Я имею в виду, что могу изменить только то, что находится в щите.
avmal написал : про его принципиальную электрическую схему ...
Что бы Вы сделали не так?
18.03.2008 в 08:30:47
Я имею в виду, что могу изменить только то, что находится в щите.
avmal написал : про его принципиальную электрическую схему ...
Что бы Вы сделали не так?
18.03.2008 в 12:14:42
Smily написал : Я "агитирую" за А исходя из субьективной точки зрения - оно мне доступно и по цене и по наличию
Как при входном переменном токе , пропустить еще и постоянку- на графиках показать могете?
18.03.2008 в 13:25:36
Alligator_spb написал : Что бы Вы сделали не так?
Все.
18.03.2008 в 14:26:02
avmal написал : Все.
Будут какие-то более развернутые предложения?
19.03.2008 в 10:09:30
avmal написал : Лично я бы всю схему с нуля начал и переделал.
как на Ваш взгляд лучше сделать?
19.03.2008 в 10:11:07
Screen написал : А если этого типа S нет в наличии,то разве не пойдет класс А,которое тоже поискать надо?
Если нет в наличии - надо заказывать, по крайней мере я так делаю :) У кажного производителя, есть каталог, в котором есть техническая информация, в том числе и каскадные схемы включения УЗО. На этих схемах, обычно, вводное УЗО S.
filvik написал : Как при входном переменном токе , пропустить еще и постоянку- на графиках показать могете?
Нет. Я вполне доверяю 7.1.78 ПУЭ.
19.03.2008 в 11:09:43
На счёт узо и классификации защиты могу сказать одно, лучше подстраховаться и нерисковать, темболее касаемо таких помещений как ванна и тд. Но вот порядок в щите это как минимум кучу проблем минусуется. Красивый монтаж-качественный монтаж.
19.03.2008 в 11:39:42
Alligator_spb написал : как на Ваш взгляд лучше сделать?
Начните с того, что защитите ВСЕ розетки УЗО 30мА. Что обозначает прямоугольник с надписью "ввод"? Почему душевая кабина удостоилась дифа, а СМ и ВН только связки УЗО-автомат?
19.03.2008 в 11:58:42
Karavan написал : Красивый монтаж-качественный монтаж.
Какая связь? :confused: Красиво пропущенный через однополюсный автомат нулевой провод - это качественный монтаж? Красиво связанные бантиком провода - это качественное соединение? Красиво вставленный в клемму, но толком не дожатый провод - это качественный монтаж?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
19.03.2008 в 13:10:05
2Kamikaze Думая меня прекрасно поняли про что я говорю. Не кто не говорит что выше из перечисленного вами я считаю правельным. Может ты просто не видел как перехлестнутые провода фазные бахают в щите при не"красивой" их укладке. Почемуто очень часто как только доходит дело до щита, то надо обязательно быстро быстро и абы как все посоеденить. Работа по установке и разключению щита потому столько и стоит что это работа должна быть выполнена качественно и неторопясь.
19.03.2008 в 13:12:52
Да забудте вы про узо, лишнее место в щите, экономите на материале, теряете во времени. Дифавтомат милое дело.