EvgeniyM
EvgeniyM
Местный

Регистрация: 10.03.2008

Казань

Сообщений: 126

11.03.2008 в 20:24:08

leonard написал :

Я с Вами полностью согласен, но я буду использовать шлейфовое соединение (т.к. хочу избавиться от распаечных коробок), поэтому все кабели будут 3х2.5

leonard написал : Щиток можно в квартиру, а счетчик то зачем одни неудобства.

Тоже согласен, счетчик остался "за бортом".

Kamikaze написал : Вы имеете в виду отдельный защитный проводник сечением ок. 6 мм2, проложененый от квартирного щитка в ванную? Это провод для соединения ДСУП в ванной с шиной РЕ в ЩК. Обязательно.

А нельзя просто раму, на которой установлена акриловая ванна, соединить с заземлением от розетки стиральной машины? И если нет, то почему такое большое сечение для этого защитного проводника?

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

11.03.2008 в 20:36:48

EvgeniyM написал : А нельзя просто раму, на которой установлена акриловая ванна, соединить с заземлением от розетки стиральной машины? И если нет, то почему такое большое сечение для этого защитного проводника?

Я вот долгое время наблюдаю такую тенденцию, что многие ломают голову по поводу заземления ванны.Зачем? Для чего присобачивать к ване провода идущие из мест которые связаны с опасным потенциалом. Насколько мне известно заземлению подлежат лишь потребители или источники электроэнергии. Ванну же лучше "уравнять" с ближайшими металическими частями, например соединить ее проводом с водопроводом, буквально под ванной на трубу.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

11.03.2008 в 20:59:13

EvgeniyM написал : А нельзя просто раму, на которой установлена акриловая ванна, соединить с заземлением от розетки стиральной машины?

Нет.

ПУЭ написал : 1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются: 1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3). 2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность: сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11); токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.); высокая температура (см. 1.1.10); возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой. 3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность: особая сырость (см. 1.1.9); химически активная или органическая среда (см. 1.1.12); одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);

Нетрудно заметить, что ванная комната, при наличии в ней доступных для прикосновения электроприемников, является особо опасным помещением. Поэтому в ней принимаются специальные меры безопасности. Одна из них, обязательная согласно требований ПУЭ - организация ДСУП. Другая - обязательность установки на линиях, питающих электрооборудование в ванной комнате УЗО с уставкой не более 30 мА, или питание этого электрооборудования через безопасный разделительный трансформатор.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

11.03.2008 в 21:07:55

leonard написал : Ванну же лучше "уравнять" с ближайшими металическими частями, например соединить ее проводом с водопроводом, буквально под ванной на трубу.

Верно, и ванна и трубы обязательно включаются в ДСУП.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

EvgeniyM
EvgeniyM
Местный

Регистрация: 10.03.2008

Казань

Сообщений: 126

11.03.2008 в 21:26:03

В доме стояки сделаны из ПВХ. Почему недостаточно отдельного кабеля от PE щитка сечением 2.5, чтобы заземлить раму акриловой ванны?

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

11.03.2008 в 22:00:58

EvgeniyM написал : В доме стояки сделаны из ПВХ. Почему недостаточно отдельного кабеля от PE щитка сечением 2.5, чтобы заземлить раму акриловой ванны?

Это опасно. Это всеравно что в непосредственной близости от ваны иметь контакт с опасным потенциалом. Ну конечно Вы не видите визуально что провод от ванны соединен с шинкой в щитке, а от шинки до ближайшего фазового контакта от 5 до 10 см.
Если устроить под ванной щиток Вы себя будете чувствовать мягко говоря не уютно, но по сути соединив ванну с шиной заземления в щите Вы сотворили тоже самое.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

11.03.2008 в 22:05:32

EvgeniyM написал : Почему недостаточно отдельного кабеля от PE щитка сечением 2.5, чтобы заземлить раму акриловой ванны?

В смысле, не делая ДСУП?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

EvgeniyM
EvgeniyM
Местный

Регистрация: 10.03.2008

Казань

Сообщений: 126

11.03.2008 в 22:43:07

Kamikaze написал : В смысле, не делая ДСУП?

Да...

И вообще, нужно ли согласовывать установку усиленного кабеля с надзирающими органами?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу