Я могу выкинуть этот дифф "на входе" , оставив при этом автомат на 50А, а в квартирном щитке разместить обычные автоматы плюс один дифф. автомат (вместо пары УЗО+автомат) на санузел? Дифф. автомат занимает 4 "посадочных" места обычных?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.03.2008 в 23:31:16

EvgeniyM написал : Я могу выкинуть этот дифф "на входе"

Не можете. Не советую трогать что-либо перед счетчиком во избежании проблем. Посмотрите, кстати, что стоит у соседей.

EvgeniyM написал : Дифф. автомат занимает 4 "посадочных" места обычных?

У нормального производителя диф 1Р+N занимает два модуля.

0
EvgeniyM
EvgeniyM
Местный

Регистрация: 10.03.2008

Казань

Сообщений: 126

15.03.2008 в 00:09:23

avmal написал : Не можете. Не советую трогать что-либо перед счетчиком во избежании проблем. Посмотрите, кстати, что стоит у соседей.

Счетчика еще нет. Только место под него. Новостройка - ТСЖ еще не начал работать.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

15.03.2008 в 00:17:14

EvgeniyM написал : Счетчика еще нет. Только место под него.

Об этом и было предположение. У Вас нет ничего, кроме временного диф автомата. Осмелюсь предположить, что нет и договора на электроснабжение, ни проекта, утверждённого и согласованного. Может в Вашем ТСЖ (когда начнёт работать) смогут прояснить вопросы, связанные с подключением.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

EvgeniyM
EvgeniyM
Местный

Регистрация: 10.03.2008

Казань

Сообщений: 126

17.03.2008 в 19:42:58

Застройщик дико облажался, поставив всем вместо планируемых 40А дифф. автоматов - 16 амперные. Я его отключаю... На входе - только 50А автоматы (ИЭКи).
Изменил схему (поставил автоматы Legrand, добавилось новое оборудование - бойлер и теплый пол - 2+3 кВт).Прошу оценить (схему прилагаю). Не маловат ли автомат на входе (50А)? Как по качеству УЗО фирмы ABB? Относительно дешевое...

0
Вложение
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

17.03.2008 в 19:55:06

2EvgeniyM
Непонял. У вас что, кроме санузла, боийлера и стир.машины ничего незащищено УЗО?

0
EvgeniyM
EvgeniyM
Местный

Регистрация: 10.03.2008

Казань

Сообщений: 126

17.03.2008 в 19:58:25

Да.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

17.03.2008 в 20:02:14

EvgeniyM написал : Да.

Плохо.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

17.03.2008 в 20:08:35

EvgeniyM написал : Прошу оценить

  1. РЕ проводник рисуйте отдельно. 2, Водогрей и СМ - две группы кабель 3х2,5 АВ 16А
0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

17.03.2008 в 20:13:25

Все розеточные группы должны быть "прикрыты" УЗО с уставкой не более 30мА. Для детской - крайне желательно 10 мА.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

EvgeniyM
EvgeniyM
Местный

Регистрация: 10.03.2008

Казань

Сообщений: 126

17.03.2008 в 20:22:37

Может, поставить на вход после 50А автоматов УЗО 63А с током утечки 30 мА? (такие бывают?)

sergey_sav написал :

  1. РЕ проводник рисуйте отдельно. 2, Водогрей и СМ - две группы кабель 3х2,5 АВ 16А

РЕ не нарисовал отдельно, потому что он также пойдет шлейфом (энергонадзора в данном случае не опасаюсь).
Зачем две группы 3х2.5? Почему одного 3х4 недостаточно? Мощность Термекса - 2.5 кВт, стиралки - также 2,5 кВт.

0