Господа специалисты! Получилось так, что купленные многопустотные плиты перекрытия будут опиратся на кирпичную стену на глубину 90мм. Может это достаточно? Если нет, подскажите, что делать. Плиты ПК42-12-8. Перекрывать начну ближе к лету.
16.03.2008 в 13:39:48
Господа специалисты! Получилось так, что купленные многопустотные плиты перекрытия будут опиратся на кирпичную стену на глубину 90мм. Может это достаточно? Если нет, подскажите, что делать. Плиты ПК42-12-8. Перекрывать начну ближе к лету.
16.03.2008 в 14:37:49
Все зависит от толщины стен!Какая она у вас?
16.03.2008 в 15:01:24
На несущую перегородку шириной 380мм будут опиратся две плиты, наружные стены - 250мм (потом пенопласт 100мм и облицовочный кирпич).
16.03.2008 в 15:24:38
Вот смотрите:при длине плиты 4,2 м и ширине 1,2 м надо что бы плита опиралась бы на стены на 10см с каждой стороны. Тогда будет соблюдена расчетная на плиту 8-ая нагрузка. А еще лучше на 15см. :-)))
16.03.2008 в 18:19:21
Норма - 120. но 90 тоже не критично.
20.03.2008 в 21:32:24
Уже не первый раз эту бредятину за последние три дня читаю- "120мм- норма".
Вот здесь:
Пособие по проектированию жилых зданий.
Вып. 3
(к СНиП 2.08.01-85)
6.16. Глубину опирания сборных плит на стены в зависимости от характера их опирания рекомендуется принимать не менее, мм: при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам — 40; при опирании по двум сторонам и пролете плит 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам — 50; при опирании по двум сторонам и пролете плит более 4,2 м — 70мм.
Удачи!
25.03.2008 в 00:33:56
2deol Если Вам надоело спать спокойно, то прислушайтесь к советам Михалыча, выдернутым из контекста пособия по проектированию.
Это ссылки на статьи в популярных изданиях по данной теме.
25.03.2008 в 00:38:35
2deol
28.03.2008 в 01:42:00
А чем СНИП хуже "популярных статей"?
Хотя правда Ваша- "чем больше опереть тем крепше будет"!
Опять же получается, что на 90мм уже вроде как и нельзя класть человеку... А я тут всем проектирую потихоньку... По старому СНИПУ....
А кроме статей есть ссылка на СНИП?
28.03.2008 в 02:40:24
2Михалыч
Ссылки на СНиП не нашла. Мы так проектировали в многоэтажных домах... На 90 мм опирать вполне нормально.
А вот "чем больше опереть тем крепше будет"! - не правильно, лучше следовать рекомендациям производителя, ведь они эту плиту рассчитывали!
28.03.2008 в 23:21:51
2Михалыч
На все стандартные изделия из бетона есть докумет, в котором указаны все характеристики. Называется серия , там много выпусков. Ссылку на элетрон версию найти не смогла, на работе была старая бумажная версия. Плиты 4.2 можно опирать на 70 мм, но нужно смотреть каждую конкретную плиту -
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу