И почему все упорно советуют ставить на силовые линии кабель 3х2.5, при этом (согласно больщинству просмотренных мной схем на этом сайте) устанавливая автоматы на 16А? Ведь для этого максимального тока и "полторашки" за глаза...
10.03.2008 в 22:00:34
И почему все упорно советуют ставить на силовые линии кабель 3х2.5, при этом (согласно больщинству просмотренных мной схем на этом сайте) устанавливая автоматы на 16А? Ведь для этого максимального тока и "полторашки" за глаза...
10.03.2008 в 22:04:07
2EvgeniyM ПУЭ-7, Таблица 1.3.4 Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами: двухжильный провод 8 мм2 в трубе (кабель-канале) - 48А Так что запасом при АВ 50А и не пахнет :(
Дело в том, что короткие (несколько метров) куски провода имеют очень маленькое сопротивление. Если они подключаются клеммниками, то переходное сопротивление клеммника может быть больше сопротивления провода. В результате токи в проводах распределятся обратно пропорционально переходным сопротивлениям и может так получиться, что бОльшая часть тока потечет через провод 1,5 мм2, а меньшая - через провод 4 мм2 - потому что тут переходное сопротивление оказалось больше. Соединения с гарантированно незначительными (пренебрежимо малыми) переходным сопротивлением (качественные сварка или пайка) эту проблему снимают. Но... все равно это изврат.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
10.03.2008 в 22:10:20
EvgeniyM написал : И почему все упорно советуют ставить на силовые линии кабель 3х2.5, при этом (согласно больщинству просмотренных мной схем на этом сайте) устанавливая автоматы на 16А? Ведь для этого максимального тока и "полторашки" за глаза...
Понятия "запас прочности", "надежность" не радуют Ваш слух, как будущего жильца в этой квартире?
Допустимый длительный ток для провода 1,5 мм2 составляет 18А. Если в канале идут провода нескольких линий - это значение снижается. Автомат С16 не отключается при токе 18А. И отключается при токе 23А в течение 10-20мин (опытные данные). Это время провод будет работать с перегрузом. Далее. Сейчас провода очень часто изготавливают заниженного, против номинального, сечения. А для провода с фактическим сечением, например, 1,1 мм2, 23А - явно перебор.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
10.03.2008 в 22:14:50
Kamikaze написал :
То есть в данном случае (если даже принять во внимание весь его "изврат") сварка надежнее, чем клеммник (тот же WAGO, что предлагает клеммники для проводов разных сечений)?
10.03.2008 в 22:17:46
Во всех случаях качественная сварка надежней самого качественного клеммника. имхо.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
10.03.2008 в 23:05:06
Кто-нибудь использовал шлейфовое соединение розеток серии Wessen 59? Есть ли возможность зажать ее клеммой петлю кабеля сечением 2.5 кв.мм.?
10.03.2008 в 23:11:53
Без проблем.
10.03.2008 в 23:27:25
EvgeniyM написал : Есть ли возможность зажать ее клеммой петлю кабеля сечением 2.5 кв.мм.?
Зачем?
11.03.2008 в 19:38:36
Сегодня нанял электриков, в общем схема подключения следующая:
11.03.2008 в 20:03:34
EvgeniyM написал : УЗО (63А)
С какой уставкой?
EvgeniyM написал : Обязательно ли на стиральную машину пускать независимое заземление
Вы имеете в виду отдельный защитный проводник сечением ок. 6 мм2, проложененый от квартирного щитка в ванную? Это провод для соединения ДСУП в ванной с шиной РЕ в ЩК. Обязательно.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
11.03.2008 в 20:08:29
EvgeniyM написал : развести всю силовую кабелем 3х2.5, на каждое помещение - отдельный автомат на 16А;
Розетка не обязательно джолжна быть с линией на 2.5 кв.
EvgeniyM написал : в квартире установить щиток с прибором учета. Допускается ли это делать, если по проекту прибор учета предусмотрен в подъездном щитке? Или лучше оставить счетчик в подъезде, а в домашнем щитке установить только автоматы?
Щиток можно в квартиру, а счетчик то зачем одни неудобства.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу