EvgeniyM
EvgeniyM
Местный

Регистрация: 10.03.2008

Казань

Сообщений: 126

10.03.2008 в 22:00:34

И почему все упорно советуют ставить на силовые линии кабель 3х2.5, при этом (согласно больщинству просмотренных мной схем на этом сайте) устанавливая автоматы на 16А? Ведь для этого максимального тока и "полторашки" за глаза...

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.03.2008 в 22:04:07

2EvgeniyM ПУЭ-7, Таблица 1.3.4 Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами: двухжильный провод 8 мм2 в трубе (кабель-канале) - 48А Так что запасом при АВ 50А и не пахнет :(

Дело в том, что короткие (несколько метров) куски провода имеют очень маленькое сопротивление. Если они подключаются клеммниками, то переходное сопротивление клеммника может быть больше сопротивления провода. В результате токи в проводах распределятся обратно пропорционально переходным сопротивлениям и может так получиться, что бОльшая часть тока потечет через провод 1,5 мм2, а меньшая - через провод 4 мм2 - потому что тут переходное сопротивление оказалось больше. Соединения с гарантированно незначительными (пренебрежимо малыми) переходным сопротивлением (качественные сварка или пайка) эту проблему снимают. Но... все равно это изврат.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.03.2008 в 22:10:20

EvgeniyM написал : И почему все упорно советуют ставить на силовые линии кабель 3х2.5, при этом (согласно больщинству просмотренных мной схем на этом сайте) устанавливая автоматы на 16А? Ведь для этого максимального тока и "полторашки" за глаза...

Понятия "запас прочности", "надежность" не радуют Ваш слух, как будущего жильца в этой квартире?

Допустимый длительный ток для провода 1,5 мм2 составляет 18А. Если в канале идут провода нескольких линий - это значение снижается. Автомат С16 не отключается при токе 18А. И отключается при токе 23А в течение 10-20мин (опытные данные). Это время провод будет работать с перегрузом. Далее. Сейчас провода очень часто изготавливают заниженного, против номинального, сечения. А для провода с фактическим сечением, например, 1,1 мм2, 23А - явно перебор.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

EvgeniyM
EvgeniyM
Местный

Регистрация: 10.03.2008

Казань

Сообщений: 126

10.03.2008 в 22:14:50

Kamikaze написал :

То есть в данном случае (если даже принять во внимание весь его "изврат") сварка надежнее, чем клеммник (тот же WAGO, что предлагает клеммники для проводов разных сечений)?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.03.2008 в 22:17:46

Во всех случаях качественная сварка надежней самого качественного клеммника. имхо.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

EvgeniyM
EvgeniyM
Местный

Регистрация: 10.03.2008

Казань

Сообщений: 126

10.03.2008 в 23:05:06

Кто-нибудь использовал шлейфовое соединение розеток серии Wessen 59? Есть ли возможность зажать ее клеммой петлю кабеля сечением 2.5 кв.мм.?

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

10.03.2008 в 23:11:53

Без проблем.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.03.2008 в 23:27:25

EvgeniyM написал : Есть ли возможность зажать ее клеммой петлю кабеля сечением 2.5 кв.мм.?

Зачем?

0
EvgeniyM
EvgeniyM
Местный

Регистрация: 10.03.2008

Казань

Сообщений: 126

11.03.2008 в 19:38:36

Сегодня нанял электриков, в общем схема подключения следующая:

  1. В подъездном щите- через счетчик и УЗО (63А) на 50-амперный автомат идет кабель ВВГ 3х10 (ну и дорогущий же!). Нужно ли на другой 50-амперный автомат заводить ноль?
  2. С автомата в квартиру идет ВВГ 3х10.
  3. В квартире поставил маленький щиток Schneider Mini Pragma, в него заходит "десятка", и расходится: 3 линии по 3х2.5 (через автоматы 16А) на розетки (кухня, спальня, детская+коридор), 1 линию 3х2.5 (автомат 16А) - на стиральную машину, 1 линию 3х6 (автомат 32А) на электроплиту и 1 линию 1х1.5 на освещение. Всю силовую часть буду делать шлейфом (розетки Wessen 59). Обязательно ли на стиральную машину пускать независимое заземление (так было сделано изначально)? Как максимально защитить розетку в ванной от влаги? Как при разводке освещения избавиться от распаячных коробок?
0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

11.03.2008 в 20:03:34

EvgeniyM написал : УЗО (63А)

С какой уставкой?

EvgeniyM написал : Обязательно ли на стиральную машину пускать независимое заземление

Вы имеете в виду отдельный защитный проводник сечением ок. 6 мм2, проложененый от квартирного щитка в ванную? Это провод для соединения ДСУП в ванной с шиной РЕ в ЩК. Обязательно.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

11.03.2008 в 20:08:29

EvgeniyM написал : развести всю силовую кабелем 3х2.5, на каждое помещение - отдельный автомат на 16А;

Розетка не обязательно джолжна быть с линией на 2.5 кв.

EvgeniyM написал : в квартире установить щиток с прибором учета. Допускается ли это делать, если по проекту прибор учета предусмотрен в подъездном щитке? Или лучше оставить счетчик в подъезде, а в домашнем щитке установить только автоматы?

Щиток можно в квартиру, а счетчик то зачем одни неудобства.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу