Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

18.03.2008 в 16:37:12

EvgeniyM написал : УЗО вообще фиолетово, куда ноль заводить, а куда фазу (в левое гнездо или правое)? Никаких обозначений, связанных с этим, на корпусе я не нашел.

Как правило, - пофиг. Если нет обозначений - тем более.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

EvgeniyM
EvgeniyM
Местный

Регистрация: 10.03.2008

Казань

Сообщений: 126

18.03.2008 в 19:23:29

Спасибо всем за советы. Их пользу трудно переоценить, особенно если учесть разницу между первоначальной и конечной схемами :)

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

19.03.2008 в 10:18:44

EvgeniyM написал : В предыдущей схеме - опечатка. Правильная - эта.

Согласно нормативов РФ, УЗО 0,03 можно нагружать на 25А в в нормальном режиме работы.

0
EvgeniyM
EvgeniyM
Местный

Регистрация: 10.03.2008

Казань

Сообщений: 126

19.03.2008 в 10:54:14

А что будет, если "перегрузить"? В данном случае примерно 45А (максимум)

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

19.03.2008 в 17:06:12

EvgeniyM написал : А что будет, если "перегрузить"? В данном случае примерно 45А (максимум)

А я откода знаю? Может ложная сработка, а может энергонадзор прибежит и штраф наложит :) 45А максимум, а в штатном режиме? Если менее 5 кВт то, по идее ничего страшного.

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

19.03.2008 в 22:35:47

Да ничего не будет от перегрузки. Производители УЗО 63А/30мА настраивают так, чтобы срабатывало при Iу 25...30 мА без ложных срабатываний во всем диапазоне номинальной мощности.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

19.03.2008 в 23:10:00

evgenygrig написал : Производители УЗО 63А/30мА настраивают так, чтобы срабатывало при Iу 25...30 мА без ложных срабатываний во всем диапазоне номинальной мощности.

Где-то встречал информацию об 16-30. При 0,4 мА на 1А, то при 40А аккурат 16 мА утечки. Правда в наших нормативах не 0,4 а 0,3 и уже другие цифры....

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.03.2008 в 01:02:15

Smily написал : Согласно нормативов РФ, УЗО 0,03 можно нагружать на 25А в в нормальном режиме работы.

Smily написал : Правда в наших нормативах не 0,4 а 0,3

А что, на широте Киева поведение УЗО резко меняется? :confused: Или может УЗО и не догадываются о каких-то нормативах и скромно несут службу, измеряя фактическую утечку? Да и не норматив это, а рекомендация, каким прикинуть в первом приближении ток утечки, когда вообще ничего не известно...

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

EvgeniyM
EvgeniyM
Местный

Регистрация: 10.03.2008

Казань

Сообщений: 126

24.03.2008 в 10:51:29

Послушал ваших советов и добавил отдельное УЗО 16/0.01 в детскую.

То, что счетчик 50А и вводной автомат перед ним тоже 50А - чем-либо чревато?

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

24.03.2008 в 20:09:53

Ничем не чревато, всё у вас отлично.

Кстати, как думаете разводить приходящий кабель 10 кв.мм. по 3 УЗО и 2 автоматам? Наверное, хорошо будет поставить 2 изолированные шинки на DIN-рейку, зажать приходящие жилы под отдельные винты, а потом от шинок уже гибким многопроволочным проводом 6 кв.мм. развести по УЗО и автоматам. Как думают мастера?

0
EvgeniyM
EvgeniyM
Местный

Регистрация: 10.03.2008

Казань

Сообщений: 126

25.03.2008 в 11:31:29

Щиток буду монтировать сам, я как-никак по образованию инженер все-таки :) Приходящий кабель на 10 будет заходить в еще один вводной автомат Legrand на 50А (ИЭКи в подъезде доверия не внушают, да и монтировать все проще). Из вводного автомата будут выходить также "десятки" - 2 провода. Один на группу из трех УЗО, другой на группу из двух автоматов. Чтобы не иметь проблем с зажиманием кабелей разного сечения в один ввод автомата, внутри групп УЗО и АВ буду также вводы разводить десяткой. В каждый ввод получается не более 2-х кабелей.
Но если что-то пойдет не так, Ваш совет с изолированной шиной на рейку обязательно учту.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу