В новостройке от подъездного щитка проложил кабель 3х10 до квартирного. Собираюсь все подключать согласно приложенной схеме. Накопились следующие вопросы:

  1. не совсем понял номинал УЗО, что в подъезде... Большими буквами написано что-то вроде УЗО-63 (63А ?), но при этом маленькими буквами указан I
0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.03.2008 в 15:32:01

EvgeniyM написал : не совсем понял номинал УЗО, что в подъезде...

Основным номиналом УЗО является ток утечки, который выражается в мА. Быстрее всего у вас 0,1А или 100мА.

EvgeniyM написал : УЗО 16А, ток утечки - 10 мА - для силовой части санузла такой нужен?

Да.

EvgeniyM написал : Не могу в продаже найти розетки для соединения шлейфом с пружинными зажимами проводов (по 2 на каждый полюс).

Почему именно пружинные? Лень винты крутить?

EvgeniyM написал : Как правильно развести электроосвещение без распаечных коробок? Допускается ли такой вариант, что менять существующую разводку я не буду, во всех распаечных коробках заменю скрутки на пружинные клеммы WAGO и "утоплю" все это за обои?

Тут уж вы решите конкретно - или анимировать "старую" проводку или вести новую без распаечных коробок.

EvgeniyM написал : Можно ли вентилятор вытяжки санузла подключить на освещение? Примерно 250-300 Вт.

Да.

EvgeniyM написал : Как правильно устроить ДСУП?

Посмотрите поиском или просто глазами - тем по этому вопросу полно. По схеме. Перед всеми автоматами, кроме варочной поверхности 32А, поскольку она подключается стационарно, надо поставить УЗО 63А 30мА.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

14.03.2008 в 15:45:58

Зачем Вам ИЭКи?

Kamikaze написал : Фирменные УЗО действительно дорогие и не все могут на них раскошелиться. Уж лучше пусть будет ДЭК, чем ничего. Но фирменные автоматы - не столь дорогие, и я считаю, что автоматы нужно ставить заведомо качественные - это основная защита от пожара при КЗ и перегрузках. А в ДЭКах-ИЭКах часто отсутствуют тепловые, а то и электромагнитные расцепители.

ИЭКи можно ставить только после проверки срабатывания расцепителей, имхо.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Valeryko

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

14.03.2008 в 15:53:50

Kamikaze написал : ИЭКи можно ставить только после проверки срабатывания расцепителей, имхо.

  • автоматы, УЗО и пр. электроустановочные изделия ИЭК
  • официально сертифицированы в России и их можно ставить без каких-либо дополнительных экспертиз, тестов и т.п.
0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

14.03.2008 в 16:11:15

EvgeniyM написал :

  1. Как правильно устроить ДСУП?

http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=586571&postcount=11

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
EvgeniyM

Местный

Регистрация: 10.03.2008

Казань

Сообщений: 126

14.03.2008 в 18:26:45

avmal написал : Почему именно пружинные? Лень винты крутить?

Нет, но их же подтягивать надо время от времени.... Еще раз внимательно посмотрел в подъезде, стоит дифф. автомат РЕСАНТА ВАД63-2, I

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.03.2008 в 18:48:28

EvgeniyM написал : Неужели все таки застройщик установил в цепь дифф. автомат на 16А? Как так может быть, если у меня электроплита стоит...?

Возможно, что плита мимо запущена.

0
Аватар пользователя
EvgeniyM

Местный

Регистрация: 10.03.2008

Казань

Сообщений: 126

14.03.2008 в 18:54:48

avmal написал :

Вряд ли, потому что дифф стоит до счетчика.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.03.2008 в 19:05:52

EvgeniyM написал : Вряд ли, потому что дифф стоит до счетчика.

Первый раз с такой схемой сталкиваюсь. Неужели на всю вашу квартиру отпущено три с половиной киловатта?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

14.03.2008 в 19:22:16

avmal написал : Неужели на всю вашу квартиру отпущено три с половиной киловатта?

Ну прям как в 80-х на квартиру с газовыми плитами. А может дело в том, что ещё не заключен договор на электроснабжение? Это же новостройка.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.03.2008 в 20:38:20

sergey_sav написал : А может дело в том, что ещё не заключен договор на электроснабжение? Это же новостройка.

Возможно. Но перед счетчиком и более дорогой, чем обычный автомамат диф? Чтобы потом выкинуть? С таким я еще не сталкивался. Обычно ставится после счетчика, причем не вместно штатных, а рядом со штатными технологический автомат. :confused:

0
Аватар пользователя
EvgeniyM

Местный

Регистрация: 10.03.2008

Казань

Сообщений: 126

14.03.2008 в 21:55:46

Я могу выкинуть этот дифф "на входе" , оставив при этом автомат на 50А, а в квартирном щитке разместить обычные автоматы плюс один дифф. автомат (вместо пары УЗО+автомат) на санузел? Дифф. автомат занимает 4 "посадочных" места обычных?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.03.2008 в 23:31:16

EvgeniyM написал : Я могу выкинуть этот дифф "на входе"

Не можете. Не советую трогать что-либо перед счетчиком во избежании проблем. Посмотрите, кстати, что стоит у соседей.

EvgeniyM написал : Дифф. автомат занимает 4 "посадочных" места обычных?

У нормального производителя диф 1Р+N занимает два модуля.

0
Аватар пользователя
EvgeniyM

Местный

Регистрация: 10.03.2008

Казань

Сообщений: 126

15.03.2008 в 00:09:23

avmal написал : Не можете. Не советую трогать что-либо перед счетчиком во избежании проблем. Посмотрите, кстати, что стоит у соседей.

Счетчика еще нет. Только место под него. Новостройка - ТСЖ еще не начал работать.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

15.03.2008 в 00:17:14

EvgeniyM написал : Счетчика еще нет. Только место под него.

Об этом и было предположение. У Вас нет ничего, кроме временного диф автомата. Осмелюсь предположить, что нет и договора на электроснабжение, ни проекта, утверждённого и согласованного. Может в Вашем ТСЖ (когда начнёт работать) смогут прояснить вопросы, связанные с подключением.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.