18.03.2008 в 19:23:29

Спасибо всем за советы. Их пользу трудно переоценить, особенно если учесть разницу между первоначальной и конечной схемами :)

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

19.03.2008 в 10:18:44

EvgeniyM написал : В предыдущей схеме - опечатка. Правильная - эта.

Согласно нормативов РФ, УЗО 0,03 можно нагружать на 25А в в нормальном режиме работы.

0
Аватар пользователя
EvgeniyM

Местный

Регистрация: 10.03.2008

Казань

Сообщений: 126

19.03.2008 в 10:54:14

А что будет, если "перегрузить"? В данном случае примерно 45А (максимум)

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

19.03.2008 в 17:06:12

EvgeniyM написал : А что будет, если "перегрузить"? В данном случае примерно 45А (максимум)

А я откода знаю? Может ложная сработка, а может энергонадзор прибежит и штраф наложит :) 45А максимум, а в штатном режиме? Если менее 5 кВт то, по идее ничего страшного.

0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

19.03.2008 в 22:35:47

Да ничего не будет от перегрузки. Производители УЗО 63А/30мА настраивают так, чтобы срабатывало при Iу 25...30 мА без ложных срабатываний во всем диапазоне номинальной мощности.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

19.03.2008 в 23:10:00

evgenygrig написал : Производители УЗО 63А/30мА настраивают так, чтобы срабатывало при Iу 25...30 мА без ложных срабатываний во всем диапазоне номинальной мощности.

Где-то встречал информацию об 16-30. При 0,4 мА на 1А, то при 40А аккурат 16 мА утечки. Правда в наших нормативах не 0,4 а 0,3 и уже другие цифры....

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.03.2008 в 01:02:15

Smily написал : Согласно нормативов РФ, УЗО 0,03 можно нагружать на 25А в в нормальном режиме работы.

Smily написал : Правда в наших нормативах не 0,4 а 0,3

А что, на широте Киева поведение УЗО резко меняется? :confused: Или может УЗО и не догадываются о каких-то нормативах и скромно несут службу, измеряя фактическую утечку? Да и не норматив это, а рекомендация, каким прикинуть в первом приближении ток утечки, когда вообще ничего не известно...

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
EvgeniyM

Местный

Регистрация: 10.03.2008

Казань

Сообщений: 126

24.03.2008 в 10:51:29

Послушал ваших советов и добавил отдельное УЗО 16/0.01 в детскую.

То, что счетчик 50А и вводной автомат перед ним тоже 50А - чем-либо чревато?

0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

24.03.2008 в 20:09:53

Ничем не чревато, всё у вас отлично.

Кстати, как думаете разводить приходящий кабель 10 кв.мм. по 3 УЗО и 2 автоматам? Наверное, хорошо будет поставить 2 изолированные шинки на DIN-рейку, зажать приходящие жилы под отдельные винты, а потом от шинок уже гибким многопроволочным проводом 6 кв.мм. развести по УЗО и автоматам. Как думают мастера?

0
Аватар пользователя
EvgeniyM

Местный

Регистрация: 10.03.2008

Казань

Сообщений: 126

25.03.2008 в 11:31:29

Щиток буду монтировать сам, я как-никак по образованию инженер все-таки :) Приходящий кабель на 10 будет заходить в еще один вводной автомат Legrand на 50А (ИЭКи в подъезде доверия не внушают, да и монтировать все проще). Из вводного автомата будут выходить также "десятки" - 2 провода. Один на группу из трех УЗО, другой на группу из двух автоматов. Чтобы не иметь проблем с зажиманием кабелей разного сечения в один ввод автомата, внутри групп УЗО и АВ буду также вводы разводить десяткой. В каждый ввод получается не более 2-х кабелей.
Но если что-то пойдет не так, Ваш совет с изолированной шиной на рейку обязательно учту.

0
Аватар пользователя
EvgeniyM

Местный

Регистрация: 10.03.2008

Казань

Сообщений: 126

25.03.2008 в 11:34:56

Окончательная схема

0
Вложение
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

25.03.2008 в 12:12:14

EvgeniyM написал : Из вводного автомата будут выходить также "десятки" - 2 провода. Один на группу из трех УЗО, другой на группу из двух автоматов. Чтобы не иметь проблем с зажиманием кабелей разного сечения в один ввод автомата, внутри групп УЗО и АВ буду также вводы разводить десяткой. В каждый ввод получается не более 2-х кабелей.

10-ка это много, для 50А достаточно 6 ки. Я предпочитаю шину снизу, поэтому опишу как сам-бы сделал. Автомат 50 2р - ввод сверху, снизу выход и подключается шина 1+Н, на которую подключаются все УЗО, 2Р автомат плиты, и 1р автомат света, свободное гнездо шины Н можно закрыть заглушкой либо отпилить. Это верхний ряд. Нижний ряд - автоматы обьеденённые шинами + нулевые шины.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

25.03.2008 в 12:16:25

EvgeniyM

Почему плиту и освещение оставили без диф.защиты? А освещение сан.узлов без диф.защиты малого номинала?

Вариант.

"Безопасное" УЗО 25А/10мА: 10-16А - розетки детской и коридора; 4-10А - освещение и вентиляция сан.узлов (новая группа); при необходимости группы лоджии/балкона.

"Сухое" УЗО 40А/30мА: 6-10А - освещение; розеточные группы.

"Рисковое" УЗО 63А/30мА: плита/поверхность, духовка, ТП, СМ, ПММ, ВН, кондиционер и т.п.

Щиток попросторнее, линий побольше - а наполнить щиток никогда не поздно.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

25.03.2008 в 12:18:52

Smily написал : 10-ка это много, для 50А достаточно 6 ки.

В короткой гладкой трубе с небольшим числом поворотов большого радиуса достаточно - перетянуть не проблема. :D Десятка спокойнее...

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

25.03.2008 в 12:37:57

ВТБ! написал : В короткой гладкой трубе с небольшим числом поворотов большого радиуса достаточно - перетянуть не проблема.
Десятка спокойнее...

Я имел ввиду внутрищитовую разводку.

0