EvgeniyM написал : УЗО вообще фиолетово, куда ноль заводить, а куда фазу (в левое гнездо или правое)? Никаких обозначений, связанных с этим, на корпусе я не нашел.
Как правило, - пофиг. Если нет обозначений - тем более.
18.03.2008 в 16:37:12
EvgeniyM написал : УЗО вообще фиолетово, куда ноль заводить, а куда фазу (в левое гнездо или правое)? Никаких обозначений, связанных с этим, на корпусе я не нашел.
Как правило, - пофиг. Если нет обозначений - тем более.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
18.03.2008 в 19:23:29
Спасибо всем за советы. Их пользу трудно переоценить, особенно если учесть разницу между первоначальной и конечной схемами :)
19.03.2008 в 10:18:44
EvgeniyM написал : В предыдущей схеме - опечатка. Правильная - эта.
Согласно нормативов РФ, УЗО 0,03 можно нагружать на 25А в в нормальном режиме работы.
19.03.2008 в 10:54:14
А что будет, если "перегрузить"? В данном случае примерно 45А (максимум)
19.03.2008 в 17:06:12
EvgeniyM написал : А что будет, если "перегрузить"? В данном случае примерно 45А (максимум)
А я откода знаю? Может ложная сработка, а может энергонадзор прибежит и штраф наложит :) 45А максимум, а в штатном режиме? Если менее 5 кВт то, по идее ничего страшного.
19.03.2008 в 22:35:47
Да ничего не будет от перегрузки. Производители УЗО 63А/30мА настраивают так, чтобы срабатывало при Iу 25...30 мА без ложных срабатываний во всем диапазоне номинальной мощности.
19.03.2008 в 23:10:00
evgenygrig написал : Производители УЗО 63А/30мА настраивают так, чтобы срабатывало при Iу 25...30 мА без ложных срабатываний во всем диапазоне номинальной мощности.
Где-то встречал информацию об 16-30. При 0,4 мА на 1А, то при 40А аккурат 16 мА утечки. Правда в наших нормативах не 0,4 а 0,3 и уже другие цифры....
20.03.2008 в 01:02:15
Smily написал : Согласно нормативов РФ, УЗО 0,03 можно нагружать на 25А в в нормальном режиме работы.
Smily написал : Правда в наших нормативах не 0,4 а 0,3
А что, на широте Киева поведение УЗО резко меняется? :confused: Или может УЗО и не догадываются о каких-то нормативах и скромно несут службу, измеряя фактическую утечку? Да и не норматив это, а рекомендация, каким прикинуть в первом приближении ток утечки, когда вообще ничего не известно...
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
24.03.2008 в 10:51:29
Послушал ваших советов и добавил отдельное УЗО 16/0.01 в детскую.
То, что счетчик 50А и вводной автомат перед ним тоже 50А - чем-либо чревато?
24.03.2008 в 20:09:53
Ничем не чревато, всё у вас отлично.
Кстати, как думаете разводить приходящий кабель 10 кв.мм. по 3 УЗО и 2 автоматам? Наверное, хорошо будет поставить 2 изолированные шинки на DIN-рейку, зажать приходящие жилы под отдельные винты, а потом от шинок уже гибким многопроволочным проводом 6 кв.мм. развести по УЗО и автоматам. Как думают мастера?
25.03.2008 в 11:31:29
Щиток буду монтировать сам, я как-никак по образованию инженер все-таки :)
Приходящий кабель на 10 будет заходить в еще один вводной автомат Legrand на 50А (ИЭКи в подъезде доверия не внушают, да и монтировать все проще). Из вводного автомата будут выходить также "десятки" - 2 провода. Один на группу из трех УЗО, другой на группу из двух автоматов. Чтобы не иметь проблем с зажиманием кабелей разного сечения в один ввод автомата, внутри групп УЗО и АВ буду также вводы разводить десяткой. В каждый ввод получается не более 2-х кабелей.
Но если что-то пойдет не так, Ваш совет с изолированной шиной на рейку обязательно учту.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу