Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

10.03.2008 в 16:26:21

avmal написал : И не лень было спрашивать ...

Думаете он не в курсе? Потому, что эл.плита не входит в состав штатного оборудования электровоза?

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

10.03.2008 в 16:30:53

Это не шутка. В современных электровозах (ЭП1, ЭП10)-----обязательно есть электроплитка (800 ватт)---для разогрева пищи.

В старых же ВЛ10 и Вл11----разогреваем на электропечах отопления. В электропоездах---так же

0
EvgeniyM
EvgeniyM
Местный

Регистрация: 10.03.2008

Казань

Сообщений: 126

10.03.2008 в 17:07:48

Благодарю всех ответивших. Значит, так:

  1. Питание 1 фазное (в том числе и электроплита).
  2. Стоит 3 автомата - 25 А -электроплита (от него идет 4 кв. мм. на плиту), 16 А силовая часть (от него до всех распаечных коробок идет 2.5 кв.мм., от каждой коробки до розетки - 1.5 кв. мм.) и 16А (от него идет 1.5 до всех распаечных коробок на освещение)
  3. Я тоже нашел в СП 39-101, что для плиты требуется 3х6. Но, тем не менее, четверки тоже должно ведь хватить, она "держит" 37 А, а это более 8 КВт. Моя варочная поверхность вместе с духовкой и вытяжкой не жрет более 7.5 КВт. К тому же на эту цепь с кабелем в 4 кв.мм. установлю автомат на 32 А. Ведь на практите никогда не бывает так, чтобы одновременно все было включено. Что здесь делаю неправильно?
  4. Что касается ввода в квартиру: есть определенные технические сложности с протаскиванием кабеля вдоль подъездной стены. Какие могут быть проблемы, если скрутить (со сваркой) 4, 2.5 и 1.5 кабели? Планирую установить вводной автомат в 50 А.
0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.03.2008 в 17:45:50

EvgeniyM написал : Я тоже нашел в СП 39-101, что для плиты требуется 3х6

В СП 31-110-2003.

EvgeniyM написал : четверки тоже должно ведь хватить, она "держит" 37 А, а это более 8 КВт.

Вам сказали как должно быть, а как будете делать вы - ваше личное дело. Хоть полуторкой ...

Alex___dr написал : Думаете он не в курсе? Потому, что эл.плита не входит в состав штатного оборудования электровоза?

Оказывается входит. :a

azus6 написал : В современных электровозах (ЭП1, ЭП10)-----обязательно есть электроплитка (800 ватт)---для разогрева пищи.

Но и в его казарме таких плит нет.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

10.03.2008 в 19:35:45

avmal написал : Город посмотри ...

И что? Нормативы РФ действуют. Или я что-то упустил?...:confused:

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

10.03.2008 в 19:49:34

Имелось в виду,что в других городах (кроме Москвы) ---автоматы больше 25 ампер на плиту не ставят.

Оказалось---действительно не ставят

Цитата Благодарю всех ответивших. Значит, так:

  1. Питание 1 фазное (в том числе и электроплита).
  2. Стоит 3 автомата - 25 А -электроплита

Предположение ПОЛНОСТЬЮ подтвердилось..

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.03.2008 в 19:50:49

sergey_sav написал : Нормативы РФ действуют. Или я что-то упустил?...

Упустил ... :(

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

10.03.2008 в 19:52:16

2avmal Поясните, плиз... Ночь ведь спать не буду!

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.03.2008 в 19:52:32

sergey_sav написал : Нормативы РФ действуют. Или я что-то упустил?...

Упустил ... Увы ... Действуют, но игнорируются. :(

0
EvgeniyM
EvgeniyM
Местный

Регистрация: 10.03.2008

Казань

Сообщений: 126

10.03.2008 в 21:11:24

Прошу вас еще раз, объясните, какая засада в том, что я скручу на обоих концах кабели 4, 2.5 и 1.5 кв.мм. сечения, хотя бы сточки зрения теории? Ведь по элементарной физике все будет так, как я и предполагаю - суммарное сечение проводника будет стремиться к 8 кв.мм. Естественно, я учитываю потери площади соприкосновения в скрутках - поэтому ставлю входной автомат в квартиру на 50А (в идеале 8 кв. мм. выдерживают порядка 75А).

0
EvgeniyM
EvgeniyM
Местный

Регистрация: 10.03.2008

Казань

Сообщений: 126

10.03.2008 в 21:51:49

Попутный вопрос: а существуют ли клеммники (например, WAGO) для того, чтобы в одной колодке соединить 1.5, 2.5, 4 и 10 кв.мм. сечения? Если предположить, что да, то еще проще - даже сварка не пригодится...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу