Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

20.03.2008 в 21:22:13

Alligator_spb написал : Потому что по рекомендации производителей стиральная машина должна быть защищена автоматом на 10 А.

А если вы вдруг рещите поменять машину, то и автомат менять будете? Нарисован значёк автомата или предохранителя?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.03.2008 в 23:49:17

Alligator_spb написал : Потому что по рекомендации производителей стиральная машина должна быть защищена автоматом на 10 А.

Автоматом защищается кабель, а потребитель может меняться как перчатки.

0
Аватар пользователя
Alligator_spb

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 63

21.03.2008 в 08:22:58

Smily написал : Нарисован значёк автомата или предохранителя?

Действительно, в инструкции речь идет о предохранителе. Спасибо за наводку, я что-то поторопился при ее изучении :(

То же самое с водонагревателем :(

откорректированную схему прилагаю.

0
Вложение
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.03.2008 в 08:36:09

avmal написал : Автоматом защищается кабель, а потребитель может меняться как перчатки.

Дельная мысль, двумя руками за!

Alligator_spb написал : откорректированную схему прилагаю.

Че Вы УЗО каскадируете 30мА следом еще 30мА , для чего Вы их
ставите (УЗО), сложилось впечетление что Вы не понимаете назначение УЗО. Лепите их не от большого ума. На 11 кВт мах. утечка по ГОСТу 10мА. Т.е. хватает одного УЗО 30мА.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

21.03.2008 в 08:38:26

Предохранитель Легран? Какое извращение :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

21.03.2008 в 10:18:15

filvik написал : Лепите их не от большого ума. На 11 кВт мах. утечка по ГОСТу 10мА.

По какому ГОСТу? Просто, если считать по ПУЭ то при 11 кВт - 20мА утечка+от длинны проводов.

0
Аватар пользователя
Alligator_spb

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 63

21.03.2008 в 11:59:32

filvik написал : Че Вы УЗО каскадируете 30мА следом еще 30мА

Вводное УЗО на самом деле будет на 300 мА, лишний ноль по запаре написал.

filvik написал : хватает одного УЗО 30мА

Для потребителей в ванной ставить УЗО на 30 мА не хочу. Предпочитаю перестраховаться и поставить на 10 мА.

Kamikaze написал : Предохранитель Легран? Какое извращение

А что не извращение? :)

0
Вложение
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

21.03.2008 в 12:06:57

Предохранитель? Это плавкая вставка, что-ли?

0
Аватар пользователя
Alligator_spb

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 63

21.03.2008 в 12:10:11

Smily написал : Это плавкая вставка, что-ли?

Именно.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

21.03.2008 в 12:20:29

Alligator_spb написал : Именно.

ЗАЧЕМ? И вы уверенны, что бывают плавкие вставки 1+N? Использовать отдельную плавкую всавку в N - низзя.

0
Аватар пользователя
Alligator_spb

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 63

21.03.2008 в 13:32:47

Smily написал : ЗАЧЕМ?

по рекомендации производителя.

Smily написал : И вы уверенны, что бывают плавкие вставки 1+N?

Бывают (прилагаю страницу из каталога legrand).

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

21.03.2008 в 13:42:30

Alligator_spb написал : по рекомендации производителя.

Непонял, по рекомендации производителя чего?

Alligator_spb написал : Бывают (прилагаю страницу из каталога legrand).

Понятно, т.е плавкая вставка по фызе, а N просто заодно размыкается при отключении.

0
Аватар пользователя
Alligator_spb

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 63

21.03.2008 в 14:07:22

Smily написал : Непонял, по рекомендации производителя чего?

стиральной машины и водонагревателя

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

21.03.2008 в 14:21:20

Alligator_spb написал : стиральной машины и водонагревателя

Это вы наверно про символ прямоугольника разделённого линией и надпись 10А. Я всегда считал, что этот значёк надо читать как "защита от перегрузки", а если имеют ввиде плавкую встаку то добавляют gL. Но это ИМХО. А вы абсолютно уверенны, что нелзя плавкую встакву заменить на автоматический выключатель? В инструкции есть запрет на применение автоматического выключателя?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115492

21.03.2008 в 15:08:42

2Alligator_spb Плавкие 1+N разрывают N при срабатывании? Если да, то какой принцип действия?

0