03.04.2008 в 10:22:00
2Alligator_spb
Мне кажется у Вас занижены мощности, по крайней мере, на:
04.04.2008 в 09:28:57
filvik написал : ""противопожарное"" проще говоря специально обученное на запах.
так и должно быть
у шнайдера на сайте выложены методички по расчетам там все подробно расписано.
04.04.2008 в 13:44:09
LevPravov написал : Мне кажется у Вас занижены мощности
Оборудование уже установлено. Мощности я указал именно те, которые указаны в сопроводительной документации.
23.09.2008 в 21:34:53
Добрался все-таки до содержимого щитка опять :)
в связи с нехваткой мест в стандартном щитке (места там - максимум на 12 модулей, и то - только, если нулевую шину переставить) пришлось разбить все на 2 щитка. примерную схему прилагаю. прошу подсказать, если что-то на Ваш взгляд неверно сделано.
28.09.2008 в 00:31:08
Что-то нет комментариев :(
30.09.2008 в 07:30:24
неужели все правильно сделано?
30.09.2008 в 09:40:33
Alligator_spb
А почто характеристика автоматов не В?
30.09.2008 в 09:52:07
Alligator_spb написал : неужели все правильно сделано?
Замута, она ........... За деньги заказчика можно не только двойную, но и тройную и даже четвертную защиту сделать. Вы еще не всю номенклатуру использовали, есть еще место и время подумать, добавить.
30.09.2008 в 11:54:27
ВТБ! написал : А почто характеристика автоматов не В?
все, кроме автомата на вводе, как раз с характеристикой B.
filvik написал : За деньги заказчика
Деньги-то свои, себе делать собираюсь. может, я слишком усложняю все, но лучше перестраховаться.
Есть мнения по поводу самой схемы?
30.09.2008 в 12:35:35
Alligator_spb
У меня на мартовской схеме взгляд сфокусировался.
30.09.2008 в 14:51:38
Что за освещение в ванне? ЗЫ Щиток то правильный, только вылетит в круглую суммочку...
30.09.2008 в 14:54:35
в ванне 12-вольтовые галогенные лампочки 3х50 Вт в подвесном потолке. на что это влияет?
02.10.2008 в 12:19:44
еще мнения будут?
02.10.2008 в 22:20:12
2Alligator_spb На холодильник, пожалуй, 30мА получше будет. Если второй щиток географически удален от первого, на вводе желателен главный выключатель (автомат или рубильник) для экстренного отключения.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
03.10.2008 в 00:13:04
По поводу холодильника - вопрос интересный. надо подумать...
Щитки будут рядом, в 5 сантиметрах. Так что лишний рубильник, думаю, не пригодится.
Еще думаю над тем, чтобы поставить ЗАС-8. Подскажите, его подключать лучше после вводного автомата?