EvgeniyM написал :
не совсем понял номинал УЗО, что в подъезде...
Основным номиналом УЗО является ток утечки, который выражается в мА. Быстрее всего у вас 0,1А или 100мА.
EvgeniyM написал :
УЗО 16А, ток утечки - 10 мА - для силовой части санузла такой нужен?
Да.
EvgeniyM написал :
Не могу в продаже найти розетки для соединения шлейфом с пружинными зажимами проводов (по 2 на каждый полюс).
Почему именно пружинные? Лень винты крутить?
EvgeniyM написал :
Как правильно развести электроосвещение без распаечных коробок? Допускается ли такой вариант, что менять существующую разводку я не буду, во всех распаечных коробках заменю скрутки на пружинные клеммы WAGO и "утоплю" все это за обои?
Тут уж вы решите конкретно - или анимировать "старую" проводку или вести новую без распаечных коробок.
EvgeniyM написал :
Можно ли вентилятор вытяжки санузла подключить на освещение? Примерно 250-300 Вт.
Да.
EvgeniyM написал :
Как правильно устроить ДСУП?
Посмотрите поиском или просто глазами - тем по этому вопросу полно.
По схеме. Перед всеми автоматами, кроме варочной поверхности 32А, поскольку она подключается стационарно, надо поставить УЗО 63А 30мА.