Аватар пользователя
EvgeniyM

Местный

Регистрация: 10.03.2008

Казань

Сообщений: 126

17.03.2008 в 19:42:58

Застройщик дико облажался, поставив всем вместо планируемых 40А дифф. автоматов - 16 амперные. Я его отключаю... На входе - только 50А автоматы (ИЭКи).
Изменил схему (поставил автоматы Legrand, добавилось новое оборудование - бойлер и теплый пол - 2+3 кВт).Прошу оценить (схему прилагаю). Не маловат ли автомат на входе (50А)? Как по качеству УЗО фирмы ABB? Относительно дешевое...

0
Вложение
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

17.03.2008 в 19:55:06

2EvgeniyM
Непонял. У вас что, кроме санузла, боийлера и стир.машины ничего незащищено УЗО?

0
Аватар пользователя
EvgeniyM

Местный

Регистрация: 10.03.2008

Казань

Сообщений: 126

17.03.2008 в 19:58:25

Да.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

17.03.2008 в 20:02:14

EvgeniyM написал : Да.

Плохо.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

17.03.2008 в 20:08:35

EvgeniyM написал : Прошу оценить

  1. РЕ проводник рисуйте отдельно. 2, Водогрей и СМ - две группы кабель 3х2,5 АВ 16А
0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

17.03.2008 в 20:13:25

Все розеточные группы должны быть "прикрыты" УЗО с уставкой не более 30мА. Для детской - крайне желательно 10 мА.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
EvgeniyM

Местный

Регистрация: 10.03.2008

Казань

Сообщений: 126

17.03.2008 в 20:22:37

Может, поставить на вход после 50А автоматов УЗО 63А с током утечки 30 мА? (такие бывают?)

sergey_sav написал :

  1. РЕ проводник рисуйте отдельно. 2, Водогрей и СМ - две группы кабель 3х2,5 АВ 16А

РЕ не нарисовал отдельно, потому что он также пойдет шлейфом (энергонадзора в данном случае не опасаюсь).
Зачем две группы 3х2.5? Почему одного 3х4 недостаточно? Мощность Термекса - 2.5 кВт, стиралки - также 2,5 кВт.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

17.03.2008 в 20:31:26

EvgeniyM написал : Зачем две группы 3х2.5? Почему одного 3х4 недостаточно? Мощность Термекса - 2.5 кВт, стиралки - также 2,5 кВт.

Во-первых, не во всякую розетку его впихнешь, Во-вторых, АВ должен защищать и розетку, а она-то рассчитана на 16А.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

17.03.2008 в 20:32:31

EvgeniyM написал : РЕ не нарисовал отдельно, потому что он также пойдет шлейфом

Акак он пойдёт через автоматы?... :)

EvgeniyM написал : Зачем две группы 3х2.5?

Автомат защиты будет защищать только кабель 3х4? И этим кабелем собираетесь делать подключение к розеткам?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

17.03.2008 в 20:33:35

EvgeniyM написал : ожет, поставить на вход после 50А автоматов УЗО 63А с током утечки 30 мА? (такие бывают?)

Бывают. Можно и так. Только плиту пустить мимо него. На розетки детской по-прежнему предпочтительно 10мА.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
EvgeniyM

Местный

Регистрация: 10.03.2008

Казань

Сообщений: 126

17.03.2008 в 20:34:47

Kamikaze написал :

Розетка Legrand Valena. Неужели "не впихнешь"? А подключение стиралки и бойлера, фактически, стационарное, поэтому я уверен, что ничего бОльшей мощности в них включаться не будет...

0
Аватар пользователя
EvgeniyM

Местный

Регистрация: 10.03.2008

Казань

Сообщений: 126

17.03.2008 в 20:37:23

Kamikaze написал :

Плиту пустить мимо не выйдет, т.к. УЗО я собираюсь ставить в подъездном щитке, а кабель от него до квартирного уже замурован. Почему плиту нельзя подключить к данному УЗО?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

17.03.2008 в 20:57:55

EvgeniyM написал : Почему плиту нельзя подключить к данному УЗО?

Есть вероятность "ложняков". Кроме того, согласно нормативов, защита линии плиты УЗО 30мА не обязательна, т.к. плита подключается стационарно - без розетки. По-хорошему, в ЩЭ ставится "противопожарное" УЗО с уставкой 100-300мА, а в ЩК одно или несколько УЗО 10-30мА на группы потребителей. В этом случае плиту и, часто, освещение оставляют под защитой "противопожарного" УЗО в ЩЭ, без своего УЗО в ЩК. Э-этажный, К-квартирный.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
EvgeniyM

Местный

Регистрация: 10.03.2008

Казань

Сообщений: 126

17.03.2008 в 21:01:02

Дело в том, что в моем щитке нет места для еще даже одного автомата... :( Поэтому любые УЗО я должен ставить в подъезде. Есть ли какой-либо выход? Может, объединить силовую часть кухни и комнат и посадить это все на дифф. автомат 16А? (25А)

0
Аватар пользователя
EvgeniyM

Местный

Регистрация: 10.03.2008

Казань

Сообщений: 126

17.03.2008 в 21:04:00

А если ставить УЗО с уставкой в 100мА разве не спасет человека от поражения током?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу