SumMrak
SumMrak
Новичок

Регистрация: 11.03.2008

Воронеж

Сообщений: 8

11.03.2008 в 00:52:00

Здравствуйте. В новом доме сделали систему отопления : котел Vaillant 24, радиаторы чугунные, расчет количества производился 1квт/10м2. Сам дом 100м2 + мансарда и подвал на всю площадь дома, отпаливаеться только жилой уровень. Стены из пеноблока. перекрытия из бетонных плит. полы утеплял керамзитом 7см+стяжка. потолок утеплен со стороны мансарды насыпью тогоже керазита 10см. в этом году была первая отапливаемая зима. в доме температура не поднималась выше +18С, в самые лютые морозы (-25) температура опускалась до +16. вцелом стены прогрелись нормально-на ошупь теплые.
но не дает покоя такая низкая температура. вроде все закрыто, утеплено. котел работал на полную мощность непереставая, нажег 1000м3 за месяц при тепературе теплоносителя 70С, батареи нагревались нормально-рука не терпела.

0
Rada
Rada
Местный

Регистрация: 15.12.2007

Москва

Сообщений: 154

11.03.2008 в 03:58:10

Судя по всему тепло уходит через пол и потолок. Керамзит - очень холодный утеплитель (примерно в 2,5 раза холоднее минваты). ИМХО, 7 и 10 см - это очень мало. Тем более вы считали

SumMrak написал : расчет количества производился 1квт/10м2.

Этот расчет хорош для квартир, а не для частных домов. Утепляйтесь

0
Ler
Ler
Местный

Регистрация: 18.04.2006

Пущино

Сообщений: 348

11.03.2008 в 08:36:28

керамзит не является утеплителем, посмотрите раскладки по утеплителям, что бы достичь теплопроводности 10 см утеплителя, той же пресловутой и не самой хорошей "урсы", керамзита нужно 1 метр! я уж не говорю про базальтовые утеплители, тиа ровквела и прочих

кто ж вам считал "такой утеплитель"?!

0
Ler
Ler
Местный

Регистрация: 18.04.2006

Пущино

Сообщений: 348

11.03.2008 в 08:38:48

Rada написал : Этот расчет хорош для квартир, а не для частных домов

нормальный расчёт если топица постоянно и нормально (10-15 см утеплителя в стены и 20 в пол и потолок) утеплено

0
Пижон
Пижон
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

11.03.2008 в 08:48:00

Сделайте или закажите нормальный теплотехнический расчет. Утеплитесь и бедт нормально. А так сами вымерзнете и конструкции погубите.

0
Виктор Л74
Виктор Л74
Местный

Регистрация: 04.11.2007

Магнитогорск

Сообщений: 126

11.03.2008 в 10:08:41

Ler написал : керамзит не является утеплителем, посмотрите раскладки по утеплителям, что бы достичь теплопроводности 10 см утеплителя, той же пресловутой и не самой хорошей "урсы", керамзита нужно 1 метр! я уж не говорю про базальтовые утеплители, тиа ровквела и прочих

кто ж вам считал "такой утеплитель"?!

тоже читал,что для нашего климата засыпка керамзита должна быть не менее 600мм. себе утеплил пенопластом 100мм.-третий год в доме ташкент,хотя запаса по мощности котел не имеет. зы.Про мышей в пенопласте не надо-их нет и вообще это другая тема:))

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

11.03.2008 в 11:11:24

Плохое утепление. В первую очередь потолок (150-200 мм минваты), затем пол (50-100 мм пенопласт под стяжку). Керамзит это не утеплитель, а скорее шумоизоляция. Стены тоже желательно снаружи утеплить 50 мм пенопластом или минватой под сайдинг. Для 100 кв.м. при нормальном утеплении вполне хватает 4-5 квт. У меня 700-800 кубов уходит на дом в 270 кв.м. при 22 град в доме.

0
SumMrak
SumMrak
Новичок

Регистрация: 11.03.2008

Воронеж

Сообщений: 8

11.03.2008 в 19:38:04

спасибо всем кто ответил. я вообще сначала хотел полы залить полистиролбетоном, но не нашел гранул. плиты пеноплатста под стяжку мне показались не очень надежной технологией, хотя я конечно могу ошибаться. самым доступным для меня был керамзит.

как же теперь быть в моей ситуации?

можно ли со стороны подвала подшить на потолок плиты пенопласта? даст ли это какой нибуть эффект?

потолки комнат я уже начал обклеивать пенофолом. мне сказали, да и в интернете я читал, что это может удержать тепло в виде теплоизлучения и сохранить до 30% тепла. у кого нибуть есть опыт использования пенофола?

0
Виктор Л74
Виктор Л74
Местный

Регистрация: 04.11.2007

Магнитогорск

Сообщений: 126

11.03.2008 в 19:45:42

SumMrak написал : потолки комнат я уже начал обклеивать пенофолом. мне сказали, да и в интернете я читал, что это может удержать тепло в виде теплоизлучения и сохранить до 30% тепла. у кого нибуть есть опыт использования пенофола?

При неотапливаемом мансардном этаже после применения ИЗНУТРИ пенофола есть риск смещения точки росы,притом пенофол непаропроницаем и считаю для таких целей не пойдет.

0
SumMrak
SumMrak
Новичок

Регистрация: 11.03.2008

Воронеж

Сообщений: 8

11.03.2008 в 20:13:53

Виктор Л74 написал : есть риск смещения точки росы,притом пенофол непаропроницаем

так может как раз это избавит от конденсата, если не допустить влажный воздух к поверхности?

0
ssolovov
ssolovov
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4154

11.03.2008 в 21:13:57

SumMrak написал : потолки комнат я уже начал обклеивать пенофолом. мне сказали, да и в интернете я читал, что это может удержать тепло в виде теплоизлучения и сохранить до 30% тепла.

Врут, однако... Эффект, конечно есть, но не 30%, потому что львиная доля тепла уходит путем теплопередачи и конвекции.

0