sergey_sav написал :
На сдвоенном механизме указывается макс. ток всего механизма
Спасибо большое, это ответ на мой вопрос
sergey_sav написал :
Количество розеток, подключаемых к групповому автомату никак не влияет на выбор номинала автомата защиты и определяться будет самым "слабым" звеном стационарной проводки, т.е. бытовой розеткой - 16А.
Мне кажется, это не совсем верно. Объясню ход своих мыслей. В этом случае:
- Кабель на 2.5 кв. мм используется лишь частью его пропускных способностей ( к нему еще можно подключить такой же прибор)
- Как я понимаю ни один прибор не потребляет более 16А, т.е. ток в розетке не может быть превышен.
Таким образом, линию медного кабеля 2.5 кв.мм. с двумя отводами на 2 одинарные розетки, можно защищать автоматическим выключателем на 20А. Или я где то ошибся?
В случае же двойной розетки, резонно поставить автомат на 16А, т.к. в нее можно включить 2 прибора превышающие 16А.
sergey_sav написал :
Учитывая, что нагреватель СМ работает не постоянно, максимальный ток обоих силовых потребителей (СМ и водогрея), также будет не постоянен.
Мне кажется следует руководствоваться инструкциями по эксплуатации, к примеру, когда стиральная машина греет воду, у нее не крутиться барабан...