть и не превышен, если исправный. Именно поэтому на мощные потребители ( стиральная машина, водонагреватель, посудомойка и т.д. ) тянут отдельные линии.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу