22.03.2008 в 21:20:38
alex_k написал : просто в современной технике все чаще применяют импульсные блоки питания.
для них нужны УЗО класса А.
если в стиралке применены такие же для блока управления , то чему вы удивляетесь ?
22.03.2008 в 22:26:13
незнаю точно .но требуется доработка. если хотите могу на фирме узнать они как раз в домах разводку делают с нуля
22.03.2008 в 22:28:25
а как вы фото закачиваете
24.03.2008 в 09:30:10
Smily написал : По какому ГОСТу? Просто, если считать по ПУЭ то при 11 кВт - 20мА утечка+от длинны проводов.
ГОСТ 27570.0-87 или правила сдури рулить начали, а ГОСТ никто не отменял.
24.03.2008 в 09:34:26
alex_k написал : просто в современной технике все чаще применяют импульсные блоки питания.
Что УЗО "АС" от импульсов перестало
срабатывать, да и сомневаюсь что Вы постоянку сможете пропустить
через УЗО (генератор у нас переменного тока с сопротивлением
ну очень низким ТОЭ вспомните).
24.03.2008 в 11:34:25
Valeryko написал : УЗО только ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ мера защиты, основная- защитное заземление
А это смотря кого и от чего защищать. :)
Человека - вопросов нет. Электронику СМ - возможны варианты.
Зато в некоторых случаях УЗО типа А способно защитить кошелёк покупателя при обращении в гарантийный сервис. :)
24.03.2008 в 11:49:21
filvik написал : ГОСТ 27570.0-87 или правила сдури рулить начали, а ГОСТ никто не отменял.
А почему вы думаете что бытовая техника из ЮВА делается по этому ГОСТ? Или вы считаете, что оне кем-то сертифицируется?
25.03.2008 в 08:35:06
Smily написал : А почему вы думаете что бытовая техника из ЮВА делается по этому ГОСТ? Или вы считаете, что оне кем-то сертифицируется?
Вы где живете, сложно понять. А правила что сертифицированы и бытовая техника под них из ЮВА делается. ГОСТ - это стандарт если забыли.
25.03.2008 в 08:37:30
ВТБ! написал : Зато в некоторых случаях УЗО типа А способно защитить кошелёк покупателя при обращении в гарантийный сервис.
Вам бумага туалетная нужна, если да, то какого цвета у Вас унитаз и мы подберем Вам бумагу (шутка).
25.03.2008 в 10:30:37
filvik написал : ГОСТ - это стандарт если забыли.
Точно-точно, а ПУЭ так, записки сумашедшего нафиг никому ненужные...Как и свод правил по проектированию и строительству...Зачем они надо если есть ГОСТ регламентирующий безопасность бытовых приборов и все приборы палюбому ему должны соответствовать, и за этим следят тысячи спутников, и если пробор несоответствует, то его и продавца сжигают зелёным лазером из космоса.
31.03.2008 в 17:40:48
HellraiseR написал : чем у Вас защищено УЗО сразу после счётчика?
Ничем :( исправленную схему прилагаю.
HellraiseR написал : После Диф'ов на 16А/10мА ещё автоматы на 10А ?! Такая перестарховка..... Кажется вполне достаточноодних Диф'ов. Ну если очень хочется ограничить ток до 10А, то ставьте тогда вместо Диф'ов УЗО! Зачем переплачивать за Дифавтомат?!
тоже исправил. Оставлю АВ на 10 А и УЗО.
HellraiseR написал : самая нижняя группа, отмеченная розовым вроде - после УЗО мне кажется вполне достаточно АВ10А и все оттуда кабелем 3*1,5мм
Разводка уже сделана, ремонт закончен, так что пусть остается так.
31.03.2008 в 17:46:58
Переделанная схема приложена
31.03.2008 в 19:41:15
поменял местами вводной автомат с УЗО
31.03.2008 в 20:03:02
Вроде бы, всё основательно, да и запас на перспективу есть. имхо
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
03.04.2008 в 10:13:21
Alligator_spb написал : поменял местами вводной автомат с УЗО
А что у Вас защищает УЗО 63А на 300мА, следом полный пучек УЗО,
пол сантиметра провода, оно у Вас никогда не сработает, так я думаю оно
""противопожарное"" проще говоря специально обученное на запах.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу