Имеем розетку для двух вилок, на ней написано 16/250, я так понимаю, макс. допустимый ток 16А, таким образом к ней нельзя подключить одновременно стиральную машину и водогрей накопительный (2квт) посредством медного провода 3*2.5 кв.мм. или можно? (просто на форуме читал, что мол > Розетка коммутационое устройствао на мах ток 16А- ДЛЯ ДАННОГО
ТИПА КОММУТАЦИОННОГО УСТРОЙСТВА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ ВЫПУСКАЕТ
УСТРОЙСТВ ПОТРЕБЛЯЮЩИХ БОЛЬШЕ 16А ДЛЯ ДАННОГО ТИПА КОММУТАЦИИ.
Действительно,по правилам все устройства (электроприемники) ,потребляющие в одной единице БОЛЬШЕ 16 ампер комплектуются вилкой на 25 ампер (от электроплиты). И подключаются соответственно----в розетку для электроплиты.
Подчеркиваю ----именно ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ ВЫПУСКАЕТ.
Варианты с подключением самодельного "козла" на 4-5 квт в обычную розетку----это уже нак совести потребителя .
У нас ,на территории депо есть слесарная мастерская---одноэтажное деревянное здание
Отопление---электрическое, из двух частей
Самодельный Трехфазный электрокотел---4 квт, нагретаая вода поступает в 2 обычных чугунных радиатора (основная система). Предусмотрен термостат (от утюга)
2 "козла" для быстрого прогрева и поддержания температуры
1 "*****"---трехфазный----4 ,5 Квт
2 "*****"----однофазный 2 квт ----включен в обычную розетку.
2alekc Подключить то к сдвоенной розетке СМ и водогрей Вы сможете... СМ+водогрей будут в пике потреблять порядка 4кВт, автомат защиты 16А сработает через час, этого времени может и хватить... имхо.
Хотя на раздельных группах эти агрегаты смотрелись бы лучше.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
автомат защиты 16А сработает через час, этого времени может и хватить... имхо.
про автомат речи не идет, автомат защищает кабель, кабель должен выдержать и стиралку и водогрей, работающие одновременно, вопрос именно в том, ставить ли 2 розетки или одну с двумя вилками...
На сдвоенном механизме указывается макс. ток всего механизма, именно поэтому я и указал про групповой автомат 16А. Учитывая, что нагреватель СМ работает не постоянно, максимальный ток обоих силовых потребителей (СМ и водогрея), также будет не постоянен. Именно это я имел в виду.
Количество розеток, подключаемых к групповому автомату никак не влияет на выбор номинала автомата защиты и определяться будет самым "слабым" звеном стационарной проводки, т.е. бытовой розеткой - 16А. ИМХО
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
На сдвоенном механизме указывается макс. ток всего механизма
Спасибо большое, это ответ на мой вопрос
sergey_sav написал :
Количество розеток, подключаемых к групповому автомату никак не влияет на выбор номинала автомата защиты и определяться будет самым "слабым" звеном стационарной проводки, т.е. бытовой розеткой - 16А.
Мне кажется, это не совсем верно. Объясню ход своих мыслей. В этом случае:
Кабель на 2.5 кв. мм используется лишь частью его пропускных способностей ( к нему еще можно подключить такой же прибор)
Как я понимаю ни один прибор не потребляет более 16А, т.е. ток в розетке не может быть превышен.
Таким образом, линию медного кабеля 2.5 кв.мм. с двумя отводами на 2 одинарные розетки, можно защищать автоматическим выключателем на 20А. Или я где то ошибся?
В случае же двойной розетки, резонно поставить автомат на 16А, т.к. в нее можно включить 2 прибора превышающие 16А.
sergey_sav написал :
Учитывая, что нагреватель СМ работает не постоянно, максимальный ток обоих силовых потребителей (СМ и водогрея), также будет не постоянен.
Мне кажется следует руководствоваться инструкциями по эксплуатации, к примеру, когда стиральная машина греет воду, у нее не крутиться барабан...
А также можно считать, что накопительный водонагреватель НЕ ПОСТОЯННО потребляет 2 квт, а только 1,5-2 часа. Потом он переходит в режим подогрева . И потребление не превышает 300-500 ватт.
Так что ,в принципе одновременно пользоваться можно.
alekc написал :
Как я понимаю ни один прибор не потребляет более 16А, т.е. ток в розетке не может быть превышен.
Может быть и не превышен, если исправный. Именно поэтому на мощные потребители ( стиральная машина, водонагреватель, посудомойка и т.д. ) тянут отдельные линии.
Как я понимаю ни один прибор не потребляет более 16А, т.е. ток в розетке не может быть превышен.
Иногда, приборы ломаются, или бывают бракованными (или no name). Я в магазине встречал (и фотку где-то выкладывал) удлиннителя 3,5 квт, 16 А 0,5 мм кв сечение. Всё это написанно на коробке с утверждением про сертификацию
Написано было ясно 16 ампер 250 в. Сечение---как вы сказали.
Вилка оплавилась.,но осталась целой.
Сейчас в него включены только электронные часы и блок питания спутникового DVB-s приемника (для интернета)----только такую ничтожную нагрузку он и держит.
А чего там сохранять - не полотно Пикассо или Малевича. Изображение коробки, на которой по-русски написано "Универсальный удлинитель". Это значит, что им можно удлинить поводок для собачки,например, веревку для сушки белья ... Да мало ли что еще можно удлинить?
Вот если бы там было написано "Электрический удлинитель", то да - тут бы разговор другой был.
А то, что там про Ампера упомянуто или про Вольта, так это право рекламодателя - что хочу - то и рисую.
Вот еще реальный случай про удлинитель.
Опять же дело было в г. Свободный.
Был у меня удлинитель---обычный советский, на 3 розетки, ну там еще шнур внутрь сматывается.
Кстати, на 10 ампер(
Ну так испортилась в нем одна розетка, видать контакт отшел или еще что .
Ну забил на нее (ведь еще 2 есть) ,чинить не стал.
Через некоторое время, человек (тот самый кстати, что крыс азотной кислотой травил, отчего и пострадал ----я уже про это писал.
попросил у меня удлинитель (ну понадобилось ему зачем-то на магнитофоне несколько кассет перезаписать)
Ну я дал, а про нерабочую розетку предупредить забыл.
И вот что у него случилось (при мне дело было).
Вставляет он вилку (естественно , в неисправную розетку.
Никакого результата. Тоглько он хочет посмотреть в чем дело как БА-БАХ хлопок и Искры во все-стороны, потом опять хлопок--опять искры.
Удлинитель начал ПОДПРЫГИВАТЬ, непрерывно бахая при этом, и стреляя искрами
Это продолжаклось где-то минуты 1,5-2.
Что интересно---пробки НЕ ВЫБИЛО.
В комнате----запах озона.
Вопрос----ЧТО ЭТО БЫЛО??
alekc написал :
Розетка коммутационое устройствао на мах ток 16А- ДЛЯ ДАННОГО
ТИПА КОММУТАЦИОННОГО УСТРОЙСТВА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ ВЫПУСКАЕТ
УСТРОЙСТВ ПОТРЕБЛЯЮЩИХ БОЛЬШЕ 16А ДЛЯ ДАННОГО ТИПА КОММУТАЦИИ.
А куда подключать духовку мощностью 6,2 кВт (28,2 А)?
П.С.
Она не самодельная...
Так это зависимый духовой шкаф - он предназначен для совместной работы с поверхностью, которой он будет управлять отчего и мощность указывается общая. Считайте, что это электроплита по своей функциональности, а не духовка. Такие вещи сейчас принято без разъемных соединителей подключать - напрямую.
alekc написал :
Я точно говорю про электрический духовой шкаф, который не управляет плитой, вот такой
Так что же вы целую тему развели "куда подключать-как подключать?" Независимые духовки болше 3,5 ( ну может 3,6 )кВт не потребляют и подключаются обычной вилкой к обычной розетке через автомат 16А.
alekc написал :
Значит в руководстве по эксплуатации ошибка и неверно указано: установленная мощность кВт, не более - 6,2?
Значит неверно. Возможна ошибка при переводе на русский - для переводчика эти цифры абсолютно ничего не значат. Кстати, в ссылке, что вы представили на "электрический духовой шкаф" мощность не указана.
Сомневаюсь, что производитель, создавший духовку мощностью 6,2кВт, оснастит ее шнуром с вилкой на 10-16А.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.