30.09.2008 в 12:35:35
Alligator_spb
У меня на мартовской схеме взгляд сфокусировался.
30.09.2008 в 14:51:38
Что за освещение в ванне? ЗЫ Щиток то правильный, только вылетит в круглую суммочку...
30.09.2008 в 14:54:35
в ванне 12-вольтовые галогенные лампочки 3х50 Вт в подвесном потолке. на что это влияет?
02.10.2008 в 12:19:44
еще мнения будут?
02.10.2008 в 22:20:12
2Alligator_spb На холодильник, пожалуй, 30мА получше будет. Если второй щиток географически удален от первого, на вводе желателен главный выключатель (автомат или рубильник) для экстренного отключения.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
03.10.2008 в 00:13:04
По поводу холодильника - вопрос интересный. надо подумать...
Щитки будут рядом, в 5 сантиметрах. Так что лишний рубильник, думаю, не пригодится.
Еще думаю над тем, чтобы поставить ЗАС-8. Подскажите, его подключать лучше после вводного автомата?
03.10.2008 в 23:00:44
Alligator_spb, имей совесть! Смени тему. Уже 7_ой месяц пошел!
04.10.2008 в 00:04:51
mww08 написал : Уже 7_ой месяц пошел
и что с того?
04.10.2008 в 10:38:58
Alligator_spb Можете свою схему пояснить математическими формулами? Как расчитывали параметры, из чего исходили? Если, конечно, не сложно. Спасибо
06.10.2008 в 00:28:14
]Alligator_spb[/QUOTE]
А ежели попробовать разделить розетки с освещением?
Думается это будет то что надо
06.10.2008 в 00:55:42
Gorinich написал : разделить розетки с освещением
не могу, т.к. вся разводка уже сделана и ремонт закончен. остался только щиток. Единственное, что хочу сделать - кинуть отдельную линию на холодильник по стене. Пока не знаю как. Интересно, в кабель-канале можно или лучше в пластмассовой или металлической гофре?