Я могу выкинуть этот дифф "на входе" , оставив при этом автомат на 50А, а в квартирном щитке разместить обычные автоматы плюс один дифф. автомат (вместо пары УЗО+автомат) на санузел? Дифф. автомат занимает 4 "посадочных" места обычных?
14.03.2008 в 21:55:46
Я могу выкинуть этот дифф "на входе" , оставив при этом автомат на 50А, а в квартирном щитке разместить обычные автоматы плюс один дифф. автомат (вместо пары УЗО+автомат) на санузел? Дифф. автомат занимает 4 "посадочных" места обычных?
14.03.2008 в 23:31:16
EvgeniyM написал : Я могу выкинуть этот дифф "на входе"
Не можете. Не советую трогать что-либо перед счетчиком во избежании проблем. Посмотрите, кстати, что стоит у соседей.
EvgeniyM написал : Дифф. автомат занимает 4 "посадочных" места обычных?
У нормального производителя диф 1Р+N занимает два модуля.
15.03.2008 в 00:09:23
avmal написал : Не можете. Не советую трогать что-либо перед счетчиком во избежании проблем. Посмотрите, кстати, что стоит у соседей.
Счетчика еще нет. Только место под него. Новостройка - ТСЖ еще не начал работать.
15.03.2008 в 00:17:14
EvgeniyM написал : Счетчика еще нет. Только место под него.
Об этом и было предположение. У Вас нет ничего, кроме временного диф автомата. Осмелюсь предположить, что нет и договора на электроснабжение, ни проекта, утверждённого и согласованного. Может в Вашем ТСЖ (когда начнёт работать) смогут прояснить вопросы, связанные с подключением.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
17.03.2008 в 19:42:58
Застройщик дико облажался, поставив всем вместо планируемых 40А дифф. автоматов - 16 амперные. Я его отключаю... На входе - только 50А автоматы (ИЭКи).
Изменил схему (поставил автоматы Legrand, добавилось новое оборудование - бойлер и теплый пол - 2+3 кВт).Прошу оценить (схему прилагаю).
Не маловат ли автомат на входе (50А)?
Как по качеству УЗО фирмы ABB? Относительно дешевое...
17.03.2008 в 19:55:06
2EvgeniyM
Непонял. У вас что, кроме санузла, боийлера и стир.машины ничего незащищено УЗО?
17.03.2008 в 19:58:25
Да.
17.03.2008 в 20:02:14
EvgeniyM написал : Да.
Плохо.
17.03.2008 в 20:08:35
EvgeniyM написал : Прошу оценить
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
17.03.2008 в 20:13:25
Все розеточные группы должны быть "прикрыты" УЗО с уставкой не более 30мА. Для детской - крайне желательно 10 мА.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
17.03.2008 в 20:22:37
Может, поставить на вход после 50А автоматов УЗО 63А с током утечки 30 мА? (такие бывают?)
sergey_sav написал :
- РЕ проводник рисуйте отдельно. 2, Водогрей и СМ - две группы кабель 3х2,5 АВ 16А
РЕ не нарисовал отдельно, потому что он также пойдет шлейфом (энергонадзора в данном случае не опасаюсь).
Зачем две группы 3х2.5? Почему одного 3х4 недостаточно? Мощность Термекса - 2.5 кВт, стиралки - также 2,5 кВт.